Для чего ставят ТТ в ремонтную перемычку с разъединителями? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Для чего ставят ТТ в ремонтную перемычку с разъединителями? |
5.7.2013, 11:14
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Вот смотрел у некоторых в проектах (в схемах мостик) между двумя разъеденителями ставятся трансформаторы тока. Разъеденители предназначены для замыкания и размыкания цепей без нагрузки, и выполняется это оперативным персоналом, будь там ручной или электрический привод. Для чего тогда ТТ если РЗиА во всех этих делах не учавствует? Вот типовая схема для примера. Прошу извенить за невежество но страсть как интересно.
|
|
|
![]() |
5.7.2013, 23:48
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... Для чего тогда ТТ если РЗиА во всех этих делах не учавствует? Вот типовая схема для примера. Учавствует! Обычно на таких ПС устанавливаются два комплекта защит на каждую ВЛ: основная дифференциально-фазная типа ДФЗ-201 с передачей информации о фазе тока на другой конец ВЛ по ВЧ каналу, и резервная дистанционная+земляная типа ЭПЗ-1636 (в настоящее время могут устанавливаться микропроцессорные защиты разных производителей, но принципы выполнения остаются теже самые.) При переводе ПС на работу через ремперемычку фактически получаем вместо двух ВЛ одну. На питающих ПС производят изменение уставок на панелях резервных защит, чтобы они защищали "удлиннившуюся" ВЛ, а на ПС "мостика" переводят токовые цепи защиты ДФЗ на ТТ ремперемычки, а также вводят на этих панелях накладки с названием "взаимный останов передатчиков". При КЗ на "бывшей" ВЛ1 отключить на ПС "мостика" ее, естественно, нечем (выключатель-то в ремонте), но ВЧ передатчик передает, гм-м, назовем это "импульсом отключения", на питающую ПС №1. Защита ДФЗ на ПС №1 принимает "импульс отключения", и отключает выключатель данной ВЛ. Затем защита ДФЗ ВЛ №1 "мостика" дает команду на останов передатчика ВЛ №2 "мостика". При этом защита ДФЗ на питающей ПС №2 воспринимает это, как "отключающий импульс", и отключает выключатель на своей стороне. М-да. Прочитал и понял, что ничего не понятно... Вобщем, если хотите разобраться - задавайте вопросы. Если вся эта лабуда не очень Вам интереса, то просто поверьте, что релейная защита участвует в этом деле... Еще соглашусь с тем, что эти ТТ также участвуют в цепях измерения и учета при работе через ремперемычку. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Nomatter Для чего ставят ТТ в ремонтную перемычку с разъединителями? 5.7.2013, 11:14
Andreywitaljevich Для учета мощности в режиме транзита 5.7.2013, 13:06
Nomatter Цитата(Andreywitaljevich @ 5.7.2013, 13:0... 5.7.2013, 13:09
Andreywitaljevich Нет, для измерения мощности при включенной ремонтн... 5.7.2013, 13:19
Nomatter Цитата(mic61 @ 5.7.2013, 23:48) При перев... 8.7.2013, 8:45
mic61 Цитата(Nomatter @ 8.7.2013, 8:45) То есть... 8.7.2013, 12:59
Uran Налаживаем ПС с СВ-110, плюс ремонтная перемычка, ... 8.7.2013, 20:34![]() ![]() ![]() |
|