Добрый день! Не могли бы Вы помочь мне в освещении одного вопроса? Нормальная мощность сети составляет примерно 20 кВт, в то время как мощность генератора рентгеновского аппарата - 70-80 кВт. Как решается проблема недостатка мощности при установке рентгеновского оборудования в больницах? Заранее благодарю за ответ.
|
|
|
![]() |
1.7.2013, 6:23
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Сколько приходилось подключать мощных рентген-установок, во всех было требование заводской документации - "отдельный ввод от ТП".
Таким образом и решалась проблема нехватки мощности. Больница может и 30кВт потреблять, а если рентген просит 70-80, значит ему и нужно столько дать. Импульс при экспозиции может достигать нескольких секунд, хотя обычно укладывается в доли секунды. Кроме того, есть режим работы "рентгеноскопия", в этом режиме аппарат работает минуты, хоть и при более щадящем уровне облучения. Так что если больничная ТП на ладан дышит и не имеет запаса мощности, пусть заказчик в горэлектросетях просит новую точку подключения для рентгенаппарата. ПС. Вот кабель уже не обязательно на 80кВт считать. Посмотрите документацию на аппарат и по максимальному импульсу посчитайте нагрев более низких сечений. Как правило сечение кабеля удаётся раза в 2 уменьшить без проблемм. Главное, чтоб по потерям напряжения проходил (опять же см. в заводской документации, сколько вольт по минимуму ему надо). -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
nguteneva Мощность рентгеновского аппарата 30.6.2013, 9:54
Volt380 что значитт нормальная мощность сети? есть максима... 30.6.2013, 10:03
nguteneva А где можно почитать про то, как устроено питание ... 30.6.2013, 15:52
uvk2 Цитатамощность генератора рентгеновского аппарата ... 30.6.2013, 19:11
Volt380 обязательно должна быть указана в документации 30.6.2013, 19:24
nguteneva Я не про конкретный аппарат спрашиваю, а в целом п... 30.6.2013, 21:12
uvk2 Цитатане про конкретный аппарат спрашиваю, а в цел... 1.7.2013, 5:39
nguteneva Цитата(RomanNV @ 1.7.2013, 6:23) Так что ... 1.7.2013, 8:45
RomanNV Вот уж не знаю. Стоимость зависит от слишком многи... 1.7.2013, 11:09![]() ![]() ![]() |
|