![]() Розетки в спальных помещениях детского оздоровительного лагеря |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Розетки в спальных помещениях детского оздоровительного лагеря |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.7.2011 Пользователь №: 23712 ![]() |
Помогите пожалуйста развеять сомнения.
Нормируется ли где-нибудь (и разрешена ли вообще) установка розеток в спальных помещениях жилых корпусов детского оздоровительного лагеря? В СанПиН 2.4.4.1204-03 о розетках ничего нет. Можно ли применить пункты 14.27, 14,34, 14.35 СП 31-110-2003, считая эти помещения «жилыми комнатами общежитий» и «помещениями для пребывания детей» или я что-то упустил? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Кажется только по высоте установки запрет не менее 1,8м и со шторкой розетки должны быть; желательно еще УЗО. Приходилось измерения изоляции делать и детских лагерях, а садиках, в детдомах,приютах. Розетки были в спальнях ,где то телевизор,муз.центр, аквариуем, и пылесосы . Были и без розеток спальни-помню лагерь с летними домиками, в спальне только кровати и тумбочки; понатыканы были зарядники сотовых телефонов детишек в тройники в комнате дежурного.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |