Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление и разводка , Ставлю станок - нужно сделать грамотное заземление

kun333
сообщение 23.7.2013, 22:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 34505



Итак по поядку.

Есть станок на 5 киловатт. Есть помещение в которое на старый щиток 72 года приходит 4 жилы - три фазы 380 и ноль. Ноль повешен на корпус, фазы - на шины, далее идет к автоматам.

Необходимо было подвести 220 к станку. Взял одну фазу с шины, ноль взял с корпуса. Фаза приходит в новую коробку к автомату 63А, ноль на нулевую клеммную колодку. Соотвественно дальше провел фазу (черный) и ноль (голубой) к розеткам и стабилизатору. Стабилизатор показывает входное напряжение 240В, лампоку зажег, гудит (?), работает. Вроде бы все ничего, но, необходимо серьезно землить станок, поскольку ожидаются немерянные статические напряжения.

В общем есть мысль сделать контур заземления и на него посадить желто-зеленый провод от всех розеток, корпусов и прочего (ну кроме первого щитка конечно (или нет?)). Но так вроде делать нельзя, потому что мол это будет конфликтовать с другой точкой заземления.

Подскажите наколько грамотна сделанная мною схема и как луше сделать заземление. (Старое знание ЛТА в Питере, есть возможность "закопать ведро" во дворе, но нужно опять же сделать все хорошо) Как это сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей Г
сообщение 29.7.2013, 8:28
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Чет так и не понял где там написано что ЗУ у человека есть?

Цитата
Но так вроде делать нельзя, потому что мол это будет конфликтовать с другой точкой заземления.

Цитата
"Популярным является поверье о том, что компьютерные и телефонные установки требуют заземления, отдельного от общего заземления всего здания.
Это совершенно неверно, ибо ЗУ имеет ненулевое сопротивление, и, в случае КЗ (и даже небольшой, не обнаруживаемой автоматикой утечки) фаза-PE на одном из устройств, по ЗУ начинает течь ток и его потенциал растет из-за сопротивления ЗУ. В случае наличия 2 и более независимых ЗУ это приведет к появлению разности потенциалов между PE различных электроустановок, что может создать риск поражения людей током, а также заблокировать (или даже разрушить) интерфейсные устройства (Ethernet и другие), которые соединяют 2 части системы, заземленные от независимых ЗУ.

может мне кто-то обьяснит, есть у него ЗУ или нет, он хочет сделать ЗУ новое или разобраться/усилить старое ?????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 29.7.2013, 10:12
Сообщение #3





Гости






Цитата(Сергей Г @ 29.7.2013, 8:28) *
может мне кто-то обьяснит


А что тут обьяснять то?

В этом топике даже не прозвучало такое понятие как категория помещения.
Судя по выссказываниям топикстартера там бетонный пол, железная дверь, металлическая тросовка(от которой щиплет) и при этом рабочий ноль посажен на корпус незаземленного вводного устройства(что недопустимо для помещений с повышенной опасностью). Более того все ему советуют завести открытый заземлитель который в свою очередь превратит категорию помешения в повышенную опасность(даже если оно до этого не было в данной категории).

Ввод нужно будет обязательно заземлять при заземлении всего остального.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kun333   Заземление и разводка   23.7.2013, 22:54
- - Работник   Защитный проводник подключите в щите на нулевую ши...   24.7.2013, 7:38
- - Сергей Г   ЦитатаНо так вроде делать нельзя, потому что мол э...   24.7.2013, 10:05
- - kun333   2Сергей Г: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%E7...   24.7.2013, 12:04
- - Работник   Проложите 3-х проводную линию от щита к розетке ст...   24.7.2013, 12:56
- - kun333   2Работник: Это вы решили исходя из моих предыдущих...   24.7.2013, 18:17
|- - Transformator   Цитата(kun333 @ 24.7.2013, 18:17) 2 С рук...   25.7.2013, 21:17
- - Сергей Г   ЦитатаС руками все нормально, но нужно знать как...   25.7.2013, 7:08
- - Работник   kun333, я имел ввиду про голову. Если не знаешь, д...   25.7.2013, 9:36
- - kun333   2работник - никаких обид, так, прикалываюсь) 2 Tr...   26.7.2013, 1:42
|- - Transformator   Цитата(kun333 @ 26.7.2013, 1:42) 1)А можн...   26.7.2013, 15:29
- - uvk2   Проверить - измерить сопротивление растекания. Но ...   26.7.2013, 5:41
- - Сергей Г   ПОВТОРЯЮ ЦитатаСогласно сообщению № 4 у вас есть у...   26.7.2013, 8:29
- - шахтер   Трансформатор написал самое разумное и простое реш...   26.7.2013, 17:52
- - kun333   По поводу любви к мозгу. Вот например сегодня я пр...   27.7.2013, 0:40
|- - шахтер   Цитата(kun333 @ 27.7.2013, 0:40) В общем ...   27.7.2013, 6:18
- - Костян челябинский   А вот потом дверь и лестницы и пр. к новому ЗУ уже...   27.7.2013, 5:33
- - Сергей Г   ЦитатаЧет так и не понял где там написано что ЗУ у...   29.7.2013, 8:28
- - Гость_Edd_*   Цитата(Сергей Г @ 29.7.2013, 8:28) может ...   29.7.2013, 10:12
- - Нуб   Цитата(Гость_Edd_* @ 29.7.2013, 10:12) А ...   29.7.2013, 10:27


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 12:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены