Групповая прокладка

Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 4.7.2013, 12:15
Сообщение #1





Гости






Добрый день, коллеги!

Основные данные по вопросу:
По технологической нише (стояки) в коробе с 1 этажа до кровли проложены фреонопроводы для внешних блоков кондиционеров в термоизоляции и совместно с ними силовые кабели - 3 кабеля ВВГнгLS и 1 кабель типа ПуГВ (сечение не указываю, т.к. не нужно для вопроса). Дополнительно каждый кабель проложен в гофре, не распростряняющей горение.
У заказчика возник вопрос - кабель типа ПуГВ не распростряняет горение при одиночной прокладке, а вы проложили все вместе.
Мой ответ заказчику - по ТУ производителя и по ГОСТ 53315-2009 допускается групповая прокладка кабелей типа ВВГнгLS и одиночная для кабеля ПуГВ. Но в нашем случае, кабель ПуГВ проложен только один и нет его групповой прокладки с другими однотипными кабелями и мы не можем считать это групповой прокладкой. Ведь основной смысл выбора групповой или одиночной прокладки по нераспространению горения и нужен для однотипных кабелей. Мы же не учитываем свойства теплоизоляции фреонопроводов для прокладки с ПуГВ.
На это заказчик ответил, что в ГОСТе 53315 п. 3.4 и 3.5 не указано, что это применимо только для однотипных кабелей и просит дать ссылку на норматив.

Как тут быть? Обратиться за разъяснениями в Ростехнадзор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 11.7.2013, 13:44
Сообщение #2





Гости






Подскажите, что фактически означает окончание НГ.
Знаю что не распространяет горение в пучках.
Но что на практике?
К примеру, кабель проложенный на доске или картоне (знаю что так нельзя, но все же)
при КЗ сможет поджечь эту доску или картон?
Будет ли кабель тлеть как фитиль?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Евгений_*   Групповая прокладка   4.7.2013, 12:15
- - Работник   Кабеля проложен в пучке или закреплены и имеют гар...   4.7.2013, 12:46
|- - Гость   Цитата(Работник @ 4.7.2013, 12:46) Кабеля...   4.7.2013, 13:16
- - Олега   Цитата(Гость_Евгений_* @ 4.7.2013, 13:15)...   4.7.2013, 14:22
- - Работник   Согласно ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007 Если одиночный ...   4.7.2013, 14:39
|- - Олега   Цитата(Работник @ 4.7.2013, 14:39) Кстати...   4.7.2013, 16:06
|- - Гость   Цитата(Олега @ 4.7.2013, 16:06) Это как б...   4.7.2013, 16:27
|- - Олега   Цитата(Гость @ 4.7.2013, 17:27) ..что при...   4.7.2013, 16:46
- - Работник   ЦитатаДостаточно расположить кабели в один ряд и п...   5.7.2013, 10:09
- - Adams   Для продолжения дискуссии хочу задать еще один воп...   6.7.2013, 8:43
- - NikELektrik   Adams, фишка в том, что, какой смысл в трубу тянут...   7.7.2013, 17:41
- - Pantryk   У нас в стране по расценкам получается стоимость л...   8.7.2013, 8:35
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 8.7.2013, 9:35) на самом...   8.7.2013, 11:01
- - Гость_Евгений_*   День добрый, коллеги. Для решения вопроса о груп...   9.7.2013, 10:03
- - Гость_Александр_*   Мое мнение, заказчик прав! Гофра хоть она и не...   11.7.2013, 11:08
- - Гость   Подскажите, что фактически означает окончание НГ. ...   11.7.2013, 13:44
- - Работник   По простому, НГ означает что пламя от пучка провод...   11.7.2013, 13:57