акт проверки изоляции , на барабане |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
акт проверки изоляции , на барабане |
1.7.2013, 11:26
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем.
Такое дело, существует входной контроль, замер сопротивления изоляции на барабане. Вопрос: требуется ли такой акт на ПАРМ (протяжённый анодный заземлитель). По моему это чушь полная, т.к. его поверхность из маслобензостойкой проводящей резины 1 Ом*м. Однако, я такой акт видел на ПАРМ, было указано 500 ГОм, тока не понятно относительно чего. Вот так, хоть плачь, хоть смейся.. Однако. Или я чето не понимаю? * И ещё вопрос, после испытания кабеля повышенным выпрямленным напряжением, нужно снять заряд, если длина менее 100м, можно на прямую заземлить штангой, а если больше, нужно ч/з резистор сначала, а потом напрямую. Каким номиналом? 1 МОм подойдёт? Сообщение отредактировал Transformator - 1.7.2013, 11:43 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
5.7.2013, 16:38
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
В конструкции АИД-70 устройство автоматического снятия заряда и одновременно заземления испытуемой жилы есть и ничего лишнего не надо. Со Скатом не работал, вероятно в инструкции по эксплуатации все этапы проведения измерений и испытаний описаны подробно, в том числе, как снимать остаточный заряд. Сопротивление для разряда лучше подобрать методом "Мало- много", какую нибудь спираль от эл плитки, думаю подойдет. Диаметр нихрома не менее 0,6 мм. Её можно поместить в бакелитовую трубу или стеклотекстолитовую с выводами из ВВ провода. Какой-то электрод , закрепляемый на штанге с присоединённым к нему выводом ВВ провода от спирали. Второй конец спирали на другой провод , или на массу или на броню. Подгорать будет электрод, но его легко зачистить . Штанга будет целой . Обычные сопротивления использовать нельзя, только высоковольтные или проволочные, в голове вертится тип ТВО , может нет.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
|
|
Transformator акт проверки изоляции 1.7.2013, 11:26
uvk2 Может и неправильно, но разряжали напрямую и 2300 ... 1.7.2013, 18:38
Transformator 30 кВ при разряде на прямую 2 см пробивает (возду... 1.7.2013, 19:22
Амур50 Номинал резистора и его мощность выбирается исходя... 3.7.2013, 14:29
Transformator Цитата(Амур50 @ 3.7.2013, 15:29) 1)Номина... 5.7.2013, 8:36
uvk2 ЦитатаНебольшой щелчок и порядок.Ага, но если кабе... 3.7.2013, 21:14
Амур50 А как-же мы испытывали кабель - 36 кВ постоянки о... 3.7.2013, 22:10
uvk2 ЦитатаАИД-70М оснащен современной системой снятия ... 4.7.2013, 5:57
Амур50 Простота - надежность! Замыкатель , т е штанга... 4.7.2013, 7:33
Transformator Ладно, мужики, с резистором понятно.
Хотелось бы у... 5.7.2013, 18:04![]() ![]() ![]() |
|