![]() Как выбрать нужный номинал? , выбор узо |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как выбрать нужный номинал? , выбор узо |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34231 ![]() |
Здравствуйте. Вопрос такой. Вводной автомат двухполюсный на 32 А. Потом естественно счётчик, а вот с какими параметрами выбрать двухполюсное узо? Есть ли методика? Или есть знатоки вопроса? Спасибо заранее.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну тогда лучше всего:
1. Свет (если отдельно от розеток) без УЗО, автомат С10А 2. Смотря как по финансам: 2а. Одно УЗО 32/30 и после него розеточные автоматы по 16А (сейчас начнется срач, что можно и больше, готовьтесь) 2б. По моему, лучший вариант, но подороже - вместо УЗО на каждую отдельную розеточную линию по Дифу 16/30 На вводе - маловато. Выбивать будет постоянно. Не должно в однушке. Тем более без плиты. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |