Добрый день уважаемые господа и солнечных Вам выходных!
Ситуация следующая. При проведении электромонтажных работ в здании одной из общеобразовательных школ, которые производила наша подрядная организация (я мастер участка) столкнулись с такой проблемой. Выбор автоматических выключателей проектная организация произвела (как мы поняли) по сечению питающего проводника, абсолютно не обращая внимания на ток нагрузки. Чтобы было понятней, приведу конкретный пример (выписка из проекта). №1 1. Розеточная группа актового зала (кабель ВВГнг 3х2.5). 2. Un=220В. 3. Расчетная мощность Рном.=2кВт 4. In=9,09А 5. тип защитного устройства дифф.автомат АД 12 на ток 25А. №2 1. Гр. освещения лестничной клетки (кабель ВВГнг 3х1,5) 2. Un=220В. 3. Расчетная мощность Рном.=0,32кВт 4. In=1,47А 5. тип защитного устройства автомат ВА 47-29С на ток 16А. Инспектор, курирующий объект увидив это, сказал привести в соответствие с нагрузкой потребителей, проектная организация отказывается "перекраивать" проект и ссылается на то, что автоматы подобраны по сечению питающего кабеля и больше это ни как не регламентируется. Я постаралась как то разобраться (да и специалист в области норм и правил я пока некудышний, только год как отработала после техуниверситета, а знать хочеться), но тупо закопалась в бумагах и НТД. И получается, что я оказалась между молотом и наковальней, и с двух сторон АВТОРИТЕТЫ (по крайней мере для меня). Если Вам не жалко времени объясните (желательно со ссылками на НТД) кто все же из них прав. Спасибо. Сообщение отредактировал igodol - 13.7.2013, 8:21 |
|
|
![]() |
20.7.2013, 22:55
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18178 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Диалог:
О. Не понял, я ..всегда выбираю, строго по соотношению i. Разница в том, что первичнее кабель или номинал АВ? ИМХО кабель, потом подбираем АВ. О. В каком смысле "первичнее" ? i. Не учитываете о существовании групповой цепи. О. Не все понял.. Покажите пожалуйста как нужно выбирать со всеми учетами и приоритетами. i. Групповая цепь имеет свои особенности.... Почему вам захотелось поговорить про групповые цепи и Кс в этих цепях? Я назвал величину Iр.=45А. Какие еще Кс ? эта величина уже учитывает спрос. И не какая это не кратковременная нагрузка. Кратковременная может превышать ее. И что-то не вижу пока вашего расчета, правильного, "со всеми учетами и приоритетами". Думаю это не принципиально, главное чтобы выполнялось условие.. В целом (в итоге) - да. Только зачем в неравенстве А<Б<В сначала обеспечивать А<В, если Б может оказаться невпихуемым ? Почему последовательно не обеспечить неравенство меж А и Б, а потом с В ? нагрузка кратковременная. Перефразируя "нет ничего более постоянного, чем временное" получим " нет нагрузки более долговременной, чем кратковременная" Сообщение отредактировал Олега - 20.7.2013, 23:00 |
|
|
21.7.2013, 0:22
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Диалог: .... Почему вам захотелось поговорить про групповые цепи... Придерживаюсь условий ТС, знаете ли. Розеточная группа актового зала. И что-то не вижу пока вашего расчета, правильного, "со всеми учетами и приоритетами". Так может не будем себя ограничивать в Iр для групповой цепи? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
igodol Выбор автоматических выключателей 13.7.2013, 8:20
ORGANIZM® ИМХО если проектная организация в проекте указывал... 13.7.2013, 10:16
igodol Спасибо. Я так и рассуждала в плане подключаемых у... 13.7.2013, 10:54
ORGANIZM® Цитата(igodol @ 13.7.2013, 10:54) как нач... 13.7.2013, 11:20
с2н5он Цитата(igodol @ 13.7.2013, 11:54) защищат... 13.7.2013, 13:30
uvk2 А проект разве не должен быть согласован в РТН? 13.7.2013, 14:34
igodol Цитата(uvk2 @ 13.7.2013, 15:34) А проект ... 13.7.2013, 16:54
Костян челябинский Цитата(igodol @ 13.7.2013, 18:54) Я все п... 13.7.2013, 19:31
с2н5он может это?
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок... 13.7.2013, 17:49
ink_elec ГОСТ Р 50571.5-94 ЗАЩИТА ОТ СВЕРХТОКА
433.2 Соглас... 13.7.2013, 18:33
Олега Цитата(ink_elec @ 13.7.2013, 18:33) ПУЭ 3... 13.7.2013, 20:38
ink_elec Цитата(Олега @ 13.7.2013, 23:38) см. ПОСО... 13.7.2013, 22:28
Олега Цитата(ink_elec @ 13.7.2013, 22:28) После... 14.7.2013, 2:19
Pantryk Автомат служит для защиты линии. Если в электропри... 13.7.2013, 20:24
Pantryk Да, эта глава на выбор проводников не распространя... 13.7.2013, 23:26
ink_elec Цитата(Pantryk @ 14.7.2013, 2:26) Но, на ... 20.7.2013, 15:21
Transformator Цитата(ink_elec @ 20.7.2013, 16:21) кабел... 20.7.2013, 15:27
Олега Цитата(ink_elec @ 20.7.2013, 16:21) Разни... 20.7.2013, 16:25

ink_elec Цитата(Олега @ 20.7.2013, 19:25) В каком ... 20.7.2013, 16:50

Transformator Цитата(Олега @ 20.7.2013, 17:25) В каком ... 20.7.2013, 17:14
Pantryk Цитата(ink_elec @ 20.7.2013, 16:21) Прошу... 21.7.2013, 2:03
Олега Не все понял.. Покажите пожалуйста как нужно выбир... 20.7.2013, 17:01
ink_elec Цитата(Олега @ 20.7.2013, 20:01) Не все п... 20.7.2013, 21:40
Олега В том, что, судя по п.17, Вы как и inc выбираете с... 20.7.2013, 18:54
Transformator Цитата(Олега @ 20.7.2013, 19:54) В том, ч... 20.7.2013, 20:12
Transformator Цитата(Олега @ 20.7.2013, 23:55) Только з... 20.7.2013, 23:00

Олега Цитата(Transformator @ 20.7.2013, 23:00) ... 20.7.2013, 23:17

Transformator Цитата(Олега @ 21.7.2013, 0:17) 2. Это вы... 22.7.2013, 5:09
Олега Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 0:22) Придер... 21.7.2013, 9:08
ink_elec Pantryk, Олега
Тогда продолжим по условиям ТС
Цита... 21.7.2013, 9:50
Олега Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 9:50) Pantry... 21.7.2013, 11:18
Олега Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 9:50) А тепе... 21.7.2013, 11:41
ink_elec Цитата(Олега @ 21.7.2013, 14:41) Почему н... 21.7.2013, 14:12
Олега Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 14:12) И зач... 21.7.2013, 14:27
ink_elec Цитата(Олега @ 21.7.2013, 17:27) Проектир... 21.7.2013, 14:50
Олега Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 14:50) В зад... 21.7.2013, 15:03
ink_elec Цитата(Олега @ 21.7.2013, 18:03) А мелочо... 21.7.2013, 15:26
ink_elec Как быть с ЭО 3,5кВт? 21.7.2013, 11:24
Олега Делаю дет. сад. В групповой предвидится телевизор,... 21.7.2013, 20:47
ink_elec Цитата(Олега @ 21.7.2013, 23:47) Делаю де... 21.7.2013, 22:01
Олега Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 22:01) Сниже... 22.7.2013, 0:07
ink_elec Цитата(Олега @ 22.7.2013, 3:07) Да что вы... 22.7.2013, 7:51
Олега Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 8:51) Во пер... 22.7.2013, 14:04
ink_elec Цитата(Олега @ 22.7.2013, 16:55) Нет ника... 22.7.2013, 14:23

Олега Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 15:23) Как э... 22.7.2013, 15:17

ink_elec Цитата(Олега @ 22.7.2013, 18:17) Только в... 22.7.2013, 18:42

Олега Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 18:42) Так м... 22.7.2013, 19:31

ink_elec Цитата(Олега @ 22.7.2013, 22:31) Термин ... 22.7.2013, 20:05


Олега Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 20:05) Требо... 22.7.2013, 22:47


ink_elec Цитата(Олега @ 23.7.2013, 1:47) Ну прочел... 23.7.2013, 6:20


Олега Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 7:20) Наприм... 23.7.2013, 8:28



ink_elec Цитата(Олега @ 23.7.2013, 11:28) Какое об... 23.7.2013, 8:35




Олега Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 9:35) Спутни... 23.7.2013, 8:46



ink_elec Цитата(Олега @ 23.7.2013, 11:28) Наши спе... 23.7.2013, 8:37


Олега Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 7:20) Что зн... 23.7.2013, 8:35


ink_elec Цитата(Олега @ 23.7.2013, 11:35) Ни кто в... 23.7.2013, 9:02


Олега Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 9:02) 1. Тол... 23.7.2013, 10:31


ink_elec Цитата(Олега @ 23.7.2013, 13:31) 2. А на ... 23.7.2013, 11:13


Олега Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 12:13) Да ст... 23.7.2013, 12:04


ink_elec Вы лучше поясните, что это у вас в Питере за требо... 23.7.2013, 12:16


Олега Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 13:16) ТСН 3... 23.7.2013, 12:39


ink_elec Цитата(Олега @ 23.7.2013, 15:39) А 3,5 кВ... 23.7.2013, 12:45


Олега Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 12:45) Зачем... 23.7.2013, 14:23


ink_elec Цитата(Олега @ 23.7.2013, 17:23) Что опят... 23.7.2013, 15:24

ink_elec Цитата(Олега @ 22.7.2013, 22:31) Так може... 22.7.2013, 22:07
Олега Цитата(Олега @ 22.7.2013, 15:04) А я и не... 22.7.2013, 17:26
Олега 1. Опять фантазируете. О сечении линии вам покуда ... 23.7.2013, 16:15
ink_elec Цитата(Олега @ 23.7.2013, 19:15) 1. Опять... 23.7.2013, 16:30
Олега Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 16:30) 1 Не ... 23.7.2013, 17:33
ink_elec Цитата(Олега @ 23.7.2013, 20:33) 1. Дяден... 23.7.2013, 17:49
Олега Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 18:49) 1. А ... 23.7.2013, 17:59
ink_elec Цитата(Олега @ 23.7.2013, 20:59) 1. Прост... 23.7.2013, 18:21
Костян челябинский Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 20:21) 3 Зна... 23.7.2013, 20:10

ink_elec Цитата(Костян челябинский @ 23.7.2013, 23... 23.7.2013, 20:27
Олега Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 18:21) Не, п... 23.7.2013, 20:16
Олега Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 18:21) я - б... 23.7.2013, 20:43
ink_elec Цитата(Олега @ 23.7.2013, 23:43) Да хоть ... 23.7.2013, 20:58

Олега Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 20:58) Так я... 23.7.2013, 21:43


ink_elec Цитата(Олега @ 24.7.2013, 0:43) В этом па... 24.7.2013, 6:02


Олега Цитата(ink_elec @ 24.7.2013, 7:02) Так я ... 24.7.2013, 18:16


ink_elec Цитата(Олега @ 24.7.2013, 21:16) И АВ на ... 24.7.2013, 20:03


Олега Цитата(ink_elec @ 24.7.2013, 21:03) Как э... 26.7.2013, 18:35


ink_elec Цитата(Олега @ 26.7.2013, 21:35) я вам то... 26.7.2013, 20:38


Олега Цитата(ink_elec @ 26.7.2013, 20:38) До си... 27.7.2013, 8:33



ink_elec Цитата(Олега @ 27.7.2013, 11:33) Причем о... 27.7.2013, 8:45


Олега Цитата(ink_elec @ 26.7.2013, 20:38) То ес... 27.7.2013, 9:23


ink_elec Цитата(Олега @ 27.7.2013, 12:05) Вы читае... 27.7.2013, 9:24


ink_elec Цитата(Олега @ 27.7.2013, 12:23) Не приду... 27.7.2013, 11:40


Олега Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 11:40) 1. Эт... 27.7.2013, 12:21


ink_elec Цитата(Олега @ 27.7.2013, 15:21) 1. Вас н... 27.7.2013, 12:42


Олега Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 12:38) 1. За... 27.7.2013, 13:26


ink_elec Цитата(Олега @ 27.7.2013, 16:26) Надежное... 27.7.2013, 14:16


Олега Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 14:16) В зем... 27.7.2013, 17:47

Олега Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 20:58) ..пус... 23.7.2013, 21:46
Transformator Цитата(Олега @ 23.7.2013, 20:43) Да хоть ... 26.7.2013, 19:45
с2н5он Меня терзают смутные сомнения, что спор скатываетс... 23.7.2013, 21:43
Pantryk Я так понимаю, что прения ведутся по поводу подход... 27.7.2013, 0:44
Олега Цитата(Pantryk @ 27.7.2013, 0:44) зал маг... 27.7.2013, 9:50![]() ![]() ![]() |
|