Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

расчет шунта

Vorsik
сообщение 24.7.2013, 23:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.7.2013
Пользователь №: 34520



Добрый вечер знатоки!

Есть проблема (для меня) имеется контроллер Delta DVP 06AD. Он может мерить ток от -20мА до 20мА. Я хочу им замерять ток до 10А. Понимаю что нужен шунт... Помогите с расчетами... Что то я совсем запутался уже.

1й момент, внутреннее сопротивление измерительного канала. вот ссылка на описание контроллера в этом документе на 3ей странице изображено подключение токового режима. и вот не пойму сопротивлением канала считать 250оМ или сумма всех там сопротивлений, т.е. 204,95 КоМ???

2й момент если допустим сопротивление канала 250 оМ, то по моим расчетам получается шунт 0,501 оМ, если предположим 204,95К оМ то получаеться шунт 410.721 оМ, так или что то напутал???

3й момент, из чего и как сделать шунт??? возможно ли купить??? или использовать резисторы??? я уже готов купить резисторы 390оМ + 20оМ +0,5оМ и 0,22оМ все 5Вт. пойдет ли так???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 25.7.2013, 0:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



резисторы не выдержат ток 10А можно нихром, методом научного тыка подбирайте.2й момент если допустим сопротивление канала 250 оМ, то по моим расчетам получается шунт 0,501 оМ скорее всего этот вариант.

Сообщение отредактировал ez81 - 25.7.2013, 0:40


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены