Правильная ли схема ?

Добрый Парень
сообщение 23.7.2013, 20:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 34503



Здравствуйте Добрые люди! прошу помочь!

Ситуация такая!
Имеется бак с водой, в котором установлены 2 Тэна (мощность каждого 1,2 кВт -220В)
Температура в баке будет регулироваться терморегулятором ТРМ-501 (ОВЕН), к нему прилагается трансформатор 12В

Дело в том что, ТРМ-501 тянет только 8А, а 2 Тэна - примерно 12А ---- для запуска тэнов я приобрел пускатель (контактор на 20А)
но там нарисованно что подключать только 220В (смотрите картинку)

Вопрос : Могу ли я подключить ТРМ-501 к контактору ? как я понимаю ТРМ просто дает указанания, контактор замыкает...подключать пока не рискую
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Добрый Парень
сообщение 24.7.2013, 12:10
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 34503



все подключил как вы сказали, но встала еще одна проблема , настройка датчика сопротивления

у меня выходит из датчика 3 клемы, я подключил как и указанно в инструкции 2 провода на одну клему и 1 провод на другую и их подсоеденить к выходам на ТРМ-501 (7,8,9)

все сделал как нужно, но все равно мигает очень быстро термометр, на дисплее, значит что-то не то....у меня код датчика 02, а заводской стоит 04, я вот и думаю что в этом может быть проблема, только вот никак не могу найти как его изменить (перенастроить в приборе)

вчера еще написал в сервисный центр ОВЕНа (ТРМ-501) , скинул схему и попросил помочь

вот что они скинули, только я нефига не пойму, тот который не подписан это контактор , а что же тогда вставляется в клемы А1 и А2 ?

hostingkartinok.com/show-image.php?id=b798934f0b251bae63657be10edb3edd

Ссылка на фото , так как у меня не получается выложить их тут
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Добрый Парень   Правильная ли схема ?   23.7.2013, 20:04
- - Volt380   вообще как бы так и надо. катушку контактора подкл...   23.7.2013, 20:09
- - Добрый Парень   А то что терморегулятор 12В , а контактор 220В - э...   23.7.2013, 20:12
- - S-cream   С помощью контактора с катушкой управления 12В. Р...   23.7.2013, 20:29
- - Добрый Парень   на фото показан мой контактор , он не подходит ? ...   23.7.2013, 20:39
- - S-cream   Ваш, кажется, не подходит. В яндексе третья ссылк...   23.7.2013, 20:45
- - Pantryk   Вы бы хоть инструкцию почитали там нарисовано как ...   23.7.2013, 20:48
- - Добрый Парень   Pantryk, Благодарю вас!!! я перерыл ...   23.7.2013, 20:55
- - Pantryk   Тут http://www.owen.ru/catalog/11267177 скачал ру...   23.7.2013, 21:04
- - Добрый Парень   а вообще схема правильная? или стоит что-то измен...   23.7.2013, 22:35
- - Pantryk   с автомата пойдет фаза на блок питания и ноль на б...   23.7.2013, 22:43
- - Добрый Парень   все подключил как вы сказали, но встала еще одна п...   24.7.2013, 12:10
- - Pantryk   рисунок 4.7 параметр кад типа датчика Цитата(Добр...   24.7.2013, 12:31
|- - Добрый Парень   Цитата(Pantryk @ 24.7.2013, 12:31) рисуно...   25.7.2013, 10:43
- - uvk2   Уважаемый Добрый Парень, читайте инструкцию, там в...   25.7.2013, 11:35
- - Добрый Парень   Цитата(uvk2 @ 25.7.2013, 11:35) Уважаемый...   25.7.2013, 12:24