Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расцепитель+Выключатель нагрузки

VISA
сообщение 19.6.2007, 11:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.6.2007
Пользователь №: 8860



Есть необходимость организовать отключение с использованием независимого расцепителя и выключателя нагрузки. Плюс необходим дополнительный сигнальный контакт. Автоматический выключатель использовать нельзя, т.к. при КЗ в цепи автомата дополнительный контакт выдаст ложный сигнал.

Существуют ли выключатели нагрузки, работающие с расцепителями?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SergAn
сообщение 20.6.2007, 15:56
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



[b]Dima2007 писал

Цитата
Выключателей нагрузки с независимым расцепителем, насколько я знаю, нет.


Комплектного аппарата конечно нет. Но можно использовать включатель нагрузки модульного типа напр. ZP-A (до 63А, до четарех полюсов) и независимый расцепитель ZP-ASA/230 на 110-230В и доп. контакт ZP-IHK (1н.о+1н.з.) все это ф.Moeller. У Легранда, Шнайдера такие штуки тоже есть.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 21:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены