Питание подъезда девятиэтажки , Выбор нужного трехполюсного автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Питание подъезда девятиэтажки , Выбор нужного трехполюсного автомата |
| Гость_Гость_Виктор_*_* |
4.7.2013, 10:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
При ремонте щитов питания в подъездах девятиэтажного дома,были установлены два трехполюсных автомата вместо 100а предохранителей, для того чтобы не платить за каждое вскрытие основного щита питания.Автоматы 100а АСКО
ну и конечно они греются притоках порядка 20а на фазу, хотим поменять автоматы и просим консультации спциалистов. Если поставит ВА88-32 или что нибудь подобное,мощность проходящая через пару контактов составляет 22квт если я правильно думаю (максимальная )Вопрос на какую жэ тогда мощность должен быть автомат? ведь токи через каждую пару контактов идет разная ведь это жэ подъезд ?Как нам поступить?Просим помощи! |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
11.7.2013, 13:30
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Сергей Г.Ну ведь не могут жэ два автомата одинаково себя вести. Токи замерял клещами разброс конечно есть но мах.ток был порядка 23А.Прошу объяснить параметр у автоматов.(Номинальная отключающая способность) Смотрю как рекомендуете АВВ-100А ,но они есть с этим параметром 6.0кА стоит 800грн, если 16кА то стоит 1050грн. ,если 50кА этот показатель то стоит 1800грн.Если я правильно понимаю то вот это и есть тот параметр который показывает возможность держать нагрузку?Но все же не завхоз.
|
|
|
Гость_Виктор_* Питание подъезда девятиэтажки 4.7.2013, 10:12
Работник Цитатадва трехполюсных автомата вместо 100а предох... 4.7.2013, 10:57
Сергей Г ЦитатаАвтоматы 100а АСКО
ну и конечно они греются ... 4.7.2013, 13:57
Гость провод вход/ выход Аллюминий 16квадрат монолит, ме... 4.7.2013, 14:57
Sist "автомат вместо 100а предохранителей"
п... 4.7.2013, 20:36
Работник Цитатапредохранители используют для селективности ... 5.7.2013, 10:37
Сергей Г ЦитатаЯ электрикв доме
тогда проще
Цитатапромежуто... 5.7.2013, 12:05
Гость Срабатывание автоматов на 100а практически исключе... 6.7.2013, 12:17
Гость Токи не замерил клещами на фазах, может автомат кр... 6.7.2013, 12:35
Сергей Г Цитатаежели попробовать поджать контакты и нечего ... 8.7.2013, 9:56
Мастер Джу Тролль? 9.7.2013, 14:42
Сергей Г ЦитатаТролль?
не наверное, всеже, завхоз 10.7.2013, 9:14
Работник Нет, Вы пишите про отключающию способность, про ко... 11.7.2013, 13:52
Сергей Г Я КОНЕЧНО ЖУТКО ИЗВЕНЯЮСЬ
ЦитатаНо все же не завхо... 11.7.2013, 14:17
Гость Сердечно благодарю,Специалиста , атакже Сергея Г. ... 11.7.2013, 18:59![]() ![]() ![]() |
|