![]() Допуск электроустановки в эксплуатацию , Правила допуска в эксплуатацию |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Допуск электроустановки в эксплуатацию , Правила допуска в эксплуатацию |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Добрый всем день! Коллеги, вчера услышал некое высказывание которое вызвало сомнение, решил вопрос вам задать. Суть - заканчиваем монтаж объекта. Местный энергетик бодается с сетевиками (есть кой какие моменты). Вообщем те ему сказали что якобы вышли какие то новые распоряжения или еще что о том что сдавать в эксплуатацию электроустановки до 150 кВА не требуется и рассматривается вопрос об увеличении чет до 500 кВА. Т.е. РЭС выдает тех. условия, их выполняешь (ну учет понятно со сбытом) и на этом все. От эксплуатации лет 5 назад отошел, поэтому такие моменты не отслеживаю. Насколько помню данный момент распространяется на согласование проекта, а вот шоб инспектору не сдавать, эт чет новенькое для меня. По сути это изменения в ПТЭЭП которые должны быть доведены со сдачей экзамена? Или я что то не понимаю. Просветите кто в теме
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
. Насколько помню данный момент распространяется на согласование проекта, а вот шоб инспектору не сдавать, эт чет новенькое для меня. По сути это изменения в ПТЭЭП которые должны быть доведены со сдачей экзамена? Или я что то не понимаю. Просветите кто в теме Если по простому (у нас так): сегодня объект сдается сетевикам (на кого нарвешься, т.к. они не понимают, что им предъявляют, может и приказ на ответственного с 2 гр пройти без вопросов, а может и с 5 не пройти). В других регионах не лучше. В РТН идешь в том случае если сетевики пошлют (если вспомнят про кВт или категорийность) там выдадут (или нет)акт. РТН посточнно бьют по голове, чтобы не участвовали в приемке (самоустранились). А изменениями в ПТЭЭП никто не занимается, основным считается последнее вышедшее Постановление (или Правительства или Президента) и оно является приоритетным над всеми уже вышедшими, в том числе и над ПТЭЭП и над местными приказами РТН. И все заботы о включении (допуска как такового уже нет) объекта - на энергетика, как он "дружит" с сетями, так "сразу" и включат. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Если по простому (у нас так): сегодня объект сдается сетевикам (на кого нарвешься, т.к. они не понимают, что им предъявляют, может и приказ на ответственного с 2 гр пройти без вопросов, а может и с 5 не пройти). В других регионах не лучше. В РТН идешь в том случае если сетевики пошлют (если вспомнят про кВт или категорийность) там выдадут (или нет)акт. РТН посточнно бьют по голове, чтобы не участвовали в приемке (самоустранились). А изменениями в ПТЭЭП никто не занимается, основным считается последнее вышедшее Постановление (или Правительства или Президента) и оно является приоритетным над всеми уже вышедшими, в том числе и над ПТЭЭП и над местными приказами РТН. И все заботы о включении (допуска как такового уже нет) объекта - на энергетика, как он "дружит" с сетями, так "сразу" и включат. Правила для всех одинаковы вне зависимости от региона, в 861 постановлении все прописано пункт 18 подпункт е, правил тех. присоединения (которые уже здесь упоминали). Пункт 18 е) Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, а также для лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, осмотр присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, должен осуществляться сетевой организацией с участием заявителя), с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя; Пункт 12(1). В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), должны быть указаны: Пункт 13. В заявке, направляемой заявителем в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), должны быть указаны: Пункт 14. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны: Так что Ростехнадзор принимает электроустановки только, либо свыше 670 кВт, либо свыше 15 кВт до 150 кВт с электроснабжением по двум источникам, все остальное осматривает и выдает акт осмотра сетевая организация. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
не принимает такое Ростехнадзор, не придумывайте! Читайте внимательно текст, а не абзацы! Читайте внимательнее 861 постановление, там все четко расписано. Сам недоумеваю, но действительно так и есть, что если объект запитан от двух источников и его мощность составляет свыше 15 кВт и менее 150 кВт то ввод в эксплуатацию осуществляет РТН. А если тот же объект, но по одному источнику, то только уведомление в РТН. Отрыл про 670 г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил); Ну и я про тоже самое писал. Сообщение отредактировал 100778 - 30.7.2013, 21:17 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |