Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Высоковольтные испытания кабеля 110 кВ сшитого п/э , Подскажите по Украине

mic61
сообщение 18.6.2013, 11:22
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1559
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Я, вообще-то, релейщик, но так получилось, что заказчик "внагрузку" (помните при союзе было: покупаешь сухую колбасу, а "внагрузку" парочку гантелей?) к моему объему работ "прицепил" проведение ВВ испытаний КЛ-110 кВ сшитого полиэтилена. Теорию я в Сети почитал, и понял, что не все так просто. Проблема в том, что заказчик не хочет проводить ВВ испытания методом взятия кабеля под рабочее напряжение (что, в принципе, позволено нашими Украинскими РД.)
Может кто-нибудь подскажет фирму в Украине, которая занимается этими испытаниями?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 27.6.2013, 20:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Да с заказчиком изначально лопухнулись при заключение договора не надо было брать гантели (цена на эти вещи велика) Поступите так уведомите его ,что мы не против этих работ, но кто их оплатит и предоставьте им коммерческое предложение сторонней организации их Вы можете найти РЭС ПЭС МЭС и т.д. Методика испытания таких кл иная и Димоне493 отчасти прав - поставить на холостой ход на сутки-трое конечно при исправной РЗиА дабы не нарубить дров при включение . Удачного Вам разрешения вопроса!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 28.6.2013, 15:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1559
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Ну, вроде обошлось. В результате переговоров непосредственно со службой главного энергетика выяснили, что в нашем (и близлежащих) регионах лабораторий, которые делают подобные испытания просто нет. Копнув поглубже, выяснили, что те немногие КЛ 110 кВ, которые есть в нешей энергосистеме, включались в работу после испытаний под рабочим напряжением в течение суток. Из договора этот пункт вычеркнули практически без потерь в деньгах icon_biggrin.gif
Вся ситуация отягощалась тем, что прокладкой кабеля занималась (занимается все еще) одна фирма, соединительные (КЛ состоит из 5-и участков) и концевые муфты монтирует (будет монтировать) другая фирма. Причем при прокладке одного из участков что-то случилось с внешней изоляцией ("...взалась гармошкой icon_eek.gif ")
Будем посмотреть, вобщем...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 15:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены