Доброго дня форумчане! ....Проблема вот в чем, въехали в новую квартиру, новая электрика, как следствие замудренный щиток с автоматами и УЗО и/или дифавтоматы (пока не скажу точно) все оборудование Legrand. Пока выяснил, что один из рядов это розетки в каждой комнате, все "автоматы" по 25А. Проблема вот в чем, включаю допустим в одной комнате чайник, микроволновку, варочную все нормально, но есть такой полубытовой прибор называется парогенератор это бойлер (емкость) в котором греется вода, превращается в пар далее по шлангу под давлением подается в утюг, так вот включаю сей прибор работает минут 10 нормально, потом при нажатии на кнопку пар вышибает "автомат" и так в каждой комнате (так я узнал какой автомат за какую комнтау отвечает ) Вопрос...это "автоматы" такие нежные или прибор "жадный"? До этого в другой квартире стоял простой (видимо очень) IEKовкский автомат и все всегда работало.Заранее спасибо за ответ -):
Прибор такой: (не реклама) http://www.damadoma.ru/index.php?productID=2445 и такой автомат : http://www.etm.ru/cat/nn/9700342/ |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Может тогда поставить УЗО на 32А? а смысл, срабатывает не по перегрузу или КЗ (25 А), а по утечке 30 мА. Можете поставить на 25 А одно, а лучше двух полюсный (проще) автомат, но пользоватся этой линией с подстраховкой. ПС у вас 3 проводная система или как |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.7.2013 Пользователь №: 34149 ![]() |
а смысл, срабатывает не по перегрузу или КЗ (25 А), а по утечке 30 мА. Можете поставить на 25 А одно, а лучше двух полюсный (проще) автомат, но пользоватся этой линией с подстраховкой. ПС у вас 3 проводная система или как Спасибо за совет,на старой квартире стоял вообще один простой иековский автомат на 16А на всю квартиру,все( в самом широком смысле) работало.Скажите значит можно поставить простой автомат на 16А (или 25А,что лучше?) двухполюсной? Проводка три провода |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |