Выбор автоматических выключателей

igodol
сообщение 13.7.2013, 8:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 25710



Добрый день уважаемые господа и солнечных Вам выходных!
Ситуация следующая. При проведении электромонтажных работ в здании одной из общеобразовательных школ, которые производила наша подрядная организация (я мастер участка) столкнулись с такой проблемой. Выбор автоматических выключателей проектная организация произвела (как мы поняли) по сечению питающего проводника, абсолютно не обращая внимания на ток нагрузки. Чтобы было понятней, приведу конкретный пример (выписка из проекта).
№1
1. Розеточная группа актового зала (кабель ВВГнг 3х2.5).
2. Un=220В.
3. Расчетная мощность Рном.=2кВт
4. In=9,09А
5. тип защитного устройства дифф.автомат АД 12 на ток 25А.
№2
1. Гр. освещения лестничной клетки (кабель ВВГнг 3х1,5)
2. Un=220В.
3. Расчетная мощность Рном.=0,32кВт
4. In=1,47А
5. тип защитного устройства автомат ВА 47-29С на ток 16А.

Инспектор, курирующий объект увидив это, сказал привести в соответствие с нагрузкой потребителей, проектная организация отказывается "перекраивать" проект и ссылается на то, что автоматы подобраны по сечению питающего кабеля и больше это ни как не регламентируется. Я постаралась как то разобраться (да и специалист в области норм и правил я пока некудышний, только год как отработала после техуниверситета, а знать хочеться), но тупо закопалась в бумагах и НТД. И получается, что я оказалась между молотом и наковальней, и с двух сторон АВТОРИТЕТЫ (по крайней мере для меня). Если Вам не жалко времени объясните (желательно со ссылками на НТД) кто все же из них прав. Спасибо.

Сообщение отредактировал igodol - 13.7.2013, 8:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 23.7.2013, 16:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18024
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1. Опять фантазируете. О сечении линии вам покуда никто не сообщал. icon_wink.gif
2. Что это за термин появился - "раннее отключение" ? Очевидно, что не из п.3.1.4.
Вижу, прочитаны скобочки из этого пункта в отношении термина "перегрузка".
"Раннее отключение" - это скорее на заре, с первыми петухами.
По-моему в п.3.1.4. все предельно ясно написано: "..следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков", а не стремиться "снимать больше тока".

Сообщение отредактировал Олега - 23.7.2013, 17:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.7.2013, 16:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.7.2013, 19:15) *
1. Опять фантазируете. О сечении линии вам покуда никто не сообщал. icon_wink.gif
2. По-моему в п.3.1.4. все предельно ясно написано: "..следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков", а не стремиться "снимать больше тока".

1 Не пугайте, неужели менее 1,5мм2?
2 А там где нет ЭО, то + 0,06кВт на розетку.А срабатывать АВ начнет, так у вас СП есть, знаем уже. icon_wink.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.7.2013, 17:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18024
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 16:30) *
1 Не пугайте, неужели менее 1,5мм2?
2 А там где нет ЭО, то + 0,06кВт на розетку.А срабатывать АВ начнет, так у вас СП есть, знаем уже. icon_wink.gif

2. Не пугайте, АВ срабатывать не начнет, не с чего. Дяденька с аппаратом 3,5 кВт в "групповой" не предвидится.
А СП действительно есть. И ГОСТ с розетками номиналом 10А тоже. И п.3.1.4 о том ка выбирать тоже в силе.
А вот на документ предписывающий избегать "раннего отключения" установкой АВ на 16А вам никак не сослаться . По причине отсутствия.
Получается сплошное ИМХО однако..
1. Вздохните свободно - не менее. Но АВ 16А применять не стану, не уговорите.

Сообщение отредактировал Олега - 23.7.2013, 17:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.7.2013, 17:49
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.7.2013, 20:33) *
1. Дяденька с аппаратом 3,5 кВт в "групповой" не предвидится.
2 А вот на документ предписывающий избегать "раннего отключения" установкой АВ на 16А вам никак не сослаться

1 А как же я? icon_cry.gif
2 Все зависит от статуса оппонентов! Будь я инспектор, а уж тем более заказчик... icon_wink.gif

Цитата(Олега @ 23.7.2013, 20:33) *
Получается сплошное ИМХО

Так и речь не о нарушении безопасности!


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.7.2013, 17:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18024
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 18:49) *
1. А как же я? icon_cry.gif
2. Все зависит от статуса оппонентов! Будь я инспектор, а уж тем более заказчик... icon_wink.gif
3. Так и речь не о нарушении безопасности!

1. Простите, а вы у нас в садике кто ?
2. Требования Заказчика (и его службы) - святое. К ним очень даже прислушиваемся.
А будь вы инспектором, я спросил бы то же самое - про норматив. И какие б были ваши доказательства ? Правильно, никакие.
3. О чем бы речь ни шла, одним ИМХОм долбить столько времени в макушку оппонента не солидно.
Появятся ссылки на нормативы (не пустые !), можно будет вернуться к обсуждению. А пока не вижу смысла в продолжении беседы.

Сообщение отредактировал Олега - 23.7.2013, 18:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.7.2013, 18:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.7.2013, 20:59) *
1. Простите, а вы у нас в садике кто ?
2. Требования Заказчика (и его службы) - святое. К ним очень даже прислушиваемся.
А будь вы инспектором, я спросил бы то же самое - про норматив. И какие б были ваши доказательства ? Правильно, никакие.
3. О чем бы речь ни шла, одним ИМХОм долбить столько времени в макушку оппонента не солидно.
Появятся ссылки на нормативы (не пустые !), можно будет вернуться к обсуждению. А пока не вижу смысла в продолжении беседы.

1 Я, я - бэтмэн. general.gif
2 Не, п.3.1.4 на моей стороне, вам дешевле согласиться будет. Не в Америке поди живем.
3 Значит так и остались при своих. beer.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.7.2013, 20:43
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18024
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 18:21) *
я - бэтмэн.

Да хоть Баба Яга. Нет таких должностей в штатном расписании. icon_smile.gif

Цитата(Олега @ 23.7.2013, 23:16) *
icon_lol.gif В каком месте ?
Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 20:27) *
В которой введены ограничения на отключения.

Вот весь пунктик, чтоб был перед носом.

"3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.)".
То, что пытаетесь использовать я выделил синеньким, если не возражаете.
Что такое "кратковременные перегрузки", на случай если кто-то не знает, объясняется тут же, в скобочках. Я вам зелёненьким выделил.
Перегрузки цепи, вызванные подключением нагрузки сверх номинала АВ, выбранного по расчетной величине "по возможности наименьшим", обязаны быть отключены.
Что имеете возразить ?

Сообщение отредактировал Олега - 23.7.2013, 20:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.7.2013, 20:58
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.7.2013, 23:43) *
Да хоть Баба Яга. Нет таких должностей в штатном расписании. icon_smile.gif

Так я и не сотрудник "яслей", мне ваше расписание .... icon_wink.gif

Цитата(Олега @ 23.7.2013, 23:43) *
Что такое "кратковременные перегрузки", на случай если кто-то не знает, объясняется тут же, в скобочках.
Что имеете возразить ?
т.п. и означает, что при превышение Iр в групповой цепи, но не выходя за рамки п.3.1.11, линию не отключать, пусть люди пользуются. А вам за это честь и хвала.

Сообщение отредактировал ink_elec - 23.7.2013, 21:07


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.7.2013, 21:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18024
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 20:58) *
Так я и не сотрудник "яслей", мне ваше расписание .... icon_wink.gif

Так и очень хорошо. Не то что втыкать 3,5 кило куда попало, вас там принципиально быть не должно.

Цитата(Олега @ 23.7.2013, 23:43) *
Что такое "кратковременные перегрузки", на случай если кто-то не знает, объясняется тут же, в скобочках.
Что имеете возразить ?
Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 20:58) *
т.п. и означает, что при превышение Iр в групповой цепи, но не выходя за рамки п.3.1.11, линию не отключать

Ошибаетесь. "Т.п." означает "тому подобное", а подключение нагрузок сверх предусмотренных в расчетах не является подобной кратковременной , это уже долговременная нагрузка, покуда из розетки не вынут, сама она за ограниченное время не прекратится.
Можете прочесть в Пособии к гл.3.1, что авторы имели в виду:
"3. К ПАРАГРАФУ 3.1.4
В этом параграфе сформулированы два требования, первое из которых
направлено на обеспечение максимальной чувствительности защиты, а второе на
обеспечение работы электроустановок без ложных отключений."
И много примеров. Вашего представления там рядом не стояло.

Сообщение отредактировал Олега - 23.7.2013, 22:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.7.2013, 6:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 24.7.2013, 0:43) *
В этом параграфе сформулированы два требования, первое из которых
направлено на обеспечение максимальной чувствительности защиты, а второе на
обеспечение работы электроустановок без ложных отключений."
И много примеров. Вашего представления там рядом не стояло.
Так я вам про ложные отключения и говорю. А отсутствие в пособии примера - не аргумент.


Цитата(Олега @ 24.7.2013, 0:46) *
"Следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам "
Следует защищать линию.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.7.2013, 18:16
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18024
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 24.7.2013, 7:02) *
Так я вам про ложные отключения и говорю. А отсутствие в пособии примера - не аргумент.

Это как раз аргумент, в отличии от ИМХа по "т.п."
Ваш пример отсутствует потому, что это не кратковременная перегрузка. Вспоминайте, что такое кратковременный перегруз, сколько он длится, обсуждали. Кратковременная перегрузка обусловлена либо большими пусковыми токами, либо совпадением по времени работы технологического оборудования. Но только для учтенного в проекте и включенного в расчетную мощность. А иначе конца и края возможного роста нагрузки не видать. И АВ на 16 после включения второго агрегата 3,5 кВт отключится. Это не кратковременная перегрузка.
Пусковые токи от установленного оборудования отсутствуют. Совпадения бояться нет причин - групповая розеточная цепь расчитывается с Кс=1

Цитата(ink_elec @ 24.7.2013, 7:02) *
Следует защищать линию.

Следует следовать написанному: "выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам". Здесь никаких вариантов. Считай и выбирай ближайший.
А линия будет защищена, не сомневайтесь. Особенно когда ее выбирают после выбора АВ.

Сообщение отредактировал Олега - 24.7.2013, 18:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.7.2013, 20:03
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 24.7.2013, 21:16) *
И АВ на 16 после включения второго агрегата 3,5 кВт отключится.
Потому что превышен допустимый длительный ток для кабеля.


Цитата(Олега @ 24.7.2013, 21:16) *
Кратковременная перегрузка обусловлена либо большими пусковыми токами, либо совпадением по времени работы технологического оборудования.
Следует следовать написанному: "выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам". Здесь никаких вариантов.
Как это нет? Это токи порядка срабатывания ЭМР, значит в АВ при этом ТР может и не быть. Требования к защите по перегрузке в 3.1.11.
По пособию к ПУЭ 3.1, по п.3.1.11
Для участка №34, расчетный ток 14 А, допустимый - 19А, сечение получили 3*10мм2, при уставке предохр.40А. icon_eek.gif
Для участка №34, расчетный ток 14 А, допустимый - 19А, сечение получили 3*2,5мм2, при АВ 16А.

Сообщение отредактировал ink_elec - 24.7.2013, 20:36


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.7.2013, 18:35
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18024
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 24.7.2013, 21:03) *
Как это нет? Это токи порядка срабатывания ЭМР, значит в АВ при этом ТР может и не быть.

При чем здесь порядок ? я вам толкую, что пункт 3.1.4 для кратковременных нагрузок, чем такие нагрузки вызваны понятно, именно такие перегрузки, штатного оборудования, не должны приводить к отключениям. А вы откровенно включаете дурачка про уровень, который возможно и отключит АВ, но только не по причине кратковременного перегруза из п.3.1.4. а по причине включения непредусмотренных нагрузок.
И про "ТР может и не быть", это для чего сказано ? Поясните.
" Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях" Предлагаете модульные АВ потрошить ? icon_confused.gif


Цитата(ink_elec @ 24.7.2013, 21:03) *
Потому что превышен допустимый длительный ток для кабеля.

Так и десятка прекрасно сработает при превышении допустимого тока для кабеля 1,5.
Понятно, добрый бэтмен предлагает везде завысить сечения на всякий непредвиденный случай. Только в конкретном примере недавно сам поставил 6А, а ведь музыку в любой момент можно выдернуть и воткнуть 3,5 кВт icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 26.7.2013, 20:38
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 26.7.2013, 21:35) *
я вам толкую, что пункт 3.1.4 для кратковременных нагрузок, чем такие нагрузки вызваны понятно, именно такие перегрузки, штатного оборудования, не должны приводить к отключениям.
До сих пор считаете, что пункт относится к защите от перегрузки?

Цитата(Олега @ 26.7.2013, 21:35) *
А вы откровенно включаете дурачка про уровень, который возможно и отключит АВ, но только не по причине кратковременного перегруза из п.3.1.4. а по причине включения непредусмотренных нагрузок.
То есть, то что в случае срабатывания АВ, рассчитанного по неким воображаемым цифрам (0,06кВт на розетку), виноват потребитель? Может еще заставим этого "недоразвитого" выучить все НТД, чтобы не нарушал решения проекта?

Цитата(Олега @ 26.7.2013, 21:35) *
И про "ТР может и не быть", это для чего сказано ? Поясните.
По п. 3.1.4 ТР не рассматривается.

Цитата(Олега @ 26.7.2013, 21:35) *
" Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях" Предлагаете модульные АВ потрошить ? icon_confused.gif
Нет, защищать кабель, при этом не увлекаться не обязательными отключениями.

Цитата(Олега @ 26.7.2013, 21:35) *
Так и десятка прекрасно сработает при превышении допустимого тока для кабеля 1,5.
Мы уже обсуждали, что 10А защищает кабель, но при этом есть недостатки.

Цитата(Олега @ 26.7.2013, 21:35) *
Понятно, добрый бэтмен предлагает везде завысить сечения на всякий непредвиденный случай.
Где я это предлагал? Я говорил лишь о 16А, при этом 1,5мм2(минимальное сечение) при определенных условиях прокладки вполне способен это выдержать.


Цитата(Олега @ 26.7.2013, 21:35) *
Только в конкретном примере недавно сам поставил 6А, а ведь музыку в любой момент можно выдернуть и воткнуть 3,5 кВт icon_wink.gif
Речь была о расчетном токе, а не о номинале АВ.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.7.2013, 8:33
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18024
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 26.7.2013, 20:38) *
До сих пор считаете, что пункт относится к защите от перегрузки?

Уверен. Причем от кратковременной (!) перегрузки.
Не согласны - прочтите пункт еще раз.

Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2013, 8:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.7.2013, 8:45
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.7.2013, 11:33) *
Причем от кратковременной (!) перегрузки.
Не согласны - прочтите пункт еще раз.

3.1.4 ...аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках.
Из пособия:
В этом параграфе сформулированы два требования, первое из которых направлено на обеспечение максимальной чувствительности защиты, а второе на обеспечение работы электроустановок без ложных отключений.
Про защиту от перегрузок ни слова.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- igodol   Выбор автоматических выключателей   13.7.2013, 8:20
- - ORGANIZM®   ИМХО если проектная организация в проекте указывал...   13.7.2013, 10:16
- - igodol   Спасибо. Я так и рассуждала в плане подключаемых у...   13.7.2013, 10:54
|- - ORGANIZM®   Цитата(igodol @ 13.7.2013, 10:54) как нач...   13.7.2013, 11:20
|- - с2н5он   Цитата(igodol @ 13.7.2013, 11:54) защищат...   13.7.2013, 13:30
- - uvk2   А проект разве не должен быть согласован в РТН?   13.7.2013, 14:34
|- - igodol   Цитата(uvk2 @ 13.7.2013, 15:34) А проект ...   13.7.2013, 16:54
|- - Костян челябинский   Цитата(igodol @ 13.7.2013, 18:54) Я все п...   13.7.2013, 19:31
- - с2н5он   может это? 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок...   13.7.2013, 17:49
|- - ink_elec   ГОСТ Р 50571.5-94 ЗАЩИТА ОТ СВЕРХТОКА 433.2 Соглас...   13.7.2013, 18:33
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 13.7.2013, 18:33) ПУЭ 3...   13.7.2013, 20:38
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 13.7.2013, 23:38) см. ПОСО...   13.7.2013, 22:28
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 13.7.2013, 22:28) После...   14.7.2013, 2:19
- - Pantryk   Автомат служит для защиты линии. Если в электропри...   13.7.2013, 20:24
- - Pantryk   Да, эта глава на выбор проводников не распространя...   13.7.2013, 23:26
|- - ink_elec   Цитата(Pantryk @ 14.7.2013, 2:26) Но, на ...   20.7.2013, 15:21
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 20.7.2013, 16:21) кабел...   20.7.2013, 15:27
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 20.7.2013, 16:21) Разни...   20.7.2013, 16:25
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 20.7.2013, 19:25) В каком ...   20.7.2013, 16:50
||- - Transformator   Цитата(Олега @ 20.7.2013, 17:25) В каком ...   20.7.2013, 17:14
|- - Pantryk   Цитата(ink_elec @ 20.7.2013, 16:21) Прошу...   21.7.2013, 2:03
- - Олега   Не все понял.. Покажите пожалуйста как нужно выбир...   20.7.2013, 17:01
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 20.7.2013, 20:01) Не все п...   20.7.2013, 21:40
- - Олега   В том, что, судя по п.17, Вы как и inc выбираете с...   20.7.2013, 18:54
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 20.7.2013, 19:54) В том, ч...   20.7.2013, 20:12
- - Олега   Диалог: О. Не понял, я ..всегда выбираю, строго по...   20.7.2013, 22:55
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 20.7.2013, 23:55) Только з...   20.7.2013, 23:00
||- - Олега   Цитата(Transformator @ 20.7.2013, 23:00) ...   20.7.2013, 23:17
||- - Transformator   Цитата(Олега @ 21.7.2013, 0:17) 2. Это вы...   22.7.2013, 5:09
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.7.2013, 1:55) Диалог: ....   21.7.2013, 0:22
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 0:22) Придер...   21.7.2013, 9:08
- - ink_elec   Pantryk, Олега Тогда продолжим по условиям ТС Цита...   21.7.2013, 9:50
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 9:50) Pantry...   21.7.2013, 11:18
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 9:50) А тепе...   21.7.2013, 11:41
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.7.2013, 14:41) Почему н...   21.7.2013, 14:12
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 14:12) И зач...   21.7.2013, 14:27
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.7.2013, 17:27) Проектир...   21.7.2013, 14:50
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 14:50) В зад...   21.7.2013, 15:03
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.7.2013, 18:03) А мелочо...   21.7.2013, 15:26
- - ink_elec   Как быть с ЭО 3,5кВт?   21.7.2013, 11:24
- - Олега   Делаю дет. сад. В групповой предвидится телевизор,...   21.7.2013, 20:47
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.7.2013, 23:47) Делаю де...   21.7.2013, 22:01
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 22:01) Сниже...   22.7.2013, 0:07
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2013, 3:07) Да что вы...   22.7.2013, 7:51
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 8:51) Во пер...   22.7.2013, 14:04
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2013, 16:55) Нет ника...   22.7.2013, 14:23
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 15:23) Как э...   22.7.2013, 15:17
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2013, 18:17) Только в...   22.7.2013, 18:42
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 18:42) Так м...   22.7.2013, 19:31
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2013, 22:31) Термин ...   22.7.2013, 20:05
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 20:05) Требо...   22.7.2013, 22:47
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 1:47) Ну прочел...   23.7.2013, 6:20
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 7:20) Наприм...   23.7.2013, 8:28
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 11:28) Какое об...   23.7.2013, 8:35
|||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 9:35) Спутни...   23.7.2013, 8:46
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 11:28) Наши спе...   23.7.2013, 8:37
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 7:20) Что зн...   23.7.2013, 8:35
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 11:35) Ни кто в...   23.7.2013, 9:02
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 9:02) 1. Тол...   23.7.2013, 10:31
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 13:31) 2. А на ...   23.7.2013, 11:13
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 12:13) Да ст...   23.7.2013, 12:04
|||- - ink_elec   Вы лучше поясните, что это у вас в Питере за требо...   23.7.2013, 12:16
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 13:16) ТСН 3...   23.7.2013, 12:39
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 15:39) А 3,5 кВ...   23.7.2013, 12:45
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 12:45) Зачем...   23.7.2013, 14:23
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 17:23) Что опят...   23.7.2013, 15:24
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2013, 22:31) Так може...   22.7.2013, 22:07
|- - Олега   Цитата(Олега @ 22.7.2013, 15:04) А я и не...   22.7.2013, 17:26
- - Олега   1. Опять фантазируете. О сечении линии вам покуда ...   23.7.2013, 16:15
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 19:15) 1. Опять...   23.7.2013, 16:30
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 16:30) 1 Не ...   23.7.2013, 17:33
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 20:33) 1. Дяден...   23.7.2013, 17:49
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 18:49) 1. А ...   23.7.2013, 17:59
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 20:59) 1. Прост...   23.7.2013, 18:21
|- - Костян челябинский   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 20:21) 3 Зна...   23.7.2013, 20:10
||- - ink_elec   Цитата(Костян челябинский @ 23.7.2013, 23...   23.7.2013, 20:27
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 18:21) Не, п...   23.7.2013, 20:16
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 18:21) я - б...   23.7.2013, 20:43
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 23:43) Да хоть ...   23.7.2013, 20:58
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 20:58) Так я...   23.7.2013, 21:43
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.7.2013, 0:43) В этом па...   24.7.2013, 6:02
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 24.7.2013, 7:02) Так я ...   24.7.2013, 18:16
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.7.2013, 21:16) И АВ на ...   24.7.2013, 20:03
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 24.7.2013, 21:03) Как э...   26.7.2013, 18:35
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 26.7.2013, 21:35) я вам то...   26.7.2013, 20:38
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 26.7.2013, 20:38) До си...   27.7.2013, 8:33
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.7.2013, 11:33) Причем о...   27.7.2013, 8:45
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 26.7.2013, 20:38) То ес...   27.7.2013, 9:23
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.7.2013, 12:05) Вы читае...   27.7.2013, 9:24
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.7.2013, 12:23) Не приду...   27.7.2013, 11:40
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 11:40) 1. Эт...   27.7.2013, 12:21
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.7.2013, 15:21) 1. Вас н...   27.7.2013, 12:42
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 12:38) 1. За...   27.7.2013, 13:26
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.7.2013, 16:26) Надежное...   27.7.2013, 14:16
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 14:16) В зем...   27.7.2013, 17:47
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 20:58) ..пус...   23.7.2013, 21:46
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 20:43) Да хоть ...   26.7.2013, 19:45
- - с2н5он   Меня терзают смутные сомнения, что спор скатываетс...   23.7.2013, 21:43
- - Pantryk   Я так понимаю, что прения ведутся по поводу подход...   27.7.2013, 0:44
- - Олега   Цитата(Pantryk @ 27.7.2013, 0:44) зал маг...   27.7.2013, 9:50
3 страниц V   1 2 3 >