Добрый день уважаемые господа! Уверена, что вопрос не раз поднимался на форуме, но конкретного и однозначного ответа я так и не нашла (может плохо смотрела? тогда сорри). При очередной проверке предприятия инспектор энергонадзора потребовал, чтобы по переметру здания была проложена стальная РЕ шина окрашенная в черный цвет и все электропотребители были соеденены с ней по средству болтовых (гибкой шиной) или сварных соединений. Электроснабжение токоприемников 4-х проводное, но... каждый токоприемник соединен с РЕ шиной и лаборатория подтвердила что металлосвязь с главной заземляющей шиной есть и соответствует требованиям НТД. Но в следствии ремонта помещения, т.е. укладки новых полов РЕ шина оказалась под слоем половой плитки и визуально не видна. Инспектор требует смонтировать видимую шину по периметру здания. Вопрос. Правомерны ли его требования и какими документами он руководствуется. С уважением.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Вопрос. Правомерны ли его требования и какими документами он руководствуется. Инспектор -прав. Документы, которыми он руководствуется, он указывает в предписании. Вам надо эти НТД прочитать и вопрос снимется. Думаю, для инспектора ссылка на уважаемый сайт - значения иметь не будет. ЭТЛ для него тоже для сведения только. От выполнения предписания будет только польза!!! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |