Кабель для электродвигателя. , Помогите подобрать сечение кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель для электродвигателя. , Помогите подобрать сечение кабеля |
9.7.2013, 17:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34229 |
Всем доброго времени суток. Хочу подключить форматно-раскроечный станок и вытяжку на 380В,
Вот что имею: Станок 2 двигателя: 1) 4кВт 2) 0.75кВт Вытяжка 1 двигатель: 1) 3кВт Кабель нужно тянуть 35м. Посоветовали брать 6 мм.кв Пожалуйста посмотрите может ошибаюсь? |
|
|
![]() |
10.7.2013, 9:34
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
1) зачем вам перекидывать на 220? То что на двигателе 220 это линейное (т.е. между двумя фазами). У вас между двумя фазами 380. Вытяжку не трогайте там все как надо. Вопрос: на вытяжку пускатель есть?
2) стоят два контактора по одному на каждый двигатель станка, но почему то без теплового реле. Есть схема станка? 3) нет не так. я вам нарисую попозже, если никто другой не нарисует. Еще вопрос в связи с новой информацией. У вас потребляемая мощность ничем не ограничена, кроме сечения питающего кабеля? Какого сечения питающий кабель (по фотке лично я не определю, может кто из форумчан определит)? Какая нагрузка уже подключена к щиту (100 амперные предохранители я вижу, но сколько там реальное потребление)? Я волнуюсь за питающий кабель. Я сколняюсь к тому, чтобы до вашего цеха от щита проложить спаренную линию( да действительно можно сэкономить и положить 3 кабеля, а не 4. Как подключить и пояснения позже со схемой), но защиту поставить не на максимально возможную нагрузку, а меньше, чтоб не перегрузить питающий кабель. Сообщение отредактировал Pantryk - 10.7.2013, 9:35 |
|
|
mishagz Кабель для электродвигателя. 9.7.2013, 17:15
Pantryk Если это все что будет сидит на этой линии, то: ра... 9.7.2013, 18:00
mishagz Цитата(Pantryk @ 9.7.2013, 21:00) Если эт... 9.7.2013, 19:40
Костян челябинский Цитата(mishagz @ 9.7.2013, 21:40) просто ... 9.7.2013, 19:43
mishagz Цитата(Костян челябинский @ 9.7.2013, 22... 9.7.2013, 19:48
Костян челябинский ну и прокиньте этот кабель. А кода и если возникне... 9.7.2013, 19:59
mishagz Цитата(Костян челябинский @ 9.7.2013, 22... 9.7.2013, 20:03
Костян челябинский Можно и так, только каждому кабелю - по отдельному... 9.7.2013, 20:07
mishagz Цитата(Костян челябинский @ 9.7.2013, 23... 9.7.2013, 20:08
Pantryk Цитата(Костян челябинский @ 9.7.2013, 20... 9.7.2013, 22:54
mishagz Цитата(Pantryk @ 10.7.2013, 1:54) Ненене.... 10.7.2013, 6:51
Костян челябинский Цитата(Pantryk @ 10.7.2013, 0:54) Ненене.... 10.7.2013, 17:29
Костян челябинский Да вроде как... Не вчитывался. Спать хоца. 9.7.2013, 20:26
mishagz Цитата(Pantryk @ 10.7.2013, 12:34) 1) зач... 10.7.2013, 9:45
Pantryk Тепловую защиту станка оставим на совести производ... 10.7.2013, 10:10
mishagz Цитата(Pantryk @ 10.7.2013, 13:10) Теплов... 10.7.2013, 10:34
Pantryk А я вам уже спаренную линию почти нарисовал. А раз... 10.7.2013, 12:08
mishagz Цитата(Pantryk @ 10.7.2013, 15:08) А я ва... 10.7.2013, 12:42
Pantryk Если хотите одну большую линию, то вот.
Но вводно... 10.7.2013, 13:52
mishagz Цитата(Pantryk @ 10.7.2013, 16:52) Если х... 10.7.2013, 13:59
Pantryk Да, можно повторить предыдущую два раза, но зачем,... 10.7.2013, 14:07![]() ![]() ![]() |
|