Думаю пишу именно в ту ветку форума, так как вопрос по-теме как раз к модератору - эксперту в этой области.
По сути. Был произведен ремонт трансформатора ТМ-400. Заменены вводные изоляторы, селикагель в термосифонном фильтре, все уплотнители (резина маслостойкая типа УМ под крышку тр-ра; для вводов стандартные кольцевые уплотнители).
Все как-бы нормально только подтеки на вводах не устранены. Зажимные боты вводов затянули (по нескольку раз, то-есть на следующий день, через неделю, через месяц, мо мере усадки резины), даже треснул изолятор нейтрали, через что пришлось заменить повторно. Масло по-немногу все время сочиттся и продолжает замасливать тр-ор.
Возможно при замене уплотнительных колец под изоляторы их нужно было предварительно ставить на клей? В техлитературе есть обусловленность ставить на клей резину под крышку бака, если она сделана из полосы для предотвращения смещения при установке крышки и затягивании болтов. Касательно резины под изоляторы - ставить на клей не требуется.
В чем проблема и как устранить подтеки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Eneken   Ремонт трансформатора 6/0,4 кВ   25.7.2013, 12:45
- - ЛЕША   Я не модератор, но ремонтом занимаюсь. Надо глянут...   25.7.2013, 14:23
- - сергей_абрамов   Важный момент !ремонт транса должен производит...   25.7.2013, 17:10
- - с2н5он   Тоже пару раз ковырялись с трансом, потом использо...   25.7.2013, 17:28
|- - Eneken   Цитата(ЛЕША @ 25.7.2013, 14:23) Я не моде...   25.7.2013, 21:32
- - с2н5он   Так то же заводская сборка, кстати не исключено, ч...   25.7.2013, 22:19
- - uvk2   Я тоже собирал изоляторы на силиконовом герметике,...   26.7.2013, 5:56
- - Eneken   Может все-таки кто-нибудь вспомнит марку герметика...   26.7.2013, 17:43
- - с2н5он   Марку? Вряд ли. Максимум провинцию в Кхетае   27.7.2013, 8:21
- - uvk2   Идёте в магазин, спрашиваете у продавца, тьфу, пар...   27.7.2013, 12:10
|- - Eneken   Про герметики понял. Подход творческий. Цитата(uv...   27.7.2013, 23:19
- - сергей_абрамов   Не разу не использовали герметик, не было необходи...   5.8.2013, 18:44
|- - Eneken   Герметик действительно устраняет подобные проблемы...   17.10.2013, 19:47
- - Seassem   Есть вопрос для специалистов, сам с таким явлением...   1.11.2013, 18:55
- - ЛЕША   1. Напряжение мегаомметра должно быть 2500В. 2. На...   2.11.2013, 4:11
- - Seassem   К сожалению, такого мегеря нет. Но вспомнился еще ...   2.11.2013, 8:32
- - ЛЕША   Проверь коэффициент трансформации. Я в таких случ...   2.11.2013, 10:01
|- - ez81   Цитата(ЛЕША @ 2.11.2013, 11:01) Проверь к...   2.11.2013, 15:07
- - Гость   Надеюсь, при измерении коэфф. трансформации вы буд...   2.11.2013, 16:30
- - Seassem   Спасибо большое за информацию, сегодня буду пробов...   4.11.2013, 8:44