Коллеги!!!! вопрос такой могут ли быть на главной магистрали защитного заземления выполненные из полосовой стали перемычки, на болтовом соединении из медного провода ( в помещении полоса из стали, в межкомнатах и межэтожами перемычка из меди, а потом снова идет полоса из стали), и если можно в каком документе можно почитать.....заранее спасибо
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
Добрый вечер!
Вопрос такой. При измерении Uc и Rзу прибором Метрел М2120 в евророзетках компьютерного класса, показания прибора (вернее их наличие) зависит от того как вставить вилку прибора в розетку. В одном положении показывает Rзу, если перевернуть на 180 гр. отображается что нет никакого заземления. То же самое и с самими компами. В одном положении вилок э/м фона нет, если перевернуть 3/м фон превышакет норму. Когда то где то читал про это, но как то не отложилось. Может кто нибудь пояснить физический смысл сего явления? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
При измерении Uc и Rзу прибором Метрел М2120... Имеется прибор измерения петли фаза-нуль Chauvin Arnoux CDA 820, включается прямо в розетку измеряемой сети. Так вот, там имеется контроль (индикация) правильности включения вилки в розетку. Сделано это для того, чтобы выносным щупом измерять сопротивление петли фаза-земля, сравнить с сопротивлением фаза-нуль, и таким косвенным методом делать вывод о наличии (исправности) PE. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |