Всем доброго времени суток. Хочу подключить форматно-раскроечный станок и вытяжку на 380В,
Вот что имею: Станок 2 двигателя: 1) 4кВт 2) 0.75кВт Вытяжка 1 двигатель: 1) 3кВт Кабель нужно тянуть 35м. Посоветовали брать 6 мм.кв Пожалуйста посмотрите может ошибаюсь? |
|
|
![]() |
9.7.2013, 18:00
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если это все что будет сидит на этой линии, то: расчетный ток 20,8А, пусковой ток (наихудший работает 0,75кВт и 3 кВт, пускается 4 кВт) 67,3А. По рабочему току достаточно 4мм кв и автомат 25А (достаточно характеристики С). При этом падение напряжение в рабочем режиме 1,7%, в пусковом 5,4%. Падение напряжения приведено только для этой линии, полное - надо смотреть куда там все это подключено и как. Данные о пусковых и рабочих токах взяты по советским тяжпромовским таблицам, так что расчет по конкретным моделям двигателей может слегка отличаться, но незначительно.
|
|
|
9.7.2013, 19:40
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34229 |
Если это все что будет сидит на этой линии, то: расчетный ток 20,8А, пусковой ток (наихудший работает 0,75кВт и 3 кВт, пускается 4 кВт) 67,3А. По рабочему току достаточно 4мм кв и автомат 25А (достаточно характеристики С). При этом падение напряжение в рабочем режиме 1,7%, в пусковом 5,4%. Падение напряжения приведено только для этой линии, полное - надо смотреть куда там все это подключено и как. Данные о пусковых и рабочих токах взяты по советским тяжпромовским таблицам, так что расчет по конкретным моделям двигателей может слегка отличаться, но незначительно. спасибо большое за полный ответ! а если взять с запасом на дальнейшую установку доп. станков то как быть в этой ситуации? проводить кабель большего сечения или всетаки 6мм.кв будет достаточно? система такая в дом заходит 380в от него(через щиток с рубильникам) по дому разведено 220В . Так вот теперь эти 380 нужно протянуть 35м и там поставить автоматы и развести до станков! просто я думаю что даже если в дальнейшем будут еще станки то вероятность очень маленькая что они будут работать все вместе одновременно ! |
|
|
9.7.2013, 19:43
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9353 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
просто я думаю что даже если в дальнейшем будут еще станки то вероятность очень маленькая что они будут работать все вместе одновременно ! Но ведь есть таки вероятность, что станочки станут помощнее? Я бы взял десяточку медь или шестнадчик или еще лучше четвертной по алюминию -------------------- |
|
|
mishagz Кабель для электродвигателя. 9.7.2013, 17:15
mishagz Цитата(Костян челябинский @ 9.7.2013, 22... 9.7.2013, 19:48
Костян челябинский ну и прокиньте этот кабель. А кода и если возникне... 9.7.2013, 19:59
mishagz Цитата(Костян челябинский @ 9.7.2013, 22... 9.7.2013, 20:03
Костян челябинский Можно и так, только каждому кабелю - по отдельному... 9.7.2013, 20:07
mishagz Цитата(Костян челябинский @ 9.7.2013, 23... 9.7.2013, 20:08
Pantryk Цитата(Костян челябинский @ 9.7.2013, 20... 9.7.2013, 22:54
mishagz Цитата(Pantryk @ 10.7.2013, 1:54) Ненене.... 10.7.2013, 6:51
Костян челябинский Цитата(Pantryk @ 10.7.2013, 0:54) Ненене.... 10.7.2013, 17:29
Костян челябинский Да вроде как... Не вчитывался. Спать хоца. 9.7.2013, 20:26
Pantryk 1) зачем вам перекидывать на 220? То что на двигат... 10.7.2013, 9:34
mishagz Цитата(Pantryk @ 10.7.2013, 12:34) 1) зач... 10.7.2013, 9:45
Pantryk Тепловую защиту станка оставим на совести производ... 10.7.2013, 10:10
mishagz Цитата(Pantryk @ 10.7.2013, 13:10) Теплов... 10.7.2013, 10:34
Pantryk А я вам уже спаренную линию почти нарисовал. А раз... 10.7.2013, 12:08
mishagz Цитата(Pantryk @ 10.7.2013, 15:08) А я ва... 10.7.2013, 12:42
Pantryk Если хотите одну большую линию, то вот.
Но вводно... 10.7.2013, 13:52
mishagz Цитата(Pantryk @ 10.7.2013, 16:52) Если х... 10.7.2013, 13:59
Pantryk Да, можно повторить предыдущую два раза, но зачем,... 10.7.2013, 14:07![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 21:34 |
|
|
|
|