Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема щитка

raid0
сообщение 9.7.2013, 21:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.7.2013
Пользователь №: 34234



Добрый день.
Пришло время делать электрику в небольшом загородном доме.
Набросал первоначальный вариант подключений в щитке.
Просьба оценить как работоспособность схемы, так и соответствие номиналов защитных устройств.
Буду благодарен за критику.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 10.7.2013, 17:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Поскольку УЗО количественно добавилось, предполагаю, что номиналы можно снизить до 10А -25А и до тока отсечки 10mA.
Совсем ни к чему... Больше вреда, чем пользы будет.
Лучше так:
- первое УЗО ставьте 16/0,03
- второе - 63/0,03
- третье - 63/0,03
- четвёртое заменить на дифавтомат С16/0,03
- пятое - 63/0,03


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©