Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как выбрать нужный номинал? , выбор узо

Бандерлогин
сообщение 9.7.2013, 19:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2013
Пользователь №: 34231



Здравствуйте. Вопрос такой. Вводной автомат двухполюсный на 32 А. Потом естественно счётчик, а вот с какими параметрами выбрать двухполюсное узо? Есть ли методика? Или есть знатоки вопроса? Спасибо заранее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Бандерлогин
сообщение 9.7.2013, 19:42
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2013
Пользователь №: 34231



ёлы-палы, как тут оперативно отвечают, минуты не проходит. Однушка квартира, вводник на 32, счётчик, узо, после узо разводка автоматами на свет, на комнату и на кухню. Ничего особенного. Ввод в квартиру с этажного щитка.

Сообщение отредактировал Бандерлогин - 9.7.2013, 19:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.7.2013, 19:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Бандерлогин @ 9.7.2013, 21:42) *
ёлы-палы, как тут оперативно отвечают, минуты не проходит.

Это просто вы везучий. У меня на родине говорят, что все везучие в детстве какашку ели icon_biggrin.gif

100(300) и 30 мА - у них разные назначения. 30мА - для защиты человека, 100 (300) - противопожарное. В однушке одно общее УЗО на 30 мА не выбивает - проверенно практикой и можно прикинуть по методике. Но если все таки есть опасение - возьмите 2 штуки 25/30 и разделите нагрузку между ними.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Бандерлогин   Как выбрать нужный номинал?   9.7.2013, 19:33
- - зелёный желторотик   Вводное? Ток - не менее 32 А, уставка - 100 или 30...   9.7.2013, 19:36
- - Бандерлогин   Цитата(зелёный желторотик @ 9.7.2013, 19...   9.7.2013, 19:39
- - Костян челябинский   Смотря с какой целью ставить. Озвучьте всю схему, ...   9.7.2013, 19:41
- - Бандерлогин   ёлы-палы, как тут оперативно отвечают, минуты не п...   9.7.2013, 19:42
|- - Костян челябинский   Цитата(Бандерлогин @ 9.7.2013, 21:42) ёлы...   9.7.2013, 19:56
- - зелёный желторотик   Если найдёте УЗО с уставкой на тридцать Ампер - ме...   9.7.2013, 19:45
- - Костян челябинский   Ну тогда лучше всего: 1. Свет (если отдельно от р...   9.7.2013, 19:50
|- - зелёный желторотик   Цитата(Костян челябинский @ 9.7.2013, 19...   9.7.2013, 19:57
- - Бандерлогин   пардон, это я описАлся, миллиампер конечно же. Зна...   9.7.2013, 19:50
- - Костян челябинский   но и 300 мАмперному там делать нечего, ибо в перву...   9.7.2013, 20:02
- - Бандерлогин   нагрузку на два узо тады. Но всё-таки хотелось бы ...   9.7.2013, 20:13
|- - Костян челябинский   Цитата(Бандерлогин @ 9.7.2013, 23:13) мет...   9.7.2013, 20:23
- - savelij®   СП 31-110-2003 Приложение А   9.7.2013, 20:51


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему