Ситуация следующая. При проведении электромонтажных работ в здании одной из общеобразовательных школ, которые производила наша подрядная организация (я мастер участка) столкнулись с такой проблемой. Выбор автоматических выключателей проектная организация произвела (как мы поняли) по сечению питающего проводника, абсолютно не обращая внимания на ток нагрузки. Чтобы было понятней, приведу конкретный пример (выписка из проекта).
№1
1. Розеточная группа актового зала (кабель ВВГнг 3х2.5).
2. Un=220В.
3. Расчетная мощность Рном.=2кВт
4. In=9,09А
5. тип защитного устройства дифф.автомат АД 12 на ток 25А.
№2
1. Гр. освещения лестничной клетки (кабель ВВГнг 3х1,5)
2. Un=220В.
3. Расчетная мощность Рном.=0,32кВт
4. In=1,47А
5. тип защитного устройства автомат ВА 47-29С на ток 16А.

Инспектор, курирующий объект увидив это, сказал привести в соответствие с нагрузкой потребителей, проектная организация отказывается "перекраивать" проект и ссылается на то, что автоматы подобраны по сечению питающего кабеля и больше это ни как не регламентируется. Я постаралась как то разобраться (да и специалист в области норм и правил я пока некудышний, только год как отработала после техуниверситета, а знать хочеться), но тупо закопалась в бумагах и НТД. И получается, что я оказалась между молотом и наковальней, и с двух сторон АВТОРИТЕТЫ (по крайней мере для меня). Если Вам не жалко времени объясните (желательно со ссылками на НТД) кто все же из них прав. Спасибо.

Сообщение отредактировал igodol - 13.7.2013, 8:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 21.7.2013, 20:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18016
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Делаю дет. сад. В групповой предвидится телевизор, аквариум, муз.центр. Всё. Включение радиатора не предвидится - ставлю эл.обогрев пола. И нафига там АВ 16А? Чем нежнее защита, тем безопаснее. И детям и имуществу. Вот вам и смысл. Или и тут по-упрямитесь ?

Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 15:26) *
Розеточные группы не вижу смысла менее 16 А делать.

А в случае применения двух розеток на 16А не видите смысла делать группу менее 32А ?
Внесите свои предложения по изменению порядка расчета нагрузок розеточной цепи.
Пока СП не переписан, проектировщик должен считать.

Сообщение отредактировал Олега - 21.7.2013, 20:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.7.2013, 22:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 21.7.2013, 23:47) *
Делаю дет. сад. В групповой предвидится телевизор, аквариум, муз.центр. Всё. Включение радиатора не предвидится - ставлю эл.обогрев пола. И нафига там АВ 16А? Чем нежнее защита, тем безопаснее. И детям и имуществу. Вот вам и смысл.

Реконструкция электроснабжения проводится не на один десяток лет и не нужно подменять понятия обеспечения надежности электроснабжения безопасностью. Снижение номинала АВ в данном случае на безопасность не роляет.
А ограничение пользователя в использовании ЭО до 3,5кВт не в вашу пользу, так как не обеспечиваете надежность. Что вы там запроектировали, если при токе выше 5А(суммарная мощность ЭО) требуется отключение?

Цитата(Олега @ 21.7.2013, 23:47) *
А в случае применения двух розеток на 16А не видите смысла делать группу менее 32А ?
Это лишь плод вашего воображения.

Цитата(Олега @ 21.7.2013, 23:47) *
Внесите свои предложения по изменению порядка расчета нагрузок розеточной цепи.
Для начала увеличьте значимость надежности и все встанет на свои места.

Цитата(Олега @ 21.7.2013, 23:47) *
Пока СП не переписан, проектировщик должен считать.

Iр ни кто не заставляет брать в несколько единиц ампер.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2013, 0:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18016
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 22:01) *
Снижение номинала АВ в данном случае на безопасность не роляет.

Да что вы говорите.. icon_biggrin.gif На ваш взгляд быстродействие АВ не зависит от соотношения (кратности) тока КЗ и номинала АВ? От быстродействия не зависит время нахождения под напряжением прикосновения ? От этого быстродействия не зависит количество энергии пропускаемой в сеть за время КЗ? От этого кол-ва не зависит мощность дуги и ее последствия ?

Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 22:01) *
А ограничение пользователя в использовании ЭО до 3,5кВт не в вашу пользу, так как не обеспечиваете надежность. Что вы там запроектировали, если при токе выше 5А(суммарная мощность ЭО) требуется отключение?

Что-то у вас совсем все поперемешалось - и надежность и ограничение.
Еще раз медленно: эл.оборудования мощностью 3,5 кВт в помещении "групповая" не предвидится. Розеточная группа для оборудования (перечень которого представлен заказчиком и отражен в разделе ТХ) подключена к АВ 10А. Этого вполне достаточно.

Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 22:01) *
Это лишь плод вашего воображения.

Да нет же, вашего. Это у вас в помещении групповой д/с непременно должен находиться аппарат с мощностью 3,5 кВт. А если и не имеется, то должна быть возможность его подключения. Так на всякий случай. На основании того, что дескать выпускаются розетки с номиналом 16А. Ну а если в этой цепи уже подключен один аппарат 3,5 кВт, но есть вторая розетка на 16А, вы можете настаивать на подключении второго аппарата 3,5 кВт. Иначе это ограничение прав потребителя и снижение надежности ЭУ icon_lol.gif

Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 22:01) *
Для начала увеличьте значимость надежности и все встанет на свои места.

При полученном Iр. 6,5А (с учетом пустующих) выбор АВ 10А видится надежным .

Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 22:01) *
Iр ни кто не заставляет брать в несколько единиц ампер.

Еще раз. Iр не берется (с потолка), это расчетная величина, согласно НД
Ни кто не заставляет в розеточной сети брать АВ исключительно на 16А и никак не меньше. Свое ИМХО подкрепите НД, если сможете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.7.2013, 7:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 22.7.2013, 3:07) *
Да что вы говорите.. icon_biggrin.gif На ваш взгляд быстродействие АВ не зависит от соотношения (кратности) тока КЗ и номинала АВ? От быстродействия не зависит время нахождения под напряжением прикосновения ? От этого быстродействия не зависит количество энергии пропускаемой в сеть за время КЗ? От этого кол-ва не зависит мощность дуги и ее последствия ?
Не о том вы говорите.
Во первых речь о перегрузке и работе теплового расцепителя, отличия от ЭМР и токов КЗ все же есть. Во вторых быстродействие ЭМР зависит от величины тока КЗ, при этом рассматривали номиналы АВ до 16 А. Может вспомним про характеристику ЭМР? Надеюсь вы не будете опровергать что АВ 16А имеет право сработать быстрее чем АВ 10А по причине разных характеристик ЭМР? И не забываем о УЗО, который дублирует защиту при косвенном прикосновении. В общем не вижу причин для паники.

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 3:07) *
Что-то у вас совсем все поперемешалось - и надежность и ограничение.
Еще раз медленно: эл.оборудования мощностью 3,5 кВт в помещении "групповая" не предвидится. Розеточная группа для оборудования (перечень которого представлен заказчиком и отражен в разделе ТХ) подключена к АВ 10А. Этого вполне достаточно.
При этом уровень защищенности не повышается и не снижается.

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 3:07) *
Да нет же, вашего. Это у вас в помещении групповой д/с непременно должен находиться аппарат с мощностью 3,5 кВт. А если и не имеется, то должна быть возможность его подключения. Так на всякий случай. На основании того, что дескать выпускаются розетки с номиналом 16А. Ну а если в этой цепи уже подключен один аппарат 3,5 кВт, но есть вторая розетка на 16А, вы можете настаивать на подключении второго аппарата 3,5 кВт. Иначе это ограничение прав потребителя и снижение надежности ЭУ icon_lol.gif
Где я говорил о превышении 3,5кВт на линию? Пока что об этом говорите только вы.

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 3:07) *
Ни кто не заставляет в розеточной сети брать АВ исключительно на 16А и никак не меньше. Свое ИМХО подкрепите НД, если сможете.
16А уже подтверждал. Ставить АВ номиналом менее 16А не повышает безопасность, а бесперебойность питания снижает.


Цитата(Олега @ 22.7.2013, 3:07) *
Еще раз. Iр не берется (с потолка), это расчетная величина, согласно НД
Гост Р на штепсельные соединители это и есть не с потолка.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2013, 14:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18016
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 8:51) *
Во первых речь о перегрузке и работе теплового расцепителя, отличия от ЭМР и токов КЗ все же есть.

Нет никакой перегрузки, сколько можно повторять, утомили. Установленный АВ и кабель соответствуют заявленным потребителям в группе.


Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 8:51) *
Надеюсь вы не будете опровергать что АВ 16А имеет право сработать быстрее чем АВ 10А по причине разных характеристик ЭМР?

Давайте без размазывания. Берем одну характеристику, одного производителя, сделанного в том же месте, в то же время.. Только номинал разный. Сработает быстрее тот, у которого кратность больше.

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 8:51) *
При этом уровень защищенности не повышается и не снижается.

Повышается-повышается icon_biggrin.gif см. выше.

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 8:51) *
Где я говорил о превышении 3,5кВт на линию? Пока что об этом говорите только вы.

А я и не говорил, что вы уже говорили.
"вы можете настаивать на подключении второго аппарата 3,5 кВт"
Это логическое продолжение ваших требований по непременной возможности в любом месте подключить некий аппарат в 3,5 кВт


Цитата(Олега @ 22.7.2013, 3:07)
Ни кто не заставляет в розеточной сети брать АВ исключительно на 16А и никак не меньше. Свое ИМХО подкрепите НД, если сможете.
Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 8:51) *
16А уже подтверждал. Ставить АВ номиналом менее 16А не повышает безопасность, а бесперебойность питания снижает.

Чем подтверждал, каким документом ? ИМХО однако голословное остается..
Что вы заладили "бесперебойность".. Что это такое по-вашему ?

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 3:07)
Еще раз. Iр не берется (с потолка), это расчетная величина, согласно НД
Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 8:51) *
Гост Р на штепсельные соединители это и есть не с потолка.

И что, в этом ГОСТе указан расчетный рабочий ток розеточной цепи ? 10 ? 16 ? icon_confused.gif

Сообщение отредактировал Олега - 22.7.2013, 14:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.7.2013, 14:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 22.7.2013, 16:55) *
Нет никакой перегрузки, сколько можно повторять, утомили.
Как это нет? Тема посвящена защите от токов перегрузки.

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 16:55) *
Установленный АВ и кабель соответствуют заявленным потребителям в группе.
А задание вам кто писал? Специалист по энергетике или зам директора по непонятным ответам с гуманитарным образованием?

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 16:55) *
Давайте без размазывания. Берем одну характеристику, одного производителя, сделанного в том же месте, в то же время.. Только номинал разный. Сработает быстрее тот, у которого кратность больше.
Откуда такие сведения? АВ при кратности тока 5(В) или 10(С)должен сработать менее чем за 0,1с. Так что имеют право сработать оба. Поэтому роляет не только номинал, но и характеристика ЭМР, чего не скажешь о ТР при перегрузке.

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 16:55) *
Повышается-повышается icon_biggrin.gif см. выше.
Выше вообще не по теме, о токах КЗ.


Цитата(Олега @ 22.7.2013, 17:04) *
И что, в этом ГОСТе указан расчетный рабочий ток розеточной цепи ? 10 ? 16 ? icon_confused.gif
Указан номинальный ток изделия.

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 17:04) *
Что вы заладили "бесперебойность".. Что это такое по-вашему ?
Отсутствие перебоев подачи э/э в линии. Отключения проводятся в обоснованном (пред аварийном/аварийном) случае.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2013, 15:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18016
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 15:23) *
Как это нет? Тема посвящена защите от токов перегрузки.

Да тема посвящена.. Только в рассматриваемом случае (в помещении "групповая") перегрузки никакой нет, где вы её увидели ? Что это такое в вашем понимании? что перегружено ?

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 15:23) *
А задание вам кто писал? Специалист по энергетике или зам директора по непонятным ответам с гуманитарным образованием?

Писал специалист, понимающий, что максимальный номинал бытовой розетки (в ГОСТ) не обязывает выполнять розеточную цепь с АВ на 16А

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 15:23) *
Откуда такие сведения? АВ при кратности тока 5(В) или 10(С)должен сработать менее чем за 0,1с. Так что имеют право сработать оба. Поэтому роляет не только номинал, но и характеристика ЭМР, чего не скажешь о ТР при перегрузке.

"Роляет" сравнение характеристик в зоне отсечки и ограничение удельной пропускаемой энергии.

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 15:23) *
Выше вообще не по теме, о токах КЗ.

Перегрузки нет, так хоть про КЗ icon_biggrin.gif

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 17:04)
И что, в этом ГОСТе указан расчетный рабочий ток розеточной цепи ? 10 ? 16 ?
Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 15:23) *
Указан номинальный ток изделия.

И что из этого следует ? Какова взаимосвязь ?

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 15:23) *
Отсутствие перебоев подачи э/э в линии. Отключения проводятся в обоснованном (пред аварийном/аварийном) случае.

И кто же это собирается линию необоснованно отключить ? У кого поднялась рука на детишек? Где-то назрела предаварийная/аварийная ситуация ?

Сообщение отредактировал Олега - 22.7.2013, 15:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.7.2013, 18:42
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 22.7.2013, 18:17) *
Только в рассматриваемом случае (в помещении "групповая") перегрузки никакой нет, где вы её увидели ?
Так может и защищаться там не от чего?
Допускается не устанавливать устройства защиты:на участках электропроводки, по которым не может протекать ток перегрузки, при условии, что эта проводка защищена от коротких замыканий.

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 18:17) *
Писал специалист, понимающий, что максимальный номинал бытовой розетки (в ГОСТ) не обязывает выполнять розеточную цепь с АВ на 16А
Так может он не понимает, что при реконструкции обеспечивается не только безопасность?

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 18:17) *
"Роляет" сравнение характеристик в зоне отсечки и ограничение удельной пропускаемой энергии.
Так это тоже нужно учитывать при выборе АВ?

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 18:17) *
И кто же это собирается линию необоснованно отключить ? У кого поднялась рука на детишек? Где-то назрела предаварийная/аварийная ситуация ?
В случае превышения 10А какая возникает опасность что требуется отключение?


Цитата(Олега @ 22.7.2013, 20:26) *
Любопытно, что за аппарат такой вы пытаетесь непременно установить в помещении "групповая" ?
Можно и к существующему оборудованию добавить уже не столь мощный.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2013, 19:31
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18016
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 18:42) *
Так может и защищаться там не от чего?
Допускается не устанавливать устройства защиты:на участках электропроводки, по которым не может протекать ток перегрузки, при условии, что эта проводка защищена от коротких замыканий.

Термин "допускается" определен в ПУЭ. Это не лучший вариант и допустим при условиях. А у нас все путем и для детишек не жалко.
А от перегрузки все ж защитим, мало ли кто-то притащит неизвестный пока аппарат..

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 18:42) *
Так может он не понимает, что при реконструкции обеспечивается не только безопасность?

Так может поможем ему, найдем наконец норматив, предписывающий в обязательном порядке использовать в розеточных цепях АВ с номиналом 16А и ни грамма меньше. Я обязательно передам, было б чего..

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 18:42) *
Так это тоже нужно учитывать при выборе АВ?

Это можно учитывать.

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 18:42) *
Можно и к существующему оборудованию добавить уже не столь мощный.

А к нему еще не сильно мощный, а потом еще и еще маленько..
Только это ваши фантазии. А в "групповой" никакого лишнего оборудования не предвидится, все, что должно там находиться определено нормативами, а не чьими-то досужими соображениями. И номинала АВ в 10А хватает с лихвой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.7.2013, 20:05
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 22.7.2013, 22:31) *
Термин "допускается" определен в ПУЭ. Это не лучший вариант и допустим при условиях.
Требование не из ПУЭ, поэтому "не лучший" здесь не применим и условие указано.


Цитата(Олега @ 22.7.2013, 22:31) *
А в "групповой" никакого лишнего оборудования не предвидится, все, что должно там находиться определено нормативами...
Нормативами определено лишь минимально необходимое оборудование, при этом количество и конкретное место их расположения не определено. Предлагаете удлинителями воспользоваться?

Сообщение отредактировал ink_elec - 22.7.2013, 20:10


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2013, 22:47
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18016
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 20:05) *
Требование не из ПУЭ, поэтому "не лучший" здесь не применим и условие указано.

Без разницы в каком документе объясняется значение - лучше оно не станет. Потому выбираю "должно", "следует".. и производные.
(к примеру: 6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Рр.р , кВт, следует определять по формуле.. )

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 20:05) *
Нормативами определено лишь минимально необходимое оборудование, при этом количество и конкретное место их расположения не определено. Предлагаете удлинителями воспользоваться?

Количество и место уточняется технологом совместно с заказчиком.
О каких это удлинителях вдруг заговорили? Может вам еще и планчики для строгой проверки выслать ? На них и укажете расположение своего заветного аппарата (3,5 кВт).

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 22:07) *
Читаем п. 4.18

Ну прочел. И что дальше ? Что из перечисленного в пункте на ваш многоопытный взгляд должно быть размещено в помещении "групповая" ?
Я вижу, что весьма далеки вы от темы садиков.
Поскольку нагуглить документ, предписывающий без расчета (в противовес СП31) принимать АВ для розеточных групп строго 16А, уже долгое время не удается, то прения можно прекратить. ТР вам не поможет.

Сообщение отредактировал Олега - 22.7.2013, 22:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.7.2013, 6:20
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.7.2013, 1:47) *
Ну прочел. И что дальше ? Что из перечисленного в пункте на ваш многоопытный взгляд должно быть размещено в помещении "групповая" ?
Например, сеть приема телевидения, только не надо упоминать антенну.

Цитата(Олега @ 23.7.2013, 1:47) *
Количество и место уточняется технологом совместно с заказчиком.
О каких это удлинителях вдруг заговорили?
Что значит о каких? Технолог определил 3 розетки и все они заняты. А детишкам HDTV подавай или медиапроигрыватель. Или есть запрет? Короче пожалели розеток для детишек.

Цитата(Олега @ 23.7.2013, 1:47) *
Поскольку нагуглить документ, предписывающий без расчета (в противовес СП31) принимать АВ для розеточных групп строго 16А, уже долгое время не удается, то прения можно прекратить. ТР вам не поможет.
Без какого расчета? Номинал АВ принят по 1.3.4 (ближайший номинал), при том что по гост р 50571 этого не требуется и защита при этом не страдает.


Цитата(Олега @ 23.7.2013, 1:47) *
Я вижу, что весьма далеки вы от темы садиков.
А тут садики не причем, взять любой другой объект спроектированный по нормам, то же жилье например, не о каком комфорте там речи не идет.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.7.2013, 8:35
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18016
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 7:20) *
Что значит о каких? Технолог определил 3 розетки и все они заняты. А детишкам HDTV подавай или медиапроигрыватель. Или есть запрет? Короче пожалели розеток для детишек.

Попросил бы не городить чепухи. Ни кто вам общее количество розеток покуда не озвучивал. Незадействованных розеток 8 штук. Обойдемся без удлинителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.7.2013, 9:02
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.7.2013, 11:35) *
Ни кто вам общее количество розеток покуда не озвучивал. Незадействованных розеток 8 штук.
Так это меняет дело.
3.1.4. Номинальные токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать ... таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).
То есть куда подключить необходимое доп. оборудование теперь имеется, следовательно ток превышающий Iр, но в границах п. 3.1.11 не требует отключения.

Цитата(Олега @ 23.7.2013, 11:46) *
Тогда в чем претензии ?
Только к ограничению пропускной способности участка сети. Был бы 1 ТВ, то стоял бы АВ 6А или и того меньше.

Сообщение отредактировал ink_elec - 23.7.2013, 9:04


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- igodol   Выбор автоматических выключателей   13.7.2013, 8:20
- - ORGANIZM®   ИМХО если проектная организация в проекте указывал...   13.7.2013, 10:16
- - igodol   Спасибо. Я так и рассуждала в плане подключаемых у...   13.7.2013, 10:54
|- - ORGANIZM®   Цитата(igodol @ 13.7.2013, 10:54) как нач...   13.7.2013, 11:20
|- - с2н5он   Цитата(igodol @ 13.7.2013, 11:54) защищат...   13.7.2013, 13:30
- - uvk2   А проект разве не должен быть согласован в РТН?   13.7.2013, 14:34
|- - igodol   Цитата(uvk2 @ 13.7.2013, 15:34) А проект ...   13.7.2013, 16:54
|- - Костян челябинский   Цитата(igodol @ 13.7.2013, 18:54) Я все п...   13.7.2013, 19:31
- - с2н5он   может это? 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок...   13.7.2013, 17:49
|- - ink_elec   ГОСТ Р 50571.5-94 ЗАЩИТА ОТ СВЕРХТОКА 433.2 Соглас...   13.7.2013, 18:33
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 13.7.2013, 18:33) ПУЭ 3...   13.7.2013, 20:38
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 13.7.2013, 23:38) см. ПОСО...   13.7.2013, 22:28
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 13.7.2013, 22:28) После...   14.7.2013, 2:19
- - Pantryk   Автомат служит для защиты линии. Если в электропри...   13.7.2013, 20:24
- - Pantryk   Да, эта глава на выбор проводников не распространя...   13.7.2013, 23:26
|- - ink_elec   Цитата(Pantryk @ 14.7.2013, 2:26) Но, на ...   20.7.2013, 15:21
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 20.7.2013, 16:21) кабел...   20.7.2013, 15:27
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 20.7.2013, 16:21) Разни...   20.7.2013, 16:25
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 20.7.2013, 19:25) В каком ...   20.7.2013, 16:50
||- - Transformator   Цитата(Олега @ 20.7.2013, 17:25) В каком ...   20.7.2013, 17:14
|- - Pantryk   Цитата(ink_elec @ 20.7.2013, 16:21) Прошу...   21.7.2013, 2:03
- - Олега   Не все понял.. Покажите пожалуйста как нужно выбир...   20.7.2013, 17:01
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 20.7.2013, 20:01) Не все п...   20.7.2013, 21:40
- - Олега   В том, что, судя по п.17, Вы как и inc выбираете с...   20.7.2013, 18:54
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 20.7.2013, 19:54) В том, ч...   20.7.2013, 20:12
- - Олега   Диалог: О. Не понял, я ..всегда выбираю, строго по...   20.7.2013, 22:55
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 20.7.2013, 23:55) Только з...   20.7.2013, 23:00
||- - Олега   Цитата(Transformator @ 20.7.2013, 23:00) ...   20.7.2013, 23:17
||- - Transformator   Цитата(Олега @ 21.7.2013, 0:17) 2. Это вы...   22.7.2013, 5:09
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.7.2013, 1:55) Диалог: ....   21.7.2013, 0:22
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 0:22) Придер...   21.7.2013, 9:08
- - ink_elec   Pantryk, Олега Тогда продолжим по условиям ТС Цита...   21.7.2013, 9:50
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 9:50) Pantry...   21.7.2013, 11:18
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 9:50) А тепе...   21.7.2013, 11:41
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.7.2013, 14:41) Почему н...   21.7.2013, 14:12
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 14:12) И зач...   21.7.2013, 14:27
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.7.2013, 17:27) Проектир...   21.7.2013, 14:50
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 14:50) В зад...   21.7.2013, 15:03
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.7.2013, 18:03) А мелочо...   21.7.2013, 15:26
- - ink_elec   Как быть с ЭО 3,5кВт?   21.7.2013, 11:24
- - Олега   Делаю дет. сад. В групповой предвидится телевизор,...   21.7.2013, 20:47
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.7.2013, 23:47) Делаю де...   21.7.2013, 22:01
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 22:01) Сниже...   22.7.2013, 0:07
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2013, 3:07) Да что вы...   22.7.2013, 7:51
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 8:51) Во пер...   22.7.2013, 14:04
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2013, 16:55) Нет ника...   22.7.2013, 14:23
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 15:23) Как э...   22.7.2013, 15:17
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2013, 18:17) Только в...   22.7.2013, 18:42
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 18:42) Так м...   22.7.2013, 19:31
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2013, 22:31) Термин ...   22.7.2013, 20:05
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 20:05) Требо...   22.7.2013, 22:47
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 1:47) Ну прочел...   23.7.2013, 6:20
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 7:20) Наприм...   23.7.2013, 8:28
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 11:28) Какое об...   23.7.2013, 8:35
|||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 9:35) Спутни...   23.7.2013, 8:46
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 11:28) Наши спе...   23.7.2013, 8:37
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 7:20) Что зн...   23.7.2013, 8:35
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 11:35) Ни кто в...   23.7.2013, 9:02
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 9:02) 1. Тол...   23.7.2013, 10:31
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 13:31) 2. А на ...   23.7.2013, 11:13
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 12:13) Да ст...   23.7.2013, 12:04
|||- - ink_elec   Вы лучше поясните, что это у вас в Питере за требо...   23.7.2013, 12:16
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 13:16) ТСН 3...   23.7.2013, 12:39
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 15:39) А 3,5 кВ...   23.7.2013, 12:45
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 12:45) Зачем...   23.7.2013, 14:23
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 17:23) Что опят...   23.7.2013, 15:24
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.7.2013, 22:31) Так може...   22.7.2013, 22:07
|- - Олега   Цитата(Олега @ 22.7.2013, 15:04) А я и не...   22.7.2013, 17:26
- - Олега   1. Опять фантазируете. О сечении линии вам покуда ...   23.7.2013, 16:15
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 19:15) 1. Опять...   23.7.2013, 16:30
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 16:30) 1 Не ...   23.7.2013, 17:33
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 20:33) 1. Дяден...   23.7.2013, 17:49
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 18:49) 1. А ...   23.7.2013, 17:59
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 20:59) 1. Прост...   23.7.2013, 18:21
|- - Костян челябинский   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 20:21) 3 Зна...   23.7.2013, 20:10
||- - ink_elec   Цитата(Костян челябинский @ 23.7.2013, 23...   23.7.2013, 20:27
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 18:21) Не, п...   23.7.2013, 20:16
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 18:21) я - б...   23.7.2013, 20:43
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 23:43) Да хоть ...   23.7.2013, 20:58
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 20:58) Так я...   23.7.2013, 21:43
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.7.2013, 0:43) В этом па...   24.7.2013, 6:02
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 24.7.2013, 7:02) Так я ...   24.7.2013, 18:16
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.7.2013, 21:16) И АВ на ...   24.7.2013, 20:03
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 24.7.2013, 21:03) Как э...   26.7.2013, 18:35
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 26.7.2013, 21:35) я вам то...   26.7.2013, 20:38
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 26.7.2013, 20:38) До си...   27.7.2013, 8:33
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.7.2013, 11:33) Причем о...   27.7.2013, 8:45
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 26.7.2013, 20:38) То ес...   27.7.2013, 9:23
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.7.2013, 12:05) Вы читае...   27.7.2013, 9:24
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.7.2013, 12:23) Не приду...   27.7.2013, 11:40
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 11:40) 1. Эт...   27.7.2013, 12:21
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.7.2013, 15:21) 1. Вас н...   27.7.2013, 12:42
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 12:38) 1. За...   27.7.2013, 13:26
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.7.2013, 16:26) Надежное...   27.7.2013, 14:16
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 14:16) В зем...   27.7.2013, 17:47
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 20:58) ..пус...   23.7.2013, 21:46
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 23.7.2013, 20:43) Да хоть ...   26.7.2013, 19:45
- - с2н5он   Меня терзают смутные сомнения, что спор скатываетс...   23.7.2013, 21:43
- - Pantryk   Я так понимаю, что прения ведутся по поводу подход...   27.7.2013, 0:44
- - Олега   Цитата(Pantryk @ 27.7.2013, 0:44) зал маг...   27.7.2013, 9:50
3 страниц V   1 2 3 >