Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Для чего ставят ТТ в ремонтную перемычку с разъединителями?

Nomatter
сообщение 5.7.2013, 11:14
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Вот смотрел у некоторых в проектах (в схемах мостик) между двумя разъеденителями ставятся трансформаторы тока. Разъеденители предназначены для замыкания и размыкания цепей без нагрузки, и выполняется это оперативным персоналом, будь там ручной или электрический привод. Для чего тогда ТТ если РЗиА во всех этих делах не учавствует? Вот типовая схема для примера. Прошу извенить за невежество но страсть как интересно.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andreywitaljevic...
сообщение 5.7.2013, 13:19
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



Нет, для измерения мощности при включенной ремонтной перемычке между линиями W1 и W2 (в транзите), т.к. ПС явно проходная. Перемычка включается в работу при ремонте секционного выключателя, его ТТ, разъединителей QS7, QS8.

Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 5.7.2013, 13:20