![]() Выбор автоматических выключателей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбор автоматических выключателей |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.1.2012 Пользователь №: 25710 ![]() |
Добрый день уважаемые господа и солнечных Вам выходных!
Ситуация следующая. При проведении электромонтажных работ в здании одной из общеобразовательных школ, которые производила наша подрядная организация (я мастер участка) столкнулись с такой проблемой. Выбор автоматических выключателей проектная организация произвела (как мы поняли) по сечению питающего проводника, абсолютно не обращая внимания на ток нагрузки. Чтобы было понятней, приведу конкретный пример (выписка из проекта). №1 1. Розеточная группа актового зала (кабель ВВГнг 3х2.5). 2. Un=220В. 3. Расчетная мощность Рном.=2кВт 4. In=9,09А 5. тип защитного устройства дифф.автомат АД 12 на ток 25А. №2 1. Гр. освещения лестничной клетки (кабель ВВГнг 3х1,5) 2. Un=220В. 3. Расчетная мощность Рном.=0,32кВт 4. In=1,47А 5. тип защитного устройства автомат ВА 47-29С на ток 16А. Инспектор, курирующий объект увидив это, сказал привести в соответствие с нагрузкой потребителей, проектная организация отказывается "перекраивать" проект и ссылается на то, что автоматы подобраны по сечению питающего кабеля и больше это ни как не регламентируется. Я постаралась как то разобраться (да и специалист в области норм и правил я пока некудышний, только год как отработала после техуниверситета, а знать хочеться), но тупо закопалась в бумагах и НТД. И получается, что я оказалась между молотом и наковальней, и с двух сторон АВТОРИТЕТЫ (по крайней мере для меня). Если Вам не жалко времени объясните (желательно со ссылками на НТД) кто все же из них прав. Спасибо. Сообщение отредактировал igodol - 13.7.2013, 8:21 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18024 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Опять фантазируете. О сечении линии вам покуда никто не сообщал.
![]() 2. Что это за термин появился - "раннее отключение" ? Очевидно, что не из п.3.1.4. Вижу, прочитаны скобочки из этого пункта в отношении термина "перегрузка". "Раннее отключение" - это скорее на заре, с первыми петухами. По-моему в п.3.1.4. все предельно ясно написано: "..следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков", а не стремиться "снимать больше тока". Сообщение отредактировал Олега - 23.7.2013, 17:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Опять фантазируете. О сечении линии вам покуда никто не сообщал. ![]() 2. По-моему в п.3.1.4. все предельно ясно написано: "..следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков", а не стремиться "снимать больше тока". 1 Не пугайте, неужели менее 1,5мм2? 2 А там где нет ЭО, то + 0,06кВт на розетку.А срабатывать АВ начнет, так у вас СП есть, знаем уже. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18024 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1 Не пугайте, неужели менее 1,5мм2? 2 А там где нет ЭО, то + 0,06кВт на розетку.А срабатывать АВ начнет, так у вас СП есть, знаем уже. ![]() 2. Не пугайте, АВ срабатывать не начнет, не с чего. Дяденька с аппаратом 3,5 кВт в "групповой" не предвидится. А СП действительно есть. И ГОСТ с розетками номиналом 10А тоже. И п.3.1.4 о том ка выбирать тоже в силе. А вот на документ предписывающий избегать "раннего отключения" установкой АВ на 16А вам никак не сослаться ![]() Получается сплошное ИМХО однако.. ![]() 1. Вздохните свободно - не менее. Но АВ 16А применять не стану, не уговорите. Сообщение отредактировал Олега - 23.7.2013, 17:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Дяденька с аппаратом 3,5 кВт в "групповой" не предвидится. 2 А вот на документ предписывающий избегать "раннего отключения" установкой АВ на 16А вам никак не сослаться 1 А как же я? ![]() 2 Все зависит от статуса оппонентов! Будь я инспектор, а уж тем более заказчик... ![]() Получается сплошное ИМХО Так и речь не о нарушении безопасности! -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18024 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. А как же я? ![]() 2. Все зависит от статуса оппонентов! Будь я инспектор, а уж тем более заказчик... ![]() 3. Так и речь не о нарушении безопасности! 1. Простите, а вы у нас в садике кто ? 2. Требования Заказчика (и его службы) - святое. К ним очень даже прислушиваемся. А будь вы инспектором, я спросил бы то же самое - про норматив. И какие б были ваши доказательства ? Правильно, никакие. 3. О чем бы речь ни шла, одним ИМХОм долбить столько времени в макушку оппонента не солидно. Появятся ссылки на нормативы (не пустые !), можно будет вернуться к обсуждению. А пока не вижу смысла в продолжении беседы. Сообщение отредактировал Олега - 23.7.2013, 18:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Простите, а вы у нас в садике кто ? 2. Требования Заказчика (и его службы) - святое. К ним очень даже прислушиваемся. А будь вы инспектором, я спросил бы то же самое - про норматив. И какие б были ваши доказательства ? Правильно, никакие. 3. О чем бы речь ни шла, одним ИМХОм долбить столько времени в макушку оппонента не солидно. Появятся ссылки на нормативы (не пустые !), можно будет вернуться к обсуждению. А пока не вижу смысла в продолжении беседы. 1 Я, я - бэтмэн. ![]() 2 Не, п.3.1.4 на моей стороне, вам дешевле согласиться будет. Не в Америке поди живем. 3 Значит так и остались при своих. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18024 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
я - бэтмэн. Да хоть Баба Яга. Нет таких должностей в штатном расписании. ![]() Цитата(Олега @ 23.7.2013, 23:16) * icon_lol.gif В каком месте ? В которой введены ограничения на отключения. Вот весь пунктик, чтоб был перед носом. "3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.)". То, что пытаетесь использовать я выделил синеньким, если не возражаете. Что такое "кратковременные перегрузки", на случай если кто-то не знает, объясняется тут же, в скобочках. Я вам зелёненьким выделил. Перегрузки цепи, вызванные подключением нагрузки сверх номинала АВ, выбранного по расчетной величине "по возможности наименьшим", обязаны быть отключены. Что имеете возразить ? Сообщение отредактировал Олега - 23.7.2013, 20:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Да хоть Баба Яга. Нет таких должностей в штатном расписании. ![]() Так я и не сотрудник "яслей", мне ваше расписание .... ![]() Что такое "кратковременные перегрузки", на случай если кто-то не знает, объясняется тут же, в скобочках. т.п. и означает, что при превышение Iр в групповой цепи, но не выходя за рамки п.3.1.11, линию не отключать, пусть люди пользуются. А вам за это честь и хвала.
Что имеете возразить ? Сообщение отредактировал ink_elec - 23.7.2013, 21:07 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18024 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так я и не сотрудник "яслей", мне ваше расписание .... ![]() Так и очень хорошо. Не то что втыкать 3,5 кило куда попало, вас там принципиально быть не должно. Цитата(Олега @ 23.7.2013, 23:43) * Что такое "кратковременные перегрузки", на случай если кто-то не знает, объясняется тут же, в скобочках. Что имеете возразить ? т.п. и означает, что при превышение Iр в групповой цепи, но не выходя за рамки п.3.1.11, линию не отключать Ошибаетесь. "Т.п." означает "тому подобное", а подключение нагрузок сверх предусмотренных в расчетах не является подобной кратковременной , это уже долговременная нагрузка, покуда из розетки не вынут, сама она за ограниченное время не прекратится. Можете прочесть в Пособии к гл.3.1, что авторы имели в виду: "3. К ПАРАГРАФУ 3.1.4 В этом параграфе сформулированы два требования, первое из которых направлено на обеспечение максимальной чувствительности защиты, а второе на обеспечение работы электроустановок без ложных отключений." И много примеров. Вашего представления там рядом не стояло. Сообщение отредактировал Олега - 23.7.2013, 22:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
В этом параграфе сформулированы два требования, первое из которых Так я вам про ложные отключения и говорю. А отсутствие в пособии примера - не аргумент.направлено на обеспечение максимальной чувствительности защиты, а второе на обеспечение работы электроустановок без ложных отключений." И много примеров. Вашего представления там рядом не стояло. "Следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам " Следует защищать линию.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18024 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так я вам про ложные отключения и говорю. А отсутствие в пособии примера - не аргумент. Это как раз аргумент, в отличии от ИМХа по "т.п." Ваш пример отсутствует потому, что это не кратковременная перегрузка. Вспоминайте, что такое кратковременный перегруз, сколько он длится, обсуждали. Кратковременная перегрузка обусловлена либо большими пусковыми токами, либо совпадением по времени работы технологического оборудования. Но только для учтенного в проекте и включенного в расчетную мощность. А иначе конца и края возможного роста нагрузки не видать. И АВ на 16 после включения второго агрегата 3,5 кВт отключится. Это не кратковременная перегрузка. Пусковые токи от установленного оборудования отсутствуют. Совпадения бояться нет причин - групповая розеточная цепь расчитывается с Кс=1 Следует защищать линию. Следует следовать написанному: "выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам". Здесь никаких вариантов. Считай и выбирай ближайший. А линия будет защищена, не сомневайтесь. Особенно когда ее выбирают после выбора АВ. Сообщение отредактировал Олега - 24.7.2013, 18:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
И АВ на 16 после включения второго агрегата 3,5 кВт отключится. Потому что превышен допустимый длительный ток для кабеля.Кратковременная перегрузка обусловлена либо большими пусковыми токами, либо совпадением по времени работы технологического оборудования. Как это нет? Это токи порядка срабатывания ЭМР, значит в АВ при этом ТР может и не быть. Требования к защите по перегрузке в 3.1.11.Следует следовать написанному: "выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам". Здесь никаких вариантов. По пособию к ПУЭ 3.1, по п.3.1.11 Для участка №34, расчетный ток 14 А, допустимый - 19А, сечение получили 3*10мм2, при уставке предохр.40А. ![]() Для участка №34, расчетный ток 14 А, допустимый - 19А, сечение получили 3*2,5мм2, при АВ 16А. Сообщение отредактировал ink_elec - 24.7.2013, 20:36 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18024 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как это нет? Это токи порядка срабатывания ЭМР, значит в АВ при этом ТР может и не быть. При чем здесь порядок ? я вам толкую, что пункт 3.1.4 для кратковременных нагрузок, чем такие нагрузки вызваны понятно, именно такие перегрузки, штатного оборудования, не должны приводить к отключениям. А вы откровенно включаете дурачка про уровень, который возможно и отключит АВ, но только не по причине кратковременного перегруза из п.3.1.4. а по причине включения непредусмотренных нагрузок. И про "ТР может и не быть", это для чего сказано ? Поясните. " Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: осветительные сети в жилых и общественных зданиях" Предлагаете модульные АВ потрошить ? ![]() Потому что превышен допустимый длительный ток для кабеля. Так и десятка прекрасно сработает при превышении допустимого тока для кабеля 1,5. Понятно, добрый бэтмен предлагает везде завысить сечения на всякий непредвиденный случай. Только в конкретном примере недавно сам поставил 6А, а ведь музыку в любой момент можно выдернуть и воткнуть 3,5 кВт ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
я вам толкую, что пункт 3.1.4 для кратковременных нагрузок, чем такие нагрузки вызваны понятно, именно такие перегрузки, штатного оборудования, не должны приводить к отключениям. До сих пор считаете, что пункт относится к защите от перегрузки?А вы откровенно включаете дурачка про уровень, который возможно и отключит АВ, но только не по причине кратковременного перегруза из п.3.1.4. а по причине включения непредусмотренных нагрузок. То есть, то что в случае срабатывания АВ, рассчитанного по неким воображаемым цифрам (0,06кВт на розетку), виноват потребитель? Может еще заставим этого "недоразвитого" выучить все НТД, чтобы не нарушал решения проекта?И про "ТР может и не быть", это для чего сказано ? Поясните. По п. 3.1.4 ТР не рассматривается." Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: Нет, защищать кабель, при этом не увлекаться не обязательными отключениями.осветительные сети в жилых и общественных зданиях" Предлагаете модульные АВ потрошить ? ![]() Так и десятка прекрасно сработает при превышении допустимого тока для кабеля 1,5. Мы уже обсуждали, что 10А защищает кабель, но при этом есть недостатки.Понятно, добрый бэтмен предлагает везде завысить сечения на всякий непредвиденный случай. Где я это предлагал? Я говорил лишь о 16А, при этом 1,5мм2(минимальное сечение) при определенных условиях прокладки вполне способен это выдержать.Только в конкретном примере недавно сам поставил 6А, а ведь музыку в любой момент можно выдернуть и воткнуть 3,5 кВт Речь была о расчетном токе, а не о номинале АВ.![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18024 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Причем от кратковременной (!) перегрузки. Не согласны - прочтите пункт еще раз. 3.1.4 ...аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках. Из пособия: В этом параграфе сформулированы два требования, первое из которых направлено на обеспечение максимальной чувствительности защиты, а второе на обеспечение работы электроустановок без ложных отключений. Про защиту от перегрузок ни слова. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 0:30 |
|
![]() |