Частные КТПН права и обязанности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Частные КТПН права и обязанности |
21.6.2013, 9:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.6.2013 Пользователь №: 33914 |
Уважаемые коллеги! К нашей (сетев.орг) ВЛ-10кВ присоединена частная КТПН,граница проходит на опоре № 1 ВЛ-10кВ. На балансе нашей организации находится ВЛ-10кВ до оп.№1. На балансе частника КТПН находится от оп.№ 1 РЛНД с воздушныи вводом 3м, КТПН 10/04кВ. При переоформлении АРБП и ЭО частное лицо которое владеет КТПН отказывается подписывать АРБП, ввиду того, что не хочет брать на свой баланс РЛНД с возд.вводом 3м, хотя имеются и тех.условия и АРБП и ЭО (предыдущие, подписанные с двух сторон), где четко прописано у кого что на балансе.
Скажите пожалуйста, какими нормативными актами либо постановлениями РФ мы можем УБЕДИТЬ владельца КТПН, о том что он по закону обязан подписать акт разграничения балансовой принадлежности, не доводя до суда. Либо где прописаны обязанности частного владельца КТПН по отношению к сетевой организации. Заранее благодарю! |
|
|
![]() |
25.6.2013, 0:15
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
У кого ключи от замка привода РЛНД - тот и отвечает за разъединитель. Дураку понятно, что ключи - у владельца п/ст.
Что касается ППР РЛНД - чему там ломаться? Да и потом, по диспетчерской обесточить ВВ можно. Со скрипом, но можно. -------------------- |
|
|
Вета Частные КТПН права и обязанности 21.6.2013, 9:10
Работник ПТЭЭП 1.8.1
У каждого Потребителя должна быть след... 21.6.2013, 10:59
Сергей ДД Цитата(Работник @ 21.6.2013, 10:59) ПТЭЭП... 24.6.2013, 12:32
с2н5он потребителю не нужны просто лишние проблемы, так ч... 21.6.2013, 14:14
OVB2012 Я частника в этом вопросе прекрасно понимаю. РЛНД ... 21.6.2013, 16:31
с2н5он Т.е. возможен только один вариант -РЛНД поставили ... 21.6.2013, 16:53
Вета РЛНД было установлено при присоединении частника К... 24.6.2013, 3:33
с2н5он платил за установку частник? 24.6.2013, 7:04
Вета платил частник, за свой счет и КТПН устанавливал 24.6.2013, 8:56
с2н5он Тогда точно Вы правы 24.6.2013, 11:16
edward_08 Уважаемые, скиньте пожалуйста замеры оммических со... 2.7.2013, 14:13
Работник ТМЗ 6 кВ 400кВа
ВН
1,296
1,297
1,297
НН
0,0053
0,0... 2.7.2013, 14:54
edward_08 Спасибо! 2.7.2013, 15:07![]() ![]() ![]() |
|