Необходимо без сложных расчетов рассчитать номиналы и кол-во АВ, кол-во розеток.
Все приемники на 220В! Максимальная нагрузка 34кВт: 10*1,0 кВт (десять приемников по 1,0 кВт) 6*1,1 кВт 6*1,5 кВт 1*3,0 кВт 1*5,0 кВт Я считаю так: 1) С опоры (свое ТП) и по наружней стене - СИП 4*16 до ЩС (L=50м) 2) Вводной автомат в ЩС 63А 3P 3) Есть приемник на 5кВт. На него поставлю только АВ на 25А. Обычную розетку не поставить! Пусть заказчики ставят свою. В одной розетке 16А - 3,5 кВт. С 34кВт отнимаем 5кВт и получаем 29кВт. Далее, 29кВт/3,5кВт= 9 (розеток). На каждую розетку ставлю свой автомат на 16А. Итого: 10 однополюсных автоматов и 9 розеток. Все ли правильно я рассчитал? Сообщение отредактировал 51083 - 7.8.2013, 15:41 |
|
|
![]() |
8.8.2013, 9:00
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
23 приемника, 9 розеток и при этом должны все работать (потому что максимальная нагрузка = установленной). Все будет через тройники включаться? Ну тогда грубо объединив по мощности в группы, чтобы по сумме было не больше 3,5 кВт конечно 9 розеток получается, но если вспомнить про косинус... Мне кажется что этим будет пользоваться неудобно. Розеток должно быть как минимум столько же как и приемников + запас (ну малоли кто мобилку захочет подзарядить). А вот уже раскидать их по группам надо смотреть как и что будет использоваться.
|
|
|
51083 Сборка ЩС 7.8.2013, 15:33
51083 Я жду ответа, коллеги 8.8.2013, 7:02
51083 Цитата(Pantryk @ 8.8.2013, 9:00) 1) Все б... 8.8.2013, 9:22
Сергей Г Цитатаи по наружней стене - СИП 4*16 до ЩС (L=50м)... 8.8.2013, 9:32
51083 Цитата(Сергей Г @ 8.8.2013, 9:32) по груп... 8.8.2013, 9:45
Pantryk Может есть смысл еще предумотреть пару промышленны... 8.8.2013, 9:54
Сергей Г Цитатау меня вариантов других нет т.к. заказчик мо... 8.8.2013, 10:04
51083 Тогда какие варианты с СИПом? (дом бревенчатый)
Н... 8.8.2013, 11:00
Сергей Г Цитатачто за фрукт, это какой-то собранный щиток?
... 8.8.2013, 11:10
51083 Нет, щит будет внутри здания установлен. 8.8.2013, 11:29
Сергей Г ЦитатаНет, щит будет внутри здания установлен.
име... 8.8.2013, 11:32![]() ![]() ![]() |
|