Выбор сечения кабеля для стояка дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор сечения кабеля для стояка дома |
4.8.2013, 9:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 17798 |
Есть дом 7 этажей, на каждом этаже по 2 квартиры: двушка 1-фазная (10кВт заявленная мощность) и трешка 3-фазная (14 кВт)
Как расчитать расчетный ток стояка? |
|
|
![]() |
5.8.2013, 9:46
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Посчитайте по таблице 6.3 сославшись на примечание ктабл.6,1 будет немного больше. Плюс ко всему на 60 кВт получится 93 А. Ваше право проектировщика взвесив все за и против поставить 125А автомат. Это уже фактически будет 82 кВт.
|
|
|
Adams Выбор сечения кабеля для стояка дома 4.8.2013, 9:37
с2н5он сп 31 110 2003 4.8.2013, 13:21
Adams Цитата(с2н5он @ 4.8.2013, 13:21) сп 31 11... 4.8.2013, 13:40
с2н5он Дело Ваше радоваться или нет.
А так берете Таблица... 4.8.2013, 13:55
Adams возьмем данные из табл. 6.1:
пусть у меня 15 кварт... 4.8.2013, 14:05
с2н5он Т.е. п. 1.3 таблицы, вместо 10 -14, 2,8х1,4=3,92 н... 4.8.2013, 14:23
Олега Цитата(с2н5он @ 4.8.2013, 15:23) на стояк... 5.8.2013, 15:25
Adams что такое "вместо 10 -14" и откуда в фор... 4.8.2013, 14:29
Adams "e name='Adams' date='4.8.2013, 1... 4.8.2013, 15:04
savelij® Цитата(Adams @ 4.8.2013, 16:04) Допустим,... 5.8.2013, 21:11
с2н5он В первом столбце таблицы для одной квартиры стоит ... 4.8.2013, 14:32
Adams Спасибо! 4.8.2013, 14:33
с2н5он Возможно есть другие варианты, подождите, может кт... 4.8.2013, 14:47
с2н5он Проекты и расчёты не учитывают национальных особен... 4.8.2013, 16:20
с2н5он Места общего пользования 5.8.2013, 16:42
Олега Цитата(с2н5он @ 5.8.2013, 16:42) Места об... 5.8.2013, 22:55
с2н5он Ну да, ляпнул не подумавши 5.8.2013, 23:12![]() ![]() ![]() |
|