Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

схема подключения частного дома от ВЛ

rexter961
сообщение 29.5.2013, 15:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2013
Из: СПб
Пользователь №: 33499



Доброго времени суток!
Вкратце попробую обрисовать сложившуюся ситуацию:
Есть старый деревенский дом, в котором имеется древняя проводка. Естественно, одного взгляда хватило, чтобы понять, что всё нужно менять и чем раньше, тем лучше, поэтому были приглашены местные деревенские электрики, которые пообещали "всё сделать в лучшем виде". Сегодня мне позвонил из деревни отец и порадовал, что первый и самый важный этап выполнен - поставили новый счетчик и четыре автомата на 16А, к двум из которых подключили пока старую проводку. Честно говоря, я ожидал, что электрики должны сначала сделать грамотный ввод в дом, а уж потом вешать счетчик и автоматы, но как оказалось я слишком преувеличил свои ожидания. )))
На данный момент ситуация такая: от столба к дому подведено на изоляторы два оголенных провода (алюминий из нескольких жил), к этим проводам на изоляторах прикручен толстый (примерно 6мм) алюминиевый 2-жильный провод в тонкой изоляции, который через дырку в стене (без всяких металлических трубок) проведен в дом и сразу же напрямую подключен к счетчику, а от счетчика подключены четыре автомата, два из которых уже задействованы.
Меня начинают терзать далеко не смутные сомнения, что я не к тем "электрикам" обратился и сделали они свои первые шаги совсем не так как нужно, т.к. в их "проЭкте" нет даже слов отдаленно похожих на ввод, заземление, УЗО и т.п.

Изначально я планировал делать в доме три автомата:
1 - спальня: освещение и розетки. Нагрузка: лампочки (общ. 150Вт), телевизор и спутниковый ресивер.
2 - гостиная: освещение и розетки. Нагрузка: лампочки (общ. 200Вт), электрический чайник, холодильник.
3 - баня: освещение и розетки. Нагрузка: лампочки (общ. 75Вт), стиральная машинка.

Четко понимаю, что для подключения стиралки нужно заземление, но "электрики" уже купили 200м 2-жильного провода NUM сечением 2,5, поэтому я так понимаю, что стирать я буду в условиях максимально приближенных к боевым. ))))
Как бы смешно это ни звучало, но вопрос мой будет сродни крика о помощи: Что можно сделать в данной ситуации, как ее исправить пока не поздно? По сути мне нужна схема что-то вроде: автомат-счетчик-УЗО-группа автоматов, с комментариями, которые были бы максимально понятны деревенским электрикам.

Сообщение отредактировал rexter961 - 29.5.2013, 15:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rexter961
сообщение 5.7.2013, 12:14
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2013
Из: СПб
Пользователь №: 33499



Поразмыслил и пришел к выводу, что запитывать РН правильнее от нижних клемм УЗО, чтобы не вносить в работу УЗО каких-либо помех... Но тогда получается, что при срабатывании самого УЗО отключится питание РН и РН автоматически разорвет фазу. А хотелось бы даже при выключенном УЗО контролировать текущее напряжение сети, т.е. запитывать само РН до УЗО. Но будет ли УЗО при таком подключении правильно работать... не знаю.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rexter961   схема подключения частного дома от ВЛ   29.5.2013, 15:45
- - Sinus   Заземление на вводе в Вашу электроустановку это Ва...   29.5.2013, 15:57
|- - rexter961   Цитата(Sinus @ 29.5.2013, 15:57) Заземлен...   30.5.2013, 9:29
||- - зелёный желторотик   Цитата(rexter961 @ 30.5.2013, 9:29) Есть ...   30.5.2013, 9:55
||- - Transformator   Цитата(rexter961 @ 30.5.2013, 10:29) 1) П...   15.6.2013, 8:10
||- - rexter961   Цитата(Transformator @ 15.6.2013, 8:10) У...   17.6.2013, 12:56
|- - rexter961   Цитата(Sinus @ 29.5.2013, 15:57) Надеюсь ...   14.6.2013, 12:22
- - shpinel   Вы написали, что у них есть какой-то проект. Сброс...   29.5.2013, 16:09
- - belok5   вообще, в вашем случае заземление лучше всего сдел...   29.5.2013, 16:16
- - Сергей Г   1. Ежели дом - дерево, то на вводе по нормативке д...   29.5.2013, 16:24
- - Гость сочувствующий   В Вашем случае, я бы рекомендовал в первую очередь...   29.5.2013, 18:42
- - зелёный желторотик   Цитата(rexter961 @ 29.5.2013, 15:45) Что ...   29.5.2013, 23:18
- - Сергей Г   Цитатас заявлением о выдаче технических условий на...   30.5.2013, 8:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Сергей Г @ 30.5.2013, 8:38) уважае...   30.5.2013, 11:50
- - Сергей Г   ЦитатаА в чём сложность-то? я их и выдавал и испол...   30.5.2013, 12:50
- - Rezo   Можно подумать, что у народа на периферии, есть ли...   30.5.2013, 12:51
- - shpinel   Спокойствие, только спокойствие (с). Ток к нагрузк...   14.6.2013, 13:25
|- - rexter961   Цитата(shpinel @ 14.6.2013, 13:25) Спокой...   14.6.2013, 13:44
- - shpinel   Просто обычные розетки рассчитаны на 16А, следоват...   14.6.2013, 15:55
- - shpinel   Сейчас у Вас система TN-C. Если Вы планируете дела...   17.6.2013, 13:37
|- - rexter961   Цитата(shpinel @ 17.6.2013, 13:37) Сейчас...   17.6.2013, 14:02
- - Сергей Г   ЦитатаНа ВСЕ линии ставить УЗО??? Одного общего по...   17.6.2013, 16:09
|- - Transformator   Цитата(Сергей Г @ 17.6.2013, 16:09) что б...   17.6.2013, 18:48
|- - rexter961   Цитата(Сергей Г @ 17.6.2013, 16:09) что б...   17.6.2013, 20:16
|- - Transformator   Цитата(rexter961 @ 17.6.2013, 20:16) Обоб...   17.6.2013, 20:44
|- - rexter961   Цитата(Transformator @ 17.6.2013, 20:44) ...   17.6.2013, 20:54
|- - Transformator   Цитата(rexter961 @ 17.6.2013, 20:54) Да, ...   19.6.2013, 21:04
- - димитри   Я на вводе никогда УЗО не ставлю, простого двухпол...   17.6.2013, 20:00
- - rexter961   Еще один вопрос: насколько критично для УЗО на 30м...   19.6.2013, 16:56
- - с2н5он   Зависит от состояния холодильника   19.6.2013, 17:47
- - Rezo   Цитата(Transformator)Цитата(Сергей Г @ 17.6.2013, ...   19.6.2013, 23:52
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 19.6.2013, 23:52) Я бы личн...   20.6.2013, 8:33
- - Сергей Г   ЦитатаЯ бы лично не стал так категорично уитвержда...   20.6.2013, 10:48
- - rexter961   Вчера закупил УЗО и автоматы, производства hager. ...   21.6.2013, 9:07
- - Сергей Г   Цитатапроизводства hager хороший продукт (если не ...   21.6.2013, 12:53
|- - Олега   Цитата(Сергей Г @ 21.6.2013, 13:53) вроде...   21.6.2013, 14:10
|- - Transformator   Цитата(Сергей Г @ 21.6.2013, 13:53) вроде...   21.6.2013, 17:52
|- - rexter961   Цитата(Сергей Г @ 21.6.2013, 12:53) вроде...   21.6.2013, 19:28
|- - Transformator   Цитата(rexter961 @ 21.6.2013, 20:28) 16мм...   21.6.2013, 19:44
|- - rexter961   Цитата(Transformator @ 21.6.2013, 19:44) ...   21.6.2013, 20:35
||- - Transformator   Цитата(rexter961 @ 21.6.2013, 21:35) Поня...   22.6.2013, 6:16
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 21.6.2013, 19:44) ...   22.6.2013, 13:23
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 22.6.2013, 13:23) Достаточ...   22.6.2013, 13:41
|- - Олега   Цитата(Олега @ 22.6.2013, 13:23) для меди...   22.6.2013, 14:01
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 22.6.2013, 14:01) Потому к...   22.6.2013, 14:41
- - Олега   Ближайшего большего за глаза. Или предполагаете со...   22.6.2013, 18:43
|- - rexter961   Цитата(Олега @ 22.6.2013, 18:43) Если Вас...   23.6.2013, 13:47
- - rexter961   От импульсных перенапряжений посоветовали поставит...   24.6.2013, 15:05
|- - savelij®   Цитата(rexter961 @ 24.6.2013, 16:05) От и...   24.6.2013, 19:13
- - Rezo   ЦитатаОт импульсных перенапряжений посоветовали по...   24.6.2013, 18:54
- - rexter961   Благодарю всех отписавшихся в этой теме, ваши сове...   25.6.2013, 11:09
- - rexter961   Прочитал про проектирование контуров заземления - ...   27.6.2013, 20:55
- - зелёный желторотик   Я тоже спрашивал об этом здесь, в "Курилке...   27.6.2013, 21:10
- - с2н5он   Думается что от формы контура мало что зависит, иб...   27.6.2013, 21:21
- - Rezo   Цитата(rexter961)....оказывается, что можно делать...   28.6.2013, 12:16
|- - с2н5он   Цитата(Rezo @ 28.6.2013, 13:16) Да нет...   28.6.2013, 13:29
- - rexter961   Простите за наглость, но повторюсь: будет ли сраба...   28.6.2013, 13:50
- - с2н5он   если нормально подключен - не будет   28.6.2013, 14:49
- - Rezo   Цитата(с2н5он)Да нет!.... хороший ответ, так ...   28.6.2013, 16:01
- - rexter961   Намереваюсь добавить в схему реле напряжения РН-11...   2.7.2013, 15:16
- - shpinel   До УЗО.   2.7.2013, 15:25
|- - rexter961   Цитата(shpinel @ 2.7.2013, 15:25) До УЗО....   2.7.2013, 16:08
|- - rexter961   Цитата(shpinel @ 2.7.2013, 15:25) До УЗО....   4.7.2013, 17:06
- - shpinel   Минимум 20А. Я бы остановился на 25А.   2.7.2013, 16:44
|- - rexter961   Цитата(shpinel @ 2.7.2013, 16:44) Минимум...   2.7.2013, 18:07
- - shpinel   В этом вопросе я исхожу из следующего. Задача у РН...   4.7.2013, 19:40
|- - rexter961   Цитата(shpinel @ 4.7.2013, 19:40) В этом ...   5.7.2013, 10:10
- - rexter961   Вопрос: будет ли УЗО корректно работать (без ложны...   5.7.2013, 11:33
- - Работник   УЗО все равно что там до него. Т.е. этот участок н...   5.7.2013, 12:00
|- - rexter961   Цитата(Работник @ 5.7.2013, 12:00) УЗО вс...   5.7.2013, 12:31
- - rexter961   Поразмыслил и пришел к выводу, что запитывать РН п...   5.7.2013, 12:14
- - Сергей Г   ЦитатаТоже считаю, что правильнее будет РН сразу п...   5.7.2013, 12:15
- - Сергей Г   также и автомат если коротнет сверху то как низ он...   5.7.2013, 12:34
|- - rexter961   Цитата(Сергей Г @ 5.7.2013, 12:34) также ...   5.7.2013, 12:48
- - rexter961   Вопрос: что лучше, оставить схему как есть или вме...   15.7.2013, 22:07
- - Работник   ЦитатаТ.е. если к верхним контактам УЗО будет подк...   16.7.2013, 7:32
- - Сергей Г   ЦитатаВопрос: что лучше, оставить схему как есть и...   16.7.2013, 8:30
- - rexter961   Приветствую! Уж год прошел, но считаю правильн...   17.6.2014, 16:59
- - Гость   я так и не понял, почему нельзя это было все смонт...   17.6.2014, 23:40
|- - rexter961   Цитата(Гость @ 17.6.2014, 23:40) я так и ...   18.6.2014, 8:43
- - rexter961   про станок http://www.electrik.org/forum/index.php...   18.6.2014, 16:56