Молниезащита котельной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Молниезащита котельной |
| Гость_Шурик_* |
6.6.2007, 8:02
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как лучше выполнить молниезащиту помещения котельной ? Помещение 6 на 6 метров, высота 3,75 ,над ним две дымовые трубы по 7 метров... Собственно вопрос состоит в следующем - нужно ли ставить отдельный молниеотвод (штыревой) рядом с котельной, или его следует закрепить на одной из труб (а то и на обеих) ?? Сам я в молниезащите не силен. Пока еще не силен.. |
|
|
![]() |
| Гость_Шурик_* |
20.6.2007, 8:33
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата(gomed12) Если трубы неметаллические выполнить молниеотвод от МП из стальной полосы сечением не менее 75 кв. мм. Если нет места соединения с существующим контуром заземления котельной, организовать отдельный контур заземления для МП.
Трубы обе металлические 250х5мм, расстояние между ними полтора метра. Торчат на +10м вверх... Я присоединил молниеотводы непосредственно к трубам внизу, и соединил с контуром заземления. Так можно ?? Вроде согласно инструкции... |
|
|
Шурик Молниезащита котельной 6.6.2007, 8:02
scasi Если здание покрыто металлом, то его необходимо за... 19.6.2007, 4:00
gomed12 Шурик
Цитатаили его следует закрепить на одной из ... 19.6.2007, 19:09
gomed12 Шурик
Все у Вас правильно! Только трубы д/б металл... 20.6.2007, 8:55
gomed12 Шурик
Да, МП защищает котельную, поэтому, если выс... 20.6.2007, 12:25
Самсон ...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской обла... 17.4.2009, 13:14![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 9:56 |
|
|
|
|