Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос о потерях напряжения в отдаленных квартирах

electro nsk
сообщение 17.6.2007, 17:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2007
Из: Новониколаевск
Пользователь №: 8840



подскажите, знатоки дела. Проектирую много, но не долго. Встал такой вопрос как поступить: значит 10 этажей жильё, длинный поэтажный коридор. Так вот самая удаленная розетка от этажного щитка получается на 35 МЕТРОВ!!!! Закладываю во всех хатах ВВГ 3х1,5. ВОПРОС: может быть, чтобы прошло по потерям, стоит для этой удаленной хаты сделать кабель 3х2,5.
Конечно понимаю, ДОРОГО!, но зато поступок оправданный логическим объяснением.
Кто как поступил бы??? Может была подобная загвоздка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
electro nsk
сообщение 18.6.2007, 9:03
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2007
Из: Новониколаевск
Пользователь №: 8840



ой!!, чтото я как гость написал предыдущее сообщение icon_smile.gif

Цитата(Dima2007)
А что, квартирных щитов нет icon_question.gif
Или до них тоже 3х1.5  :?:  


так вот квартирный щит и находится на 35 метров от хаты. или ты имеешь в виду щиточек для каждой квартиры??? тогда зачем это, если есть один общий

Цитата(Dima2007)
Да и на розетки по по существующим мощностям бытовых приборов нужно кидать 3х2.5, а  3х1.5 сейчас только на освещение используется.
Потеря напряжения при правильном выборе кабеля по мощности начинает оказывать существенное влияние при длине около 100 метров.


в квартире 95м2 есть 5 групп: 1-плита, 2-освещение и розетки кухни, 3-освещение и розетки коридора и ванны, 4и5-осв.и роз.комнат. Ты мне предлагаешь одну группу 3х2,5 кинуть на все розетки, али добавить ещё 3 группы дабы разбить равномерно по глуппам. это в сумме у меня будет около 8 ГРУПП?!?!?!!! нифига. ни в один этажный щиток не влезит столько автоматов, тем более с узо

Самая далекая розетка пренадлежит комнате. самое мощное что можно воткнуть, так это утюг. может как раз на эти группу и кидануть 3х2,5.
или может дождаться ответа с экспертизы icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы