Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Семипроводная схема включения счетчика с ТТ. , В продолжение темы Меркурий 230 ART02 RN

next
сообщение 17.7.2013, 19:22
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Здравствуйте уважаемые коллеги, при демонтаже старого счетчика обратил внимание на семипроводную схему включения счетчика насколько я знаю она запрещена отсюда вопрос: это где то прописано?
Еще перед демонтажем проверил чередование фаз оказалось обратное интересно на данном счетчике влияло ли это на правильность учета?
Фото прилагаю:

Сообщение отредактировал next - 17.7.2013, 19:34
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yuoras
сообщение 17.7.2013, 22:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Данная схема (7-ми проводная) опасная и запрещена с точки зрения безопасности и охраны труда.
У нас она строго запрещена.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 17.7.2013, 22:22
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Цитата(yuoras @ 17.7.2013, 23:02) *
Данная схема (7-ми проводная) опасная и запрещена с точки зрения безопасности и охраны труда.
У нас она строго запрещена.


Понятно,просто думал это где то отражено документально.
P.S Вот такие учеты у нас попадаются в частном секторе,можно только расчитывать на совесть хозяина,предписание на замену было только в связи с истечением срока поверки счетчика)))

Сообщение отредактировал next - 17.7.2013, 22:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- next   Семипроводная схема включения счетчика с ТТ.   17.7.2013, 19:22
- - с2н5он   Кем запрещена? На старых счётчиках влияло   17.7.2013, 20:07
|- - next   Цитата(с2н5он @ 17.7.2013, 20:07) Кем зап...   17.7.2013, 20:20
- - с2н5он   Можно подробнее, 3-х фазник прямого включения, шес...   17.7.2013, 21:58
|- - next   Цитата(с2н5он @ 17.7.2013, 21:58) Можно п...   17.7.2013, 22:01
- - yuoras   Данная схема (7-ми проводная) опасная и запрещена ...   17.7.2013, 22:02
|- - next   Цитата(yuoras @ 17.7.2013, 23:02) Данная ...   17.7.2013, 22:22
|- - yuoras   Цитата(next @ 17.7.2013, 21:22) P.S Вот т...   18.7.2013, 8:27
- - Гость_Вася_*   Семипроводная схема не запрещена, просто многими н...   18.7.2013, 11:34
|- - yuoras   Цитата(Гость_Вася_* @ 18.7.2013, 10:34) С...   18.7.2013, 14:07
- - Сунцов Денис   А по мне 7-проводная схема, что на 1-фотке - самая...   18.7.2013, 20:55
|- - yuoras   Цитата(Сунцов Денис @ 18.7.2013, 19:55) 1...   19.7.2013, 8:18
- - next   RE: Семипроводная схема включения счетчика с ТТ.   19.7.2013, 8:40
- - Сунцов Денис   Вот 4 варианта включения ТТ и счетчика все они...   19.7.2013, 9:04
- - Гость_BES_*   по пуэ 1.5.23 требуется только 7 проводная схема 1...   20.11.2014, 10:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_BES_* @ 20.11.2014, 10:03) п...   20.11.2014, 14:43
- - ez81   Правильное название ИКК (исп. клемная колодка) фот...   20.11.2014, 14:59