Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

УЗО + земля на ноль

tintix
сообщение 9.7.2013, 11:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.3.2013
Пользователь №: 31888



Сделал новую проводку. Недавно электрик пломбировал счетчик, дом старый, нет отдельного защитного проводника, поэтому он посоветовал в квартирном щитке соеденить клеммы нуля и земли типа так как на схеме.

Безопасно ли это при наличии УЗО? Или забить на липовую землю до реконструкции? На каждом этаже в подъезде у нас есть свободно доступные щитки, где находятся вводные автоматы на квартиры. Там может капаться любой гореэлектрик и с небольшой вероятностью перепутатать фазу с нулем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 9.7.2013, 11:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Или забить на липовую землю до реконструкции?

Именно так
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tintix   УЗО + земля на ноль   9.7.2013, 11:10
- - Shturman1   ЦитатаИли забить на липовую землю до реконструкции...   9.7.2013, 11:13
- - shpinel   Нет, такое делать нельзя. Электрик, мягко говоря, ...   9.7.2013, 11:37
- - с2н5он   Ну почему нельзя, просто PEN проводник разделён по...   9.7.2013, 11:43
- - зелёный желторотик   ПЕН на схеме рвётся, да ещё и раздел на нули - пос...   9.7.2013, 12:19
- - Transformator   оставь зелёный до реконструкции, ни куда не соедин...   9.7.2013, 12:41
|- - с2н5он   Цитата(Transformator @ 9.7.2013, 13:41) о...   9.7.2013, 12:52
|- - ZavGar   Цитата(с2н5он @ 9.7.2013, 12:52) согласен...   9.7.2013, 14:56
|- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 9.7.2013, 12:52) согласен...   9.7.2013, 21:25
- - tintix   Спасибо, мужики. Будем ждать реконструкцию.   9.7.2013, 12:43
- - шахтер   Transformator, Да вы батенька терминатор,может про...   16.7.2013, 5:09
|- - Transformator   Цитата(шахтер @ 16.7.2013, 6:09) Transfor...   16.7.2013, 9:44
|- - Transformator   Цитата(шахтер @ 16.7.2013, 6:09) Transfor...   16.7.2013, 11:09
|- - шахтер   Цитата(Transformator @ 16.7.2013, 12:09) ...   17.7.2013, 5:51
|- - Transformator   Цитата(шахтер @ 17.7.2013, 5:51) Тогда пу...   17.7.2013, 14:17
- - шахтер   Да я всегда внимательно смотрю, и разве я где напи...   17.7.2013, 20:57
|- - Transformator   Шахтёр, вы что думаете, я с пеной у рта буду доказ...   18.7.2013, 11:19
|- - шахтер   Ну что вы в самом деле, думаете я за электробезопа...   19.7.2013, 14:02
|- - Transformator   Цитата(шахтер @ 19.7.2013, 15:02) Я вам з...   19.7.2013, 14:21
- - шахтер   Нет тему не читал.и не буду потому что практически...   19.7.2013, 17:54
- - Transformator   Цитата(шахтер @ 19.7.2013, 17:54) 1)Нет т...   19.7.2013, 18:21