Добрый день.
Пришло время делать электрику в небольшом загородном доме. Набросал первоначальный вариант подключений в щитке. Просьба оценить как работоспособность схемы, так и соответствие номиналов защитных устройств. Буду благодарен за критику.
|
|
|
![]() |
9.7.2013, 21:47
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
1. Неправильно. У вас нули после обоих УЗО (перед автоматами) не должны быть объединены.
2. Баню, Гараж, Котельную я бы разделил на три отдельных диф.автомата. 3. В Котельной поставил бы еще один щиток и разделил бы бойлер, насос и стиралку на отдельные автоматы. 4. Тоже с гаражом свой щиток в гараже, а станок, сварочник, остальные розетки - на разные автоматы. 5. Розетки и свет подвала тоже самое - на отдельный диф. с током отсечки в 10мА. 6. свет дома, розетки кухни, спальни, зала - отдельный щиток, диф, автоматы. -------------------- |
|
|
raid0 Схема щитка 9.7.2013, 21:17
savelij® 1. Нули после разных УЗО не объединяются.
2. Номин... 9.7.2013, 21:38
с2н5он Заземление отсутствует
До счётчика д.б. коммутаци... 9.7.2013, 22:03
raid0 Спасибо за замечания.
Перерисовал схему.
Разделил ... 10.7.2013, 12:44
S-cream Подвал и дом разделил бы я на разные группы. Т.е. ... 10.7.2013, 12:58
savelij® ЦитатаПоскольку УЗО количественно добавилось, пред... 10.7.2013, 17:21
raid0 Всем спасибо за советы и комментарии !
Обязате... 10.7.2013, 18:20![]() ![]() ![]() |
|