День добрый коллеги хотелось бы определиться с стандартными нормами напряжения в нашей сети.
Во всех проектах на электрооборудование у нас указаны источники электроснабжения - 0,4 кВ (трансформаторы, дизель-генераторы, и т.д.) На некотором оборудовании напряжение - 380В. В Германии норма напряжения - 0,4кВ у нас как некоторые говорят 380В, но у нас есть допустимый диапазон уровня напряжения - +-10% т.е. при норме 380В это составит - 342 - 418В допускается отпускать в сеть, вопрос на сколько критично на потребители 380В давать напряжение 0,4 кВ. и есть ли требования на то что напряжение д.б. именно 380В-? что будет если в наши сети давать не 380В а 400В, чем это черевато? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Это все в пределах нормы. В сеть и так выдается как правило 400В, по пути до потребителя ЭЭ (имею ввиду прибор, станок, лампу) дойдет 380-390В.
|
![]() |
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Это все в пределах нормы. В сеть и так выдается как правило 400В, по пути до потребителя ЭЭ (имею ввиду прибор, станок, лампу) дойдет 380-390В. Нет неправильно Вы объясняете.Например 400 В-это напряжение холостого хода,которое потребитель должен получать без нагрузки,а 380В-это уже рабочее напряжение.Кстати напряжение холостого хода имеет тоже стандартные значения 230,400,690 и т.д. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |