Доброго времени.
Думаю пишу именно в ту ветку форума, так как вопрос по-теме как раз к модератору - эксперту в этой области. По сути. Был произведен ремонт трансформатора ТМ-400. Заменены вводные изоляторы, селикагель в термосифонном фильтре, все уплотнители (резина маслостойкая типа УМ под крышку тр-ра; для вводов стандартные кольцевые уплотнители). Все как-бы нормально только подтеки на вводах не устранены. Зажимные боты вводов затянули (по нескольку раз, то-есть на следующий день, через неделю, через месяц, мо мере усадки резины), даже треснул изолятор нейтрали, через что пришлось заменить повторно. Масло по-немногу все время сочиттся и продолжает замасливать тр-ор. Возможно при замене уплотнительных колец под изоляторы их нужно было предварительно ставить на клей? В техлитературе есть обусловленность ставить на клей резину под крышку бака, если она сделана из полосы для предотвращения смещения при установке крышки и затягивании болтов. Касательно резины под изоляторы - ставить на клей не требуется. В чем проблема и как устранить подтеки? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |