Всем доброго времени суток. Хочу подключить форматно-раскроечный станок и вытяжку на 380В,
Вот что имею: Станок 2 двигателя: 1) 4кВт 2) 0.75кВт Вытяжка 1 двигатель: 1) 3кВт Кабель нужно тянуть 35м. Посоветовали брать 6 мм.кв Пожалуйста посмотрите может ошибаюсь? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если это все что будет сидит на этой линии, то: расчетный ток 20,8А, пусковой ток (наихудший работает 0,75кВт и 3 кВт, пускается 4 кВт) 67,3А. По рабочему току достаточно 4мм кв и автомат 25А (достаточно характеристики С). При этом падение напряжение в рабочем режиме 1,7%, в пусковом 5,4%. Падение напряжения приведено только для этой линии, полное - надо смотреть куда там все это подключено и как. Данные о пусковых и рабочих токах взяты по советским тяжпромовским таблицам, так что расчет по конкретным моделям двигателей может слегка отличаться, но незначительно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34229 ![]() |
Если это все что будет сидит на этой линии, то: расчетный ток 20,8А, пусковой ток (наихудший работает 0,75кВт и 3 кВт, пускается 4 кВт) 67,3А. По рабочему току достаточно 4мм кв и автомат 25А (достаточно характеристики С). При этом падение напряжение в рабочем режиме 1,7%, в пусковом 5,4%. Падение напряжения приведено только для этой линии, полное - надо смотреть куда там все это подключено и как. Данные о пусковых и рабочих токах взяты по советским тяжпромовским таблицам, так что расчет по конкретным моделям двигателей может слегка отличаться, но незначительно. спасибо большое за полный ответ! а если взять с запасом на дальнейшую установку доп. станков то как быть в этой ситуации? проводить кабель большего сечения или всетаки 6мм.кв будет достаточно? система такая в дом заходит 380в от него(через щиток с рубильникам) по дому разведено 220В . Так вот теперь эти 380 нужно протянуть 35м и там поставить автоматы и развести до станков! просто я думаю что даже если в дальнейшем будут еще станки то вероятность очень маленькая что они будут работать все вместе одновременно ! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
просто я думаю что даже если в дальнейшем будут еще станки то вероятность очень маленькая что они будут работать все вместе одновременно ! Но ведь есть таки вероятность, что станочки станут помощнее? Я бы взял десяточку медь или шестнадчик или еще лучше четвертной по алюминию -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34229 ![]() |
Но ведь есть таки вероятность, что станочки станут помощнее? Я бы взял десяточку медь или шестнадчик или еще лучше четвертной по алюминию Дело просто в том что у меня имеется бухта 200м кабеля медь 3х6мм.кв лежит уже 4года=)) просто сейчас хочется обойтись минимальными вложениями! и по возможности обойтись этим кабелям! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |