Нормы измерений заземления молниезащиты

major1929
сообщение 31.7.2013, 10:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.4.2013
Пользователь №: 32286



Уважаемые форумчане! Прошу помощи в вопросе существующих норм при проверке заземления молниезащиты. Честно говоря конечно я их и сам искал, но однозначного ответа не обнаружил. И на какие НД мне ссылаться. Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 31.7.2013, 14:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Само и здание и система молниезащиты здания довольно не новые

Примените документ, который на время постройки действовал. Там будет 10 или 20 Ом в зависимости от категории объекта молниезащиты.
Так же возможно указать значения сопротивлений, сравнить с предыдущими и сделать вывод. Сравинть и сделать вывод может отвественное лицо заказчика, раз уж потеряли приемосдаточную документацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.7.2013, 15:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18132
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Работник @ 31.7.2013, 14:57) *
Примените документ, который на время постройки действовал.

А какой действовал-то ? (кроме ссылки на Пособие)

Цитата(Работник @ 31.7.2013, 13:14) *
В РД (Цитата 1.14 ...)

Это для отдельно стоящих молниеотводов (как и в 1.13):

"Проверке подлежат целость и защищенность от коррозии доступных обзору частей молниеприемников и токоотводов и контактов между ними, а также значение сопротивления току промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов. Это значение не должно превышать результаты соответствующих замеров на стадии приемки более чем в 5 раз (п. 1.13)."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- major1929   Нормы измерений заземления молниезащиты   31.7.2013, 10:29
- - Работник   Говорили уже не раз. Поищите на форуме. А доки СО ...   31.7.2013, 10:33
- - Олега   Согласно МЭК 62305-3 10 Ом или менее Цитата(Работ...   31.7.2013, 10:37
- - Работник   Олега, на старые системы молниезащиты правомочно п...   31.7.2013, 11:11
|- - Олега   Цитата(Работник @ 31.7.2013, 11:11) 1. с...   31.7.2013, 12:03
- - Работник   1. Если новые, тогда и искать нечего - заглянуть в...   31.7.2013, 12:10
|- - Олега   Цитата(Работник @ 31.7.2013, 13:10) .. и ...   31.7.2013, 12:51
- - Работник   ЦитатаА если major1929 проектировщик? Не думаю. Он...   31.7.2013, 13:14
- - major1929   Само и здание и система молниезащиты здания доволь...   31.7.2013, 14:14
- - Гость   у некоторых ведомств каж есть свои инструкции г...   31.7.2013, 14:25
- - Работник   ЦитатаСамо и здание и система молниезащиты здания ...   31.7.2013, 14:57
|- - Олега   Цитата(Работник @ 31.7.2013, 14:57) Приме...   31.7.2013, 15:28
- - Работник   ЦитатаА какой действовал-то ? (кроме ссылки на Пос...   31.7.2013, 16:07


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 13:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены