Сделал новую проводку. Недавно электрик пломбировал счетчик, дом старый, нет отдельного защитного проводника, поэтому он посоветовал в квартирном щитке соеденить клеммы нуля и земли типа так как на схеме.
![]() Безопасно ли это при наличии УЗО? Или забить на липовую землю до реконструкции? На каждом этаже в подъезде у нас есть свободно доступные щитки, где находятся вводные автоматы на квартиры. Там может капаться любой гореэлектрик и с небольшой вероятностью перепутатать фазу с нулем. |
|
|
![]() |
9.7.2013, 11:37
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Нет, такое делать нельзя. Электрик, мягко говоря, не прав.
Сообщение отредактировал shpinel - 9.7.2013, 11:38 |
|
|
tintix УЗО + земля на ноль 9.7.2013, 11:10
Shturman1 ЦитатаИли забить на липовую землю до реконструкции... 9.7.2013, 11:13
с2н5он Ну почему нельзя, просто PEN проводник разделён по... 9.7.2013, 11:43
зелёный желторотик ПЕН на схеме рвётся, да ещё и раздел на нули - пос... 9.7.2013, 12:19
Transformator оставь зелёный до реконструкции, ни куда не соедин... 9.7.2013, 12:41
с2н5он Цитата(Transformator @ 9.7.2013, 13:41) о... 9.7.2013, 12:52
ZavGar Цитата(с2н5он @ 9.7.2013, 12:52) согласен... 9.7.2013, 14:56
Transformator Цитата(с2н5он @ 9.7.2013, 12:52) согласен... 9.7.2013, 21:25
tintix Спасибо, мужики. Будем ждать реконструкцию. 9.7.2013, 12:43
шахтер Transformator, Да вы батенька терминатор,может про... 16.7.2013, 5:09
Transformator Цитата(шахтер @ 16.7.2013, 6:09) Transfor... 16.7.2013, 9:44
Transformator Цитата(шахтер @ 16.7.2013, 6:09) Transfor... 16.7.2013, 11:09
шахтер Цитата(Transformator @ 16.7.2013, 12:09) ... 17.7.2013, 5:51
Transformator Цитата(шахтер @ 17.7.2013, 5:51) Тогда пу... 17.7.2013, 14:17
шахтер Да я всегда внимательно смотрю, и разве я где напи... 17.7.2013, 20:57
Transformator Шахтёр, вы что думаете, я с пеной у рта буду доказ... 18.7.2013, 11:19
шахтер Ну что вы в самом деле, думаете я за электробезопа... 19.7.2013, 14:02
Transformator Цитата(шахтер @ 19.7.2013, 15:02) Я вам з... 19.7.2013, 14:21
шахтер Нет тему не читал.и не буду потому что практически... 19.7.2013, 17:54
Transformator Цитата(шахтер @ 19.7.2013, 17:54) 1)Нет т... 19.7.2013, 18:21![]() ![]() ![]() |
|