Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема щитка

raid0
сообщение 9.7.2013, 21:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.7.2013
Пользователь №: 34234



Добрый день.
Пришло время делать электрику в небольшом загородном доме.
Набросал первоначальный вариант подключений в щитке.
Просьба оценить как работоспособность схемы, так и соответствие номиналов защитных устройств.
Буду благодарен за критику.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 9.7.2013, 21:47
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



1. Неправильно. У вас нули после обоих УЗО (перед автоматами) не должны быть объединены.
2. Баню, Гараж, Котельную я бы разделил на три отдельных диф.автомата.
3. В Котельной поставил бы еще один щиток и разделил бы бойлер, насос и стиралку на отдельные автоматы.
4. Тоже с гаражом свой щиток в гараже, а станок, сварочник, остальные розетки - на разные автоматы.
5. Розетки и свет подвала тоже самое - на отдельный диф. с током отсечки в 10мА.
6. свет дома, розетки кухни, спальни, зала - отдельный щиток, диф, автоматы.


--------------------
Вернуться в начало страницы