уличный кабель , какой выбрать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
уличный кабель , какой выбрать |
| Гость_Гость дмитрий_* |
3.8.2013, 16:56
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! Опять решил задать вопрос на этом форуме. До этого я занимался монтажом только внутри зданий, а сейчас нужно провести кабель на даче от дома к бане по воздуху. Опыта таких работ не имел, поэтому решил спросить здесь.
Вобщем планируем использовать трос и другую необходимую крепёжную арматуру. Меня интересует какой какой кабель лучше использовать для этого? И нужно ли одевать гофру на него или можно без гофры? Общая протяжённость кабеля от щита до распредкоробки бани около 30 метров, планируемая нагрузка в бане - около 2,5 кВт ( несколько лампочек и стиральная машина). Если ещё и сечение посоветуете с учётом потерь напряжения, то будет вобще отлично. И второй вопрос. На доме будет прожектор на стене, меня интересует какой кабель использовать на прожектор? Тоже уличный или ввг в гофре подойдёт? На прожектор почти весь кабель будет внутри дома идти, а снаружи только около метра примерно будет идти. Тоесть он будет из отверстия выходить из дома и около метра по стене идти до прожектора. Посоветуйте как лучше поступить в этом случае. Спасибо. |
|
|
![]() |
4.8.2013, 17:43
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Кажется минимальный СИП - 10 квадратов, 16 Кабель АВВГнг сечением 3*2,5, можно в гофре для наружного применения или в кабель канале. если алюминий, то сечением 4кв.мм, медь можно и 2,5.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Гость дмитрий уличный кабель 3.8.2013, 16:56
S-cream В первом случае лучше использовать СИП с соответст... 3.8.2013, 23:09
Рустам М Цитата(S-cream @ 4.8.2013, 0:09) В п... 19.8.2013, 0:41
BB Применять металлорукав – это вообще маразм. Даже, ... 19.8.2013, 1:57
Гость дмитрий а кроме сип есть другие варианты с меньшим сечение... 4.8.2013, 8:59
KVA Кабель ВВГнг сечением 3*2,5, можно в гофре для нар... 4.8.2013, 9:59
Гость дмитрий Тоесть получается, что ввг-нг-лс сечением 2,5 в го... 4.8.2013, 22:25
Гость_Arc_* без динамических нагрузок любая гофра годится для ... 5.8.2013, 11:44
Сергей Г положите просто АВВГ 3х4,0 (дешевле) или ВВГ 3х2,5... 5.8.2013, 17:09
Гость дмитрий кстати все мои коллеги, у которых я спрашивал, ска... 5.8.2013, 22:44
зелёный желторотик Я уже спрашивал.
http://www.electrik.org/forum/ind... 5.8.2013, 23:59
с2н5он у родственника кабель АВВГ 8 м., без струны, висит... 6.8.2013, 7:16
Гость 1. гофра имеет только свойства дополнительной изол... 6.8.2013, 9:38
Sinus Цитатау родственника кабель АВВГ 8 м., без струны,... 6.8.2013, 13:30
Гость Цитата(Sinus @ 6.8.2013, 13:30) А у меня ... 6.8.2013, 14:13
S-cream а вы внимательней читайте - анкер вырвало. 6.8.2013, 14:29
Гость Цитата(S-cream @ 6.8.2013, 14:29) а ... 6.8.2013, 15:13
Гость Не забываете таких вещей.
Малой силой или равнодей... 6.8.2013, 15:12
Sinus У нас в ту зиму, по городу положило примерно 50% в... 7.8.2013, 1:05
roadster Цитата(Гость дмитрий @ 3.8.2013, 17:56) П... 7.8.2013, 10:47
Сергей Г Цитатав изолированном металлорукаве на тросе
ну эт... 7.8.2013, 11:37
Гость_iye_* Цитата(Сергей Г @ 7.8.2013, 11:37) ну это... 7.8.2013, 12:18
roadster Цитата(Сергей Г @ 7.8.2013, 12:37) ну это... 7.8.2013, 14:06
Гость_osa_* Цитата(roadster @ 7.8.2013, 14:06) ......... 7.8.2013, 18:02

haramamburu Цитата(Гость_osa_* @ 7.8.2013, 18:02) - а... 7.8.2013, 18:53

Гость Цитата(haramamburu @ 7.8.2013, 18:53) Нап... 7.8.2013, 20:11

haramamburu Цитата(Гость @ 7.8.2013, 20:11) и все так... 7.8.2013, 20:45
зелёный желторотик Цитата(roadster @ 7.8.2013, 15:06) Если д... 7.8.2013, 21:53
Гость дмитрий Цитата(roadster @ 7.8.2013, 14:06) Если д... 7.8.2013, 23:03
haramamburu Цитата(Гость дмитрий @ 7.8.2013, 23:03) а... 7.8.2013, 23:32
Volt380 проще быстрее и дешевле натянуть сип 7.8.2013, 17:00
Сергей Г блин, вот развели на пустом месте......
1. Возмите... 8.8.2013, 8:42
roadster Цитата(Сергей Г @ 8.8.2013, 9:42) меня в ... 9.8.2013, 18:59
Гость дмитрий вобщем я сделал вывод, что нет единого мнения на э... 16.8.2013, 22:13
Гость дмитрий что-то не очень-то активно обсуждается тема. а сег... 18.8.2013, 21:22
зелёный желторотик Впервые слышу про СИП в 6 квадратов. И потом, я не... 18.8.2013, 21:42
haramamburu Цитата(зелёный желторотик @ 18.8.2013, 21... 19.8.2013, 0:35
Гость дмитрий вобщем решили ввг нг 2*2,5 на тросе без гофры, стр... 21.8.2013, 20:20
haramamburu Цитата(Гость дмитрий @ 21.8.2013, 21:20) ... 21.8.2013, 20:36
Гость дмитрий спасибо, а раньше нельзя было написать??? про АВТ.... 26.8.2013, 22:10
Гость_Илья_* Короче, расскажу свою историю. Вдруг кому будет по... 10.9.2016, 8:52
просто Гоша Возьми КГ - он устойчив к УФ и без всякой гофры пр... 10.9.2016, 10:33
haramamburu Цитата(просто Гоша @ 10.9.2016, 10:33) Во... 12.9.2016, 15:13
Костян челябинский Цитата(просто Гоша @ 10.9.2016, 12:33) Во... 12.9.2016, 19:43
просто Гоша Ну при чём тут ШВВП? Речь идёт о стойкости к солне... 12.9.2016, 19:04
haramamburu просто Гоша, КГ, не обладает к УФ, более того, не ... 12.9.2016, 19:44
просто Гоша А это тогда кто придумывает: Цитата... Оболочка ус... 12.9.2016, 23:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 5:32 |
|
|
|
|