Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Силовой щит , Схема щита на пищеблок

Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 7.7.2013, 17:00
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Помогите правильно собрать силовой щит на пищеблок, а точнее определиться с последовательностью автоматов. Значит тема такая. 8 потребителей на 380в. Каждый потребитель должен идти через пускатель. Меня интересует вопрос, перед пускателем должен стоять трехполюсной автомат, после него трехполюсной автомат+узо? Или достаточно одного автомат+узо? И ещё вопрос, кнопка идущая на пускатель должна идти через однополюсной автомат? Прошу прощения, если что-то назвал не своими вещами icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 8.7.2013, 0:38
Сообщение #2





Гости






Все понял, огромное спасибо! Просто у меня по схеме идут сначала C40/03 а после него трехполюсной автомат+узо и только потом МП. Спросил у знакомого электрика, он говорит : "Дело в том, что трехполюсник УЗО+автомат не дешёвая штука, и поэтому перед ним ставятся трехполюсные автоматы, дабы защитить УЗО." Честно сказать, в первый раз слышу. И потом, трехполюсники у меня 40А а УЗО 25А. Это нормально? P.S. На счет кнопки-понял, спасибо!