Здравствуйте коллеги. Очень срочно нужна ваша помощь!
Имеем два счетчика Меркурий 230-03RN подключенных через трансформаторы тока. Подключены они неправильно: http://s48.radikal.ru/i121/1304/3d/c3926685b238.jpg Подключаем как положено: http://s020.radikal.ru/i723/1304/ae/aa7023459bbc.jpg В результате имеем возросший где-то в 2 раза расход электроэнергии. Необходимо объяснить людям ничего не понимающим в электрике как такое возможно, помогите сформулировать обоснование... |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Чередования фаз не влияет на учет электроэнергии электронного счетчика активной энергии. С реактивом могут быть проблемы. Также мной были замечены случаи самохода электронных счетчиков при неправильном чередовании (мигал импульс при отсутствии нагрузки).
yuoras Есть "замечательные" счетчики ЦЭ6803В, где-то до 2010 года выпуска считают электроэнергию со знаком. На одной фазе перепутали вход с выходом, все: -66%. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Чередования фаз не влияет на учет электроэнергии электронного счетчика активной энергии. С реактивом могут быть проблемы. Также мной были замечены случаи самохода электронных счетчиков при неправильном чередовании (мигал импульс при отсутствии нагрузки). yuoras Есть "замечательные" счетчики ЦЭ6803В, где-то до 2010 года выпуска считают электроэнергию со знаком. На одной фазе перепутали вход с выходом, все: -66%. ![]() Направленность тока это не чередование, данная ситуация у вас могла быть и при правильном чередовании но с попутанным входом и выходом. Все равно , при равномерной нагрузке должна учитывать 33%. Так как, одна фаза правильно считает , а вторая в противоток получается "0".Учет ведётся правильно по одной фазе , что и составляет 33%. Это распространяется на счётчики чувствительные к направленности тока Так же ,я не считаю Энергомеру счётчиком, даже ихняя последняя линейка СЕ полный отстой. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |