Коэффициент спроса... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Коэффициент спроса... |
18.6.2007, 21:21
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 |
Уважаемые, коллеги! Помогите вникнуть в суть вопроса... Повсеместно встречаюсь, при выборе кабелей, автоматов используется мощность РАСЧЕТНАЯ, а не установленная! (Чтобы найти расчетную нагрузку, надо заменить действительную переменную по значению нагрузку такой максимальной по значению постоянной нагрузкой, которая была бы эквивалентна фактической нагрузке по максимальной температуре нагрева проводников или по тепловому износу изоляции и т.д.; Сибикин "Эл/снабжение пром. предприятий и установок") К примеру, по всему зданиию (В разных помещениях) стоят у меня 10 подъемников по 2,5 кВт каждый.... Примерный расчет дает: одновременно используются, скажем, 5 подъемников. Руст=25 кВт, Роднвр.исп.=5х2,5=12,5, т.е. коэф. спроса Кс=12,5/25=0,5. Подъемники запитываются от разных РП и для каждого расчетная мощность будет равна Ррасч=Р*Кс=2,5х0,5=1,25 кВт - ВОТ ЭТОТ РАСЧЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ ?! Может есть какой-то справочник что ли?! Вот именно то, что мне надо нигде не могу найти... Заранее благодарю!!!
|
|
|
![]() |
23.6.2007, 11:51
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.1.2007 Пользователь №: 8085 |
Интересует полная расчетная нагрузка (всех 10 подъемников) или необходимо расчитать нагрузку каждого РП?
Следует учесть, что фактическая активная потребляемая мощность из сети не будет равна 2.5 кВт, т.к. мощность электродвигателей ГПМ обычно бывает завышена из-за необходимости обеспечния большого пускового момента. Поэтому активная потребляемая мощность будет меньше номинальной мощности. Следует также учесть то, что недогруженный электрический приемник начинает потреблять боьшую реактивную мощность. Поэтому необходимо замерить потребляемый ток; отношение фактического тока к номинальному представляет собой коэффициент загрузки, зная его можно расчитать полную мощность каждого электроприемника. |
|
|
Котов Сергей Коэффициент спроса... 18.6.2007, 21:21
Котов Сергей Спасибо, за ответ! Олег, дело в том, что я начинаю... 23.6.2007, 18:18
oleg309 Коэффициент спроса применяют на ранних этапах прое... 24.6.2007, 7:21
Котов Сергей Выше упомянутый Сибикин Ю.Д. пишет обо всем этом, ... 24.6.2007, 7:47
Victor195002 Добрый день, Сергей.
В качестве "тупорылой... 5.7.2007, 19:34
Котов Сергей Виктор, спасибо Вам большое за совет! Вы мне р... 8.7.2007, 15:09
gomed12 Берите здесь http://rapidshare.ru/334423 10.7.2007, 13:49![]() ![]() ![]() |
|