Здравствуйте коллеги. Очень срочно нужна ваша помощь!

Имеем два счетчика Меркурий 230-03RN подключенных через трансформаторы тока.

Подключены они неправильно:
http://s48.radikal.ru/i121/1304/3d/c3926685b238.jpg

Подключаем как положено:
http://s020.radikal.ru/i723/1304/ae/aa7023459bbc.jpg



В результате имеем возросший где-то в 2 раза расход электроэнергии.

Необходимо объяснить людям ничего не понимающим в электрике как такое возможно, помогите сформулировать обоснование...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 15.7.2013, 20:57
Сообщение #2





Гости






Доброго времени суток. Извиняюсь если не в той теме задаю вопрос и прошу помочь ответом. Суть вопроса: при приемке прибора учета (трех фазный счетчик прямого включения) элекроснабжающей организацией было отказано в приемке со ссылкой на не правильное чередование фаз на клемах счетчика. Справедлива ли их претензия? Имеет ли принципиальное значение фазиковка счетчика прямого включения? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 15.7.2013, 22:09
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Цитата(Гость @ 15.7.2013, 21:57) *
Доброго времени суток. Извиняюсь если не в той теме задаю вопрос и прошу помочь ответом. Суть вопроса: при приемке прибора учета (трех фазный счетчик прямого включения) элекроснабжающей организацией было отказано в приемке со ссылкой на не правильное чередование фаз на клемах счетчика. Справедлива ли их претензия? Имеет ли принципиальное значение фазиковка счетчика прямого включения? Спасибо.


Если Вам представитель СО сделал такое замечание почему бы его не устранить?
Есть определенный порядок которого придерживаются.

Цитата(ez81 @ 15.7.2013, 21:13) *
Нет несправедливо пусть читают формуляр на счетчик там указано, что ему по барабану порядок чередования фаз.


Савелий Вы не правы И2 при Л1 к источнику.


А какая разница upal.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- power2   Неправильное подключение Меркурий 230-03RN   25.4.2013, 10:32
- - next   RE: Неправильное подключение Меркурий 230-03RN   25.4.2013, 11:12
- - mic61   А нагрузка у Вас на схемах справа, или слева? А ре...   25.4.2013, 11:55
|- - power2   Цитата(mic61 @ 25.4.2013, 12:55) А нагруз...   25.4.2013, 12:34
- - uvk2   Мне думается обоснование - это схема подключения, ...   25.4.2013, 18:05
|- - Roman D   Цитата(uvk2 @ 25.4.2013, 18:05) А скажите...   25.4.2013, 18:35
|- - mic61   Цитата(Roman D @ 25.4.2013, 18:35) Лично ...   25.4.2013, 21:43
- - savelij®   Вообще то и вторая схема не правильная, ибо заземл...   25.4.2013, 20:05
|- - next   Цитата(savelij® @ 25.4.2013, 20:05) Вообщ...   25.4.2013, 20:23
|- - savelij®   Цитата(next @ 25.4.2013, 21:23) Почему,мо...   25.4.2013, 20:25
|- - next   Цитата(savelij® @ 25.4.2013, 21:25) Если ...   25.4.2013, 20:49
- - Гость   Доброго времени суток. Извиняюсь если не в той тем...   15.7.2013, 20:57
|- - ez81   Цитата(Гость @ 15.7.2013, 21:57) Доброго ...   15.7.2013, 21:13
|- - next   Цитата(Гость @ 15.7.2013, 21:57) Доброго ...   15.7.2013, 22:09
|- - yuoras   Цитата(Гость @ 15.7.2013, 19:57) Доброго ...   16.7.2013, 9:02
- - Гость   Чередования фаз не влияет на учет электроэнергии э...   17.7.2013, 7:21
|- - yuoras   Цитата(Гость @ 17.7.2013, 6:21) Чередован...   17.7.2013, 8:49
|- - Гость_Вася_*   Цитата(yuoras @ 17.7.2013, 8:49) Направ...   17.7.2013, 11:50
- - yuoras   Я так понимаю, Вы с Украины?. Если дело имеете с О...   17.7.2013, 14:42
|- - Гость_Вася_*   Цитата(yuoras @ 17.7.2013, 14:42) Я так п...   18.7.2013, 11:42
|- - yuoras   Цитата(Гость_Вася_* @ 18.7.2013, 10:42) Р...   18.7.2013, 14:12
|- - Гость_Вася_*   Цитата(yuoras @ 18.7.2013, 14:12) Знаете,...   29.7.2013, 15:59
- - с2н5он   видимо мало в РФ работаете, у нас даже "Берег...   18.7.2013, 12:17
- - Сунцов Денис   И при таком разнообразии украинских счетчиков есть...   18.7.2013, 14:34
|- - yuoras   Цитата(Сунцов Денис @ 18.7.2013, 13:34) И...   18.7.2013, 15:26
- - yuoras   Я образно взял сравнение Меркурия, так как практич...   29.7.2013, 21:24
- - Гость_Тимур_*   Привет ребята! Вопрос опытным есть. Столкнулся...   28.3.2014, 22:26
|- - РоманК   Цитата(Гость_Тимур_* @ 28.3.2014, 21:26) ...   30.3.2014, 15:26
|- - yuoras   Цитата(РоманК @ 30.3.2014, 14:26) Такое в...   30.3.2014, 21:18
- - Гость_Тимур_*   Ой забыл. Прибор учета простой электронный Mercury...   28.3.2014, 22:28
- - yuoras   В прямоточных счётчиках производства Меркурий , че...   29.3.2014, 12:24
- - Гость_Тимур_*   Хорошо это понятно, а что если все три фазы поменя...   29.3.2014, 14:04
- - yuoras   Будет считать с нарастающим итогом , в Паспорте вс...   29.3.2014, 18:56
- - Гость_Тимур_*   Дело в том что нету у меня ни паспорта ни РЭ ничег...   29.3.2014, 22:23
- - yuoras   Да начудить можно и с однофазным , но это уже друг...   30.3.2014, 15:16
- - Гость_Тимур_*   C трансформаторным конечно все ясно. Теперь и с пр...   30.3.2014, 22:41
- - next   Сегодня установили общедомовой счетчик в ВРУ нашег...   31.3.2014, 19:05
|- - next   Цитата(next @ 31.3.2014, 19:05) Сегодня у...   22.1.2015, 13:56
|- - Transformator   Цитата(next @ 31.3.2014, 19:05) Сегодня у...   11.6.2015, 9:48
|- - next   Цитата(Transformator @ 11.6.2015, 9:48) в...   11.6.2015, 22:39
|- - Transformator   Цитата(next @ 11.6.2015, 22:39) Это векто...   12.6.2015, 23:02
|- - yuoras   Цитата(Transformator @ 12.6.2015, 23:02) ...   13.6.2015, 10:06
|- - Transformator   Цитата(yuoras @ 13.6.2015, 10:06) "А...   13.6.2015, 12:35
|- - Roman D   Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 12:35) ...   13.6.2015, 13:18
|- - yuoras   Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 12:35) ...   13.6.2015, 13:33
- - yuoras   Всё правильно , счётчик трансформаторного включени...   31.3.2014, 20:02
- - Эл-Х   При монтаже системы учета были перепутаны Л1 и Л2...   5.2.2015, 19:28
|- - next   Цитата(Эл-Х @ 5.2.2015, 19:28) При ...   6.2.2015, 21:18
- - Эл-Х   Нашел ту темку на форуме энергомеры. Значит я прав...   7.2.2015, 6:30
- - ez81   Сегодня столкнулся с неисправностью счетчика э...   30.5.2015, 14:43
- - yuoras   В моей практике с работой Меркуриев , я только раз...   30.5.2015, 16:55
- - ez81   Так и у меня происходит, в понедельник посмотрим с...   30.5.2015, 17:06
- - Roman D   Как-то раз я возился с эл.счетчиком (не меркурий) ...   30.5.2015, 20:29
|- - ez81   Цитата(Roman D @ 30.5.2015, 20:29) Как-то...   30.5.2015, 23:16
- - Vasamba   А часы в счетчике идут?   31.5.2015, 4:05
|- - ez81   Цитата(Vasamba @ 31.5.2015, 4:05) А часы ...   31.5.2015, 7:06
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 31.5.2015, 3:05) А часы ...   31.5.2015, 11:31
|- - Vasamba   Цитата(yuoras @ 31.5.2015, 18:31) Часы мо...   7.6.2015, 5:15
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 7.6.2015, 5:15) Дело не ...   7.6.2015, 13:42
- - ez81   Сегодня смотрел через оптопорт данные на момент ...   31.5.2015, 13:56
- - Vasamba   Был в моей практике случай с 230 Меркурием, напряж...   8.6.2015, 15:38
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 8.6.2015, 15:38) Был в м...   8.6.2015, 18:22
- - ez81   По моему вопросу,векторку снимали перепутаны на вх...   9.6.2015, 19:20
|- - yuoras   Меркурий 230 учитывает енергию по модулю, то есть ...   9.6.2015, 22:40
- - ez81   Схему токовых цепей не трогали поменяли только ТН ...   10.6.2015, 6:47
|- - yuoras   Цитата(ez81 @ 10.6.2015, 6:47) Схему токо...   10.6.2015, 13:31
- - yuoras   Я не понял суть Вашего вопроса. Но точно , что на ...   11.6.2015, 15:52
- - next   Вот из конфигуратора   13.6.2015, 13:39
|- - Transformator   Цитата(next @ 13.6.2015, 13:39) Вот из ко...   13.6.2015, 14:03
|- - Roman D   Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 13:03) ...   13.6.2015, 14:46
|- - Transformator   Цитата(Roman D @ 13.6.2015, 14:46) 1) есл...   13.6.2015, 14:58
|- - Roman D   Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 13:58) ...   13.6.2015, 15:09
|- - Transformator   Цитата(Roman D @ 13.6.2015, 15:09) Трансп...   13.6.2015, 16:27
|- - Roman D   Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 15:27) ...   13.6.2015, 17:24
||- - Transformator   Цитата(Roman D @ 13.6.2015, 17:24) Ну да,...   13.6.2015, 17:45
|- - Roman D   Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 15:27) ...   13.6.2015, 18:08
- - yuoras   Заканчиваем беседу не по теме!!   13.6.2015, 18:34
|- - Roman D   Цитата(yuoras @ 13.6.2015, 17:34) Заканчи...   13.6.2015, 18:57
|- - Гость_Вася_*   Цитата(Roman D @ 13.6.2015, 18:57) Не все...   19.6.2015, 8:03
|- - yuoras   Цитата(Гость_Вася_* @ 19.6.2015, 8:03) Ес...   19.6.2015, 14:03
- - yuoras   Разрешаю создать тему, там и будем считать.   13.6.2015, 19:21
- - Ant29   Форумчане дано: меркурий 230 ART03 RN трансформато...   31.7.2015, 15:00
- - yuoras   Для счётчиков с трансформаторами тока , чередовани...   31.7.2015, 15:15
|- - Ant29   Цитата(yuoras @ 31.7.2015, 15:15) С чего ...   31.7.2015, 15:36
- - Ant29   Отпишусь по вышеуказанной проблеме. При вскрытии И...   19.8.2015, 10:52
- - Roman D   Цитата(Ant29 @ 19.8.2015, 9:52) Как при в...   26.8.2015, 22:52
- - yuoras   Цитата(Roman D @ 26.8.2015, 21:52) Провер...   27.8.2015, 11:37
- - Ant29   Цитата(yuoras @ 27.8.2015, 11:37) Ваша за...   27.8.2015, 17:25
- - yuoras   Цитата(Ant29 @ 27.8.2015, 16:25) чтобы ок...   27.8.2015, 17:45
- - Roman D   Цитата(Ant29 @ 27.8.2015, 16:25) Физику п...   28.8.2015, 18:03