Добрый день уважаемые господа! Уверена, что вопрос не раз поднимался на форуме, но конкретного и однозначного ответа я так и не нашла (может плохо смотрела? тогда сорри). При очередной проверке предприятия инспектор энергонадзора потребовал, чтобы по переметру здания была проложена стальная РЕ шина окрашенная в черный цвет и все электропотребители были соеденены с ней по средству болтовых (гибкой шиной) или сварных соединений. Электроснабжение токоприемников 4-х проводное, но... каждый токоприемник соединен с РЕ шиной и лаборатория подтвердила что металлосвязь с главной заземляющей шиной есть и соответствует требованиям НТД. Но в следствии ремонта помещения, т.е. укладки новых полов РЕ шина оказалась под слоем половой плитки и визуально не видна. Инспектор требует смонтировать видимую шину по периметру здания. Вопрос. Правомерны ли его требования и какими документами он руководствуется. С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 27.6.2013, 13:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
ЭТЛ указала все сопротивления, которые находяться в допустимых пределах (см.вверху).

Опять не понял, соединения магистрального проводника и ответлений указаны в протоколе?
Цитата
Все конечно понятно, что лучше когда все на виду, но по большому счету, всегда будут места которые скрыты от глаз ("проходы" через стены, в лотках, комуникациях и т.п.), за всем не усмотришь а порой и не увидишь

Да, конечно. Но все и не надо. Поэтому я и писал:
Цитата
Во вторых, если соединение требует контроля и ремонта (подтяжки резбовых соединений например), тогда доступ конечно должен быть.

Что касается
Цитата
Всю НТД на которую ссылается инспектор я просмотрела, но конкретики так и не нашла.

Он должен был в предписании указать какое нарушение не соотвествует каким пунктам НТД, а не перечень ГОСТов и РД.
Цитата
Зачем тогда нужен протокол ЭТЛ проверки цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки вообще не ясно.

Для проверки контактов между элементами и проводниками. Например РЕ-шины и каждого проводника присоединеного к ней, и далее этого проводника (РЕ) и элемента к которому он присоединен. Целостность в этом протоколе не проверяется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 27.6.2013, 14:29
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 487
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



У вас проложен проводник уравнивания потенциалов 4 жила у вас РЕ проводник или PEN
в правилах есть требования о доступности осмотру магистрали и мест подключения

3. Магистрали заземления и зануления, а также ответвления от них в закрытых помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ КОНЦЕРН "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 1993-01-01
Заземляющая магистраль (магистраль заземления, шина заземления) — проводник, обеспечивающий металлическую связь группы заземляющих конструкций с контуром заземления

Сообщение отредактировал Sist - 27.6.2013, 14:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.6.2013, 18:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Sist @ 27.6.2013, 16:29) *
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ КОНЦЕРН "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 1993-01-01

И с коих это пор всякие концерны мне предписывают что то? А вот концерн Костяна Челябинского предписывает класть с прибором на концерн "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Ссылку на ГОСУДАРСТВЕННЫЙ документ пожалуйста


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 12:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены