Заземление и разводка , Ставлю станок - нужно сделать грамотное заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление и разводка , Ставлю станок - нужно сделать грамотное заземление |
23.7.2013, 22:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.7.2013 Пользователь №: 34505 |
Итак по поядку.
Есть станок на 5 киловатт. Есть помещение в которое на старый щиток 72 года приходит 4 жилы - три фазы 380 и ноль. Ноль повешен на корпус, фазы - на шины, далее идет к автоматам. Необходимо было подвести 220 к станку. Взял одну фазу с шины, ноль взял с корпуса. Фаза приходит в новую коробку к автомату 63А, ноль на нулевую клеммную колодку. Соотвественно дальше провел фазу (черный) и ноль (голубой) к розеткам и стабилизатору. Стабилизатор показывает входное напряжение 240В, лампоку зажег, гудит (?), работает. Вроде бы все ничего, но, необходимо серьезно землить станок, поскольку ожидаются немерянные статические напряжения. В общем есть мысль сделать контур заземления и на него посадить желто-зеленый провод от всех розеток, корпусов и прочего (ну кроме первого щитка конечно (или нет?)). Но так вроде делать нельзя, потому что мол это будет конфликтовать с другой точкой заземления. Подскажите наколько грамотна сделанная мною схема и как луше сделать заземление. (Старое знание ЛТА в Питере, есть возможность "закопать ведро" во дворе, но нужно опять же сделать все хорошо) Как это сделать? |
|
|
![]() |
29.7.2013, 8:28
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Чет так и не понял где там написано что ЗУ у человека есть? Цитата Но так вроде делать нельзя, потому что мол это будет конфликтовать с другой точкой заземления. Цитата "Популярным является поверье о том, что компьютерные и телефонные установки требуют заземления, отдельного от общего заземления всего здания. Это совершенно неверно, ибо ЗУ имеет ненулевое сопротивление, и, в случае КЗ (и даже небольшой, не обнаруживаемой автоматикой утечки) фаза-PE на одном из устройств, по ЗУ начинает течь ток и его потенциал растет из-за сопротивления ЗУ. В случае наличия 2 и более независимых ЗУ это приведет к появлению разности потенциалов между PE различных электроустановок, что может создать риск поражения людей током, а также заблокировать (или даже разрушить) интерфейсные устройства (Ethernet и другие), которые соединяют 2 части системы, заземленные от независимых ЗУ. может мне кто-то обьяснит, есть у него ЗУ или нет, он хочет сделать ЗУ новое или разобраться/усилить старое ????? |
|
|
| Гость_Гость_Edd_*_* |
29.7.2013, 10:12
Сообщение
#3
|
|
Гости |
может мне кто-то обьяснит А что тут обьяснять то? В этом топике даже не прозвучало такое понятие как категория помещения. Судя по выссказываниям топикстартера там бетонный пол, железная дверь, металлическая тросовка(от которой щиплет) и при этом рабочий ноль посажен на корпус незаземленного вводного устройства(что недопустимо для помещений с повышенной опасностью). Более того все ему советуют завести открытый заземлитель который в свою очередь превратит категорию помешения в повышенную опасность(даже если оно до этого не было в данной категории). Ввод нужно будет обязательно заземлять при заземлении всего остального. |
|
|
| Гость_Нуб_* |
29.7.2013, 10:27
Сообщение
#4
|
|
Гости |
А что тут обьяснять то? В этом топике даже не прозвучало такое понятие как категория помещения. Судя по выссказываниям топикстартера там бетонный пол, железная дверь, металлическая тросовка(от которой щиплет) и при этом рабочий ноль посажен на корпус незаземленного вводного устройства(что недопустимо для помещений с повышенной опасностью). Более того все ему советуют завести открытый заземлитель который в свою очередь превратит категорию помешения в повышенную опасность(даже если оно до этого не было в данной категории). Ввод нужно будет обязательно заземлять при заземлении всего остального. Для начало бы, прибором контур проверить)). И контур то это вообще))? |
|
|
kun333 Заземление и разводка 23.7.2013, 22:54
Работник Защитный проводник подключите в щите на нулевую ши... 24.7.2013, 7:38
Сергей Г ЦитатаНо так вроде делать нельзя, потому что мол э... 24.7.2013, 10:05
kun333 2Сергей Г:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%E7... 24.7.2013, 12:04
Работник Проложите 3-х проводную линию от щита к розетке ст... 24.7.2013, 12:56
kun333 2Работник: Это вы решили исходя из моих предыдущих... 24.7.2013, 18:17
Transformator Цитата(kun333 @ 24.7.2013, 18:17) 2 С рук... 25.7.2013, 21:17
Сергей Г ЦитатаС руками все нормально, но нужно знать как... 25.7.2013, 7:08
Работник kun333, я имел ввиду про голову. Если не знаешь, д... 25.7.2013, 9:36
kun333 2работник - никаких обид, так, прикалываюсь)
2 Tr... 26.7.2013, 1:42
Transformator Цитата(kun333 @ 26.7.2013, 1:42) 1)А можн... 26.7.2013, 15:29
uvk2 Проверить - измерить сопротивление растекания. Но ... 26.7.2013, 5:41
Сергей Г ПОВТОРЯЮ
ЦитатаСогласно сообщению № 4 у вас есть у... 26.7.2013, 8:29
шахтер Трансформатор написал самое разумное и простое реш... 26.7.2013, 17:52
kun333 По поводу любви к мозгу. Вот например сегодня я пр... 27.7.2013, 0:40
шахтер Цитата(kun333 @ 27.7.2013, 0:40) В общем ... 27.7.2013, 6:18
Костян челябинский А вот потом дверь и лестницы и пр. к новому ЗУ уже... 27.7.2013, 5:33![]() ![]() ![]() |
|