Для чего ставят ТТ в ремонтную перемычку с разъединителями? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Для чего ставят ТТ в ремонтную перемычку с разъединителями? |
5.7.2013, 11:14
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Вот смотрел у некоторых в проектах (в схемах мостик) между двумя разъеденителями ставятся трансформаторы тока. Разъеденители предназначены для замыкания и размыкания цепей без нагрузки, и выполняется это оперативным персоналом, будь там ручной или электрический привод. Для чего тогда ТТ если РЗиА во всех этих делах не учавствует? Вот типовая схема для примера. Прошу извенить за невежество но страсть как интересно.
|
|
|
![]() |
5.7.2013, 13:06
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 |
Для учета мощности в режиме транзита
|
|
|
Nomatter Для чего ставят ТТ в ремонтную перемычку с разъединителями? 5.7.2013, 11:14
Nomatter Цитата(Andreywitaljevich @ 5.7.2013, 13:0... 5.7.2013, 13:09
Andreywitaljevich Нет, для измерения мощности при включенной ремонтн... 5.7.2013, 13:19
mic61 Цитата(Nomatter @ 5.7.2013, 10:14) ... Дл... 5.7.2013, 23:48
Nomatter Цитата(mic61 @ 5.7.2013, 23:48) При перев... 8.7.2013, 8:45
mic61 Цитата(Nomatter @ 8.7.2013, 8:45) То есть... 8.7.2013, 12:59
Uran Налаживаем ПС с СВ-110, плюс ремонтная перемычка, ... 8.7.2013, 20:34![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 10:10 |
|
|
|
|