Групповая прокладка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Групповая прокладка |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
4.7.2013, 12:15
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день, коллеги!
Основные данные по вопросу: По технологической нише (стояки) в коробе с 1 этажа до кровли проложены фреонопроводы для внешних блоков кондиционеров в термоизоляции и совместно с ними силовые кабели - 3 кабеля ВВГнгLS и 1 кабель типа ПуГВ (сечение не указываю, т.к. не нужно для вопроса). Дополнительно каждый кабель проложен в гофре, не распростряняющей горение. У заказчика возник вопрос - кабель типа ПуГВ не распростряняет горение при одиночной прокладке, а вы проложили все вместе. Мой ответ заказчику - по ТУ производителя и по ГОСТ 53315-2009 допускается групповая прокладка кабелей типа ВВГнгLS и одиночная для кабеля ПуГВ. Но в нашем случае, кабель ПуГВ проложен только один и нет его групповой прокладки с другими однотипными кабелями и мы не можем считать это групповой прокладкой. Ведь основной смысл выбора групповой или одиночной прокладки по нераспространению горения и нужен для однотипных кабелей. Мы же не учитываем свойства теплоизоляции фреонопроводов для прокладки с ПуГВ. На это заказчик ответил, что в ГОСТе 53315 п. 3.4 и 3.5 не указано, что это применимо только для однотипных кабелей и просит дать ссылку на норматив. Как тут быть? Обратиться за разъяснениями в Ростехнадзор? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
11.7.2013, 11:08
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Мое мнение, заказчик прав!
Гофра хоть она и не горючая но она не может закрыть весь провод где то есть клемные коробки шкафы и др. Ведь кабель если загорится он может гореть как фитиль т.е. огонб может выйти за пределы гофры. |
|
|
Гость_Евгений_* Групповая прокладка 4.7.2013, 12:15
Работник Кабеля проложен в пучке или закреплены и имеют гар... 4.7.2013, 12:46
Гость Цитата(Работник @ 4.7.2013, 12:46) Кабеля... 4.7.2013, 13:16
Олега Цитата(Гость_Евгений_* @ 4.7.2013, 13:15)... 4.7.2013, 14:22
Работник Согласно
ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007
Если одиночный ... 4.7.2013, 14:39
Олега Цитата(Работник @ 4.7.2013, 14:39) Кстати... 4.7.2013, 16:06
Гость Цитата(Олега @ 4.7.2013, 16:06) Это как б... 4.7.2013, 16:27
Олега Цитата(Гость @ 4.7.2013, 17:27) ..что при... 4.7.2013, 16:46
Работник ЦитатаДостаточно расположить кабели в один ряд и п... 5.7.2013, 10:09
Adams Для продолжения дискуссии хочу задать еще один воп... 6.7.2013, 8:43
NikELektrik Adams, фишка в том, что, какой смысл в трубу тянут... 7.7.2013, 17:41
Pantryk У нас в стране по расценкам получается стоимость л... 8.7.2013, 8:35
Олега Цитата(Pantryk @ 8.7.2013, 9:35) на самом... 8.7.2013, 11:01
Гость_Евгений_* День добрый, коллеги.
Для решения вопроса о груп... 9.7.2013, 10:03
Гость Подскажите, что фактически означает окончание НГ.
... 11.7.2013, 13:44
Работник По простому, НГ означает что пламя от пучка провод... 11.7.2013, 13:57![]() ![]() ![]() |
|