Вопрос о потерях напряжения в отдаленных квартирах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос о потерях напряжения в отдаленных квартирах |
17.6.2007, 17:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2007 Из: Новониколаевск Пользователь №: 8840 |
подскажите, знатоки дела. Проектирую много, но не долго. Встал такой вопрос как поступить: значит 10 этажей жильё, длинный поэтажный коридор. Так вот самая удаленная розетка от этажного щитка получается на 35 МЕТРОВ!!!! Закладываю во всех хатах ВВГ 3х1,5. ВОПРОС: может быть, чтобы прошло по потерям, стоит для этой удаленной хаты сделать кабель 3х2,5.
Конечно понимаю, ДОРОГО!, но зато поступок оправданный логическим объяснением. Кто как поступил бы??? Может была подобная загвоздка? |
|
|
![]() |
18.6.2007, 9:03
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2007 Из: Новониколаевск Пользователь №: 8840 |
ой!!, чтото я как гость написал предыдущее сообщение
Цитата(Dima2007) А что, квартирных щитов нет
Или до них тоже 3х1.5 :?: так вот квартирный щит и находится на 35 метров от хаты. или ты имеешь в виду щиточек для каждой квартиры??? тогда зачем это, если есть один общий Цитата(Dima2007) Да и на розетки по по существующим мощностям бытовых приборов нужно кидать 3х2.5, а 3х1.5 сейчас только на освещение используется.
Потеря напряжения при правильном выборе кабеля по мощности начинает оказывать существенное влияние при длине около 100 метров. в квартире 95м2 есть 5 групп: 1-плита, 2-освещение и розетки кухни, 3-освещение и розетки коридора и ванны, 4и5-осв.и роз.комнат. Ты мне предлагаешь одну группу 3х2,5 кинуть на все розетки, али добавить ещё 3 группы дабы разбить равномерно по глуппам. это в сумме у меня будет около 8 ГРУПП?!?!?!!! нифига. ни в один этажный щиток не влезит столько автоматов, тем более с узо Самая далекая розетка пренадлежит комнате. самое мощное что можно воткнуть, так это утюг. может как раз на эти группу и кидануть 3х2,5. или может дождаться ответа с экспертизы |
|
|
electro nsk Вопрос о потерях напряжения в отдаленных квартирах 17.6.2007, 17:41
VELZEVUL А посчитать потери не пробовал? 17.6.2007, 18:16
Dima2007 А что, квартирных щитов нет
Или до них тоже 3х1.... 17.6.2007, 22:09
Гость Цитата(VELZEVUL)А посчитать потери не пробовал?
п... 18.6.2007, 8:41
Dima2007 А это у тебя случайно не в вольтах потеря.
У меня ... 18.6.2007, 10:41
Роман Котовский В этажных щитах ставятся только счётчики, вводные ... 18.6.2007, 16:06
Dima2007 Счетчики и вводное УЗО можно и в квартирных щитах ... 18.6.2007, 16:51![]() ![]() ![]() |
|