Здравствуйте. Обращаюсь к вам за советом. В последние две-три недели заметила, что напряжение в квартире (особенно вечером, ночью и рано утром) стало 250-255. (У меня ресанта). Днем еще терпимо, где-то 240-245 в среднем. Вызвала электрика из УК, пришел днем, когда напр-е в норме. Померял напряжение на входе, на той фазе, где я была,напряжение выше, я попросила, чтобы перебросил меня на фазу, где 220. Перебросил, ресанта показала снижение, мы расстались довольные друг другом. А с вечера опять началось: 250-255. Я к соседям, у них замеряю, все нормально (235). Пересмотрела все провода у счетчика, у пробок, ничего не греется, года назад УК в подъездном и этажных щитах нам все меняла. Вот не знаю, что делать, куда звонить, кого вызывать. Получается, что на моей фазе идет на входе 220, а в квартиру заходит 240-245, а к вечеру 250 и выше. Ресанта установлена только на электроприборы, а розетки и проводка не защищены. Подскажите, есть ли выход из моей ситуации, что посмотреть и проверить, может, мужу передам ваши советы и сами справимся. Хотя я готова найти спец-та. Просто заранее хочу узнать примерную причину. Извините, если непонятно изложила (я блондинка в душе, да еще и чайник, мне можно). Спасибо за помощь.
|
|
|
![]() |
29.6.2013, 9:28
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23324 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Уже не блондинка, раз напряжение можете измерять, на вводе в дом можете померять?
Так похоже что нулевой провод где то плохо прикручен -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Елена_*_* |
29.6.2013, 10:58
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Уже не блондинка, раз напряжение можете измерять, на вводе в дом можете померять? Так похоже что нулевой провод где то плохо прикручен На вводе в дом напряжение электрик измерил, все в норме: 220-240 (на трех разных фазах). Мы с ним решили, что я в данный момент нахожусь на фазе, где напряжение выше , он перебросил меня на фазу 220, в первые минуты напряжение снизилось, но в течение нескольких часов все вернулось, как было, а он (электрик) уже уехал. Когда у меня после 8 вечера стало снова 255, я пошла с тестером к соседям, померяла у них - все в норме (235). Значит, это все-таки ноль? Теперь задаю глупые вопросы (только не смейтесь): Если это выгорает ноль, то почему у соседей все нормально с напряжением? Это мой "личный" ноль? Или он "выбрал" меня случайно. (Дом у нас 12-квартирный, и у всех все нормально, кроме меня). |
|
|
Гость_Елена_* Повысилось напряжение в сети. На входе 220, а в квартире 250 и выше 29.6.2013, 9:08
uvk2 Цитата(особенно вечером, ночью и рано утром) стало... 29.6.2013, 9:19
Гость_Елена_* Цитата(uvk2 @ 29.6.2013, 9:19) Это где - ... 29.6.2013, 10:31
Rezo Цитата(Гость_Гость_Елена_*_*)....есть ли выход из ... 29.6.2013, 10:12
Гость_Елена_* Цитата(Rezo @ 29.6.2013, 10:12) Для того ... 29.6.2013, 10:39
uvk2 Цитата(Rezo @ 29.6.2013, 11:12) Поймите -... 29.6.2013, 14:32
Гость Цитата(Гость_Елена_* @ 29.6.2013, 9:08) В... 29.6.2013, 10:33
Гость_Елена_* [quote name='Гость' date='29.6.2013, 1... 29.6.2013, 10:44
с2н5он Сложно ответить не видя схемы, возможно и Ваш ноль 29.6.2013, 12:12
Sist ноль этажный или подъездный, когда вскрывали щиток... 29.6.2013, 13:26
Амур50 Сваливать все на ноль не надо.. Если бы он подго... 29.6.2013, 15:50
uvk2 ЦитатаПолучается, что на моей фазе идет на входе 2... 29.6.2013, 15:56
Амур50 Я больше всего склоняюсь к мысли, что это работа с... 29.6.2013, 15:59
Rezo Цитата(Гость_Гость_Елена_*_*)Если это выгорает нол... 29.6.2013, 18:18
Гость_Елена_* [quote name='Rezo' date='29.6.2013, 18... 30.6.2013, 15:54
ez81 С сетью у вас всё нормально, ресанта виновна . Ско... 30.6.2013, 16:56
Rezo Не будем торопиться с выводами...
"Ресанта... 30.6.2013, 19:30
ez81 Механика ресанты просто физически не может понизит... 30.6.2013, 20:59
Ылектрик Может и не стоит так волноваться у меня например н... 1.7.2013, 6:54![]() ![]() ![]() |
|