Всем доброго времени суток. Хочу подключить форматно-раскроечный станок и вытяжку на 380В,
Вот что имею: Станок 2 двигателя: 1) 4кВт 2) 0.75кВт Вытяжка 1 двигатель: 1) 3кВт Кабель нужно тянуть 35м. Посоветовали брать 6 мм.кв Пожалуйста посмотрите может ошибаюсь? |
|
|
![]() |
10.7.2013, 12:08
Сообщение
#2
|
||
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А я вам уже спаренную линию почти нарисовал. А раз заходит 10, то больше 6 на цех вам и не надо.
На отходящую к станку линию для приличия надо ставить 32А (потому что в станке стоит 25А). Но т.к. селективность эта чисто теоретическая, то можно ставить и 25А это не криминал. На станок ноль ведите даже если на колодке нет под него зажима (заизолируйте). Сегодня один станок завтра другой. |
|
|
||
10.7.2013, 12:42
Сообщение
#3
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34229 |
А я вам уже спаренную линию почти нарисовал. А раз заходит 10, то больше 6 на цех вам и не надо. Спасибо за рисунок=) а параллельную линию можто точно так же зависти ? просто добавить один кабель? На отходящую к станку линию для приличия надо ставить 32А (потому что в станке стоит 25А). Но т.к. селективность эта чисто теоретическая, то можно ставить и 25А это не криминал. На станок ноль ведите даже если на колодке нет под него зажима (заизолируйте). Сегодня один станок завтра другой. и тот что на рисунке заизолирован кинуть на ноль, а новый кабель кинуты на фазы? Залез под станок а там на движке табличка написано 4кВт 8.2А 380В до движка 0.75 не дотягиваюсь=) |
|
|
||
mishagz Кабель для электродвигателя. 9.7.2013, 17:15
Pantryk Если это все что будет сидит на этой линии, то: ра... 9.7.2013, 18:00
mishagz Цитата(Pantryk @ 9.7.2013, 21:00) Если эт... 9.7.2013, 19:40
Костян челябинский Цитата(mishagz @ 9.7.2013, 21:40) просто ... 9.7.2013, 19:43
mishagz Цитата(Костян челябинский @ 9.7.2013, 22... 9.7.2013, 19:48
Костян челябинский ну и прокиньте этот кабель. А кода и если возникне... 9.7.2013, 19:59
mishagz Цитата(Костян челябинский @ 9.7.2013, 22... 9.7.2013, 20:03
Костян челябинский Можно и так, только каждому кабелю - по отдельному... 9.7.2013, 20:07
mishagz Цитата(Костян челябинский @ 9.7.2013, 23... 9.7.2013, 20:08
Pantryk Цитата(Костян челябинский @ 9.7.2013, 20... 9.7.2013, 22:54
mishagz Цитата(Pantryk @ 10.7.2013, 1:54) Ненене.... 10.7.2013, 6:51
Костян челябинский Цитата(Pantryk @ 10.7.2013, 0:54) Ненене.... 10.7.2013, 17:29
Костян челябинский Да вроде как... Не вчитывался. Спать хоца. 9.7.2013, 20:26
Pantryk 1) зачем вам перекидывать на 220? То что на двигат... 10.7.2013, 9:34
mishagz Цитата(Pantryk @ 10.7.2013, 12:34) 1) зач... 10.7.2013, 9:45
Pantryk Тепловую защиту станка оставим на совести производ... 10.7.2013, 10:10
mishagz Цитата(Pantryk @ 10.7.2013, 13:10) Теплов... 10.7.2013, 10:34
Pantryk Если хотите одну большую линию, то вот.
Но вводно... 10.7.2013, 13:52
mishagz Цитата(Pantryk @ 10.7.2013, 16:52) Если х... 10.7.2013, 13:59
Pantryk Да, можно повторить предыдущую два раза, но зачем,... 10.7.2013, 14:07![]() ![]() ![]() |
|