Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

СРОЧНО нужны обоснования для установки авт. 32А

ORGANIZM®
сообщение 19.6.2013, 13:03
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Добрый день. Приехала в город комиссия от вышестоящей сетевой организации. Второй день ходят бригадами по 2-3 человека по дворам, ищут тех, кто потребляет электроэнергии больше, чем указано в договоре, чтобы понудить к заключению договоров на увеличение мощности и, таким образом отжать деньги с граждан в пользу СО. Ну ясно, руководителю срочно нужны доходы или тем, кто зарабатывает на продаже киловатт (как правило его заместители). Ну и господа проверяющие, осуществив обход, сейчас пишут предписания всем гражданам на замену вводного автомата с 32А, указанных в ТУ на 25А. Вопрос по этому поводу. Есть нормативные документы, решения судов или иные документы, чтоб грамотно написать отказы этих граждан. Благодарю за ссылки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Pantryk_*
сообщение 21.6.2013, 15:31
Сообщение #2





Гости






Цитата
СП 31-110-2003 "проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
Раздел 6. Расчетные электрические нагрузки. Нагрузки жилых зданий
6.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Pкв) определяется по формуле, кВт,
PКВ=PКВ.УД n , (1)
где PКВ. УД - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 6.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа кухонных плит, кВт/квартиру. Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15 %;
n - количество квартир, присоединенных к линии (ТП).
6.12 Питающие линии электроприемников жилых зданий и соответствующие им коэффициенты мощности приводятся ниже:
квартиры с электрическими плитами 0,98
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха 0,93



Получается при заявленной мощности 15 кВт ток будет 24,5А

По хорошему должен стоять автомат на 25А, но т.к. номинальный ток расцепителя зависит от температуры окружающей среды, то в каталогах приводятся поправочные коэффициенты. В основном номинал автомата указан для температуры 30 градусов, но из-за того что модульные автоматы в щите стоят вплотную, то есть еще поправка на стесненные условия. Например Legrand на странице 159 своего каталога приводит
Цитата
Изменение номинала в зависимости от количества
установленных в ряд автоматических выключателей
Кол-во установленных рядом автоматических выкл. От 1 до 3 От 4 до 6 От 7 до 9 Более 10
Коэффициент 1 0,8 0,7 0,6

У других производителей можно попробовать поискать техническую информацию на их продукцию может что-то аналогичное будет.
Получается что если вряд стоит от 4 до 6 автоматов, то автомат с номиналом 32А будет как раз 25,6 А.
По правде сказать при проектировании мы такие коэффициенты не применяем (применяем коэффициент 0.9), но сослаться на документацию производителя все-таки можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.6.2013, 17:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18412
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 21.6.2013, 15:31) *
В основном номинал автомата указан для температуры 30 градусов, но из-за того что модульные автоматы в щите стоят вплотную..

От "вплотную" желающие ставят прокладки или оставляют место. В ЩВУ на столбе скорее всего 1 АВ.
При 50*С порог трогания теплового расцепителя гарант. выше 25А (Iтр.т.р.=22,0*1,15=25,3А). а м.б. и до 22,0*1,45=31,9А
Может поставить всем АВ с регулируемым ТР ? Ведь зимой при 20*С тот, что на 25, превратится в 31,2А, а 32 - в 40А и кушай хоть 25 кило вместо 15. Только кому регулятор крутить доверим (поручим) ? Про термостаты ORGANIZM как-то не печется.

Цитата(Pantryk @ 28.6.2013, 8:26) *
Ну вот теперь и у меня такая ж ситуация. Многоквартирный жилой дом. Заказчик написал в ТЗ на 1 и 2х комнатные квартиры расчетная мощность 13 кВт и 3ф ввод. Уже чуствую как матерятся будущие жильцы, но придется ставить 25А icon_sad.gif

Проведите разъяснительную беседу и адекватный Заказчик перепишет ТЗ, поставите ему однофазные счетчики на 60А. А неадекватного пусть матерят..
Хотя на 13 кило я больше и не ставил бы, вполне нормуль.

Сообщение отредактировал Олега - 29.6.2013, 20:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ORGANIZM®   СРОЧНО нужны обоснования для установки авт. 32А   19.6.2013, 13:03
- - Shturman1   ЦитатаЕсть нормативные документы, решения судов ил...   19.6.2013, 14:14
- - ORGANIZM®   Проект не имеет отношения к индивидуальному вводу....   19.6.2013, 14:42
- - Shturman1   Цитатаустановленные при выполнении ТУ с номиналом ...   19.6.2013, 14:49
|- - ORGANIZM®   Цитата(Shturman1 @ 19.6.2013, 15:49) Если...   19.6.2013, 14:53
- - Shturman1   ЦитатаА, предположим у гражданина однофазный потре...   19.6.2013, 15:01
|- - ORGANIZM®   Цитата(Shturman1 @ 19.6.2013, 16:01) Да, ...   19.6.2013, 15:02
- - Shturman1   ЦитатаСсылку в студию. Никогда не встречал подобно...   19.6.2013, 15:17
- - ORGANIZM®   Есть случаи, когда математика бессильна перед зако...   19.6.2013, 15:38
- - Shturman1   Ну я попытался вам обьяснить почему 25 А, а не 32 ...   19.6.2013, 15:45
- - ORGANIZM®   Спасибо за попытку объяснения Мне, в данном случае...   19.6.2013, 15:52
- - elvlad   Правовые обоснования исходят из проекта!!...   19.6.2013, 16:21
- - savelij®   Не пойму, о чём спор? Если в ТУ на технологическое...   19.6.2013, 17:13
- - с2н5он   1. На каком основании комиссия обследует автоматы?...   19.6.2013, 17:45
- - ORGANIZM®   1. На основании планового осмотра. Проверяют прибо...   20.6.2013, 5:46
- - Sinus   Неадекватный какой то гражданин. Хорошо что в про...   20.6.2013, 7:07
|- - ORGANIZM®   Цитата(Sinus @ 20.6.2013, 7:07) Неадекват...   20.6.2013, 7:11
- - с2н5он   Давайте их бумагу и вариант Вашего посыла их, обжу...   20.6.2013, 11:30
- - Transformator   Цитата(ORGANIZM® @ 19.6.2013, 14:03) Добр...   20.6.2013, 12:26
- - ORGANIZM®   В каком случае из двух десятков аналогичных? В осн...   20.6.2013, 12:35
|- - Transformator   Цитата(ORGANIZM® @ 20.6.2013, 13:35) А че...   20.6.2013, 14:46
- - Sinus   Я за то что бы тему закрыть. Автора забанить.   20.6.2013, 12:50
|- - ORGANIZM®   Цитата(Sinus @ 20.6.2013, 13:50) Я за то ...   20.6.2013, 13:14
|- - с2н5он   Цитата(ORGANIZM® @ 20.6.2013, 14:14) С ко...   20.6.2013, 14:34
|- - azaxratan   Цитата(с2н5он @ 20.6.2013, 15:34) а вот э...   20.6.2013, 14:58
|- - ORGANIZM®   Цитата(azaxratan @ 20.6.2013, 14:58) може...   20.6.2013, 15:16
|- - savelij®   Цитата(ORGANIZM® @ 20.6.2013, 16:16) В ...   20.6.2013, 22:04
- - azaxratan   года как три не парюсь за вводные автоматы 1 ...   20.6.2013, 14:24
- - Сергей Г   1. ЦитатаДело в том, что у нас у каждого второго т...   20.6.2013, 19:55
|- - ORGANIZM®   Цитата(Сергей Г @ 20.6.2013, 20:55) 1. а...   21.6.2013, 6:10
- - Pantryk   ЦитатаСП 31-110-2003 "проектирование и монта...   21.6.2013, 15:31
|- - ORGANIZM®   Цитата(Pantryk @ 21.6.2013, 15:31) В осно...   22.6.2013, 9:13
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 21.6.2013, 15:31) В осно...   29.6.2013, 17:08
- - Pantryk   Ну вот теперь и у меня такая ж ситуация. Многоквар...   28.6.2013, 8:26
- - ez81   Добавлю от себя. 1 Если есть ТУ то номинал там ука...   28.6.2013, 21:10
- - Олега   Цитата(ORGANIZM® @ 19.6.2013, 13:03) пров...   29.6.2013, 13:46